Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымоход и вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
OlgaS
Подскажите пожалуйста нужна ли отдельная лицензия для проектирования и монтажа дымоходов или достаточно лицензий по вентиляции?
zeman
На дымовые трубы есть указание в лицензии по проектировании в разделе высотные сооружения. Для проектирования дымоходов мне кажется нужно в лицензии разрешение на проектирование котельных. То же самое касается и монтажа. Нужна лицензия на монтаж котельных. Отдельное упоминание только о дымовых трубах (отдельностоящих)
KYTY3OB
Подскажите пожалуста расстояние между вывводами дымохода и вентиляции выполненных из нержавеющей оцинкованой стали для котельной мощьностью 100кВт. Монтаж труб выполнен по стене котельной.
Fisher_dm
Требований относительно расстояния между дымовыми трубами от котельной и воздуховодами в нормативной литературе по-моему нет.
Есть такое

СНиП 2.04.05-91* 3.73 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
Это положение СНиПа относится к дымовым трубам от печного отопления, но разницы особой нет.

Что касается приточки, то забор воздуха должен быть ниже устья дымовой трубы на 2 м.
Еще есть такое вот:
СНиП 2.04.05-91* 7.5. Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
Не знаю можно ли этим руководствоваться применительно к трубам котельной, но все таки………
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.