Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: схема автоматизации в проекте
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ASUTP
Возникла проблема - руководство решило оформлять в проекте схему автоматизации, не указывая значения измеряемых (регулируемых) значений. Решило выдать эти значения в описании в "Общих данных", а схему сделать по подобию импортных схем - только стрелки, связи, без значений. mellow.gif
Стоит ли спорить? Проблема - проект надо будет предъявлять в Ростехнадзор - обеспечение безопасности по газоснабжению mad.gif
схема автоматизации
mich_vk
а у вас схема не приаттачена. зотя интересно было бы посмотреть на схему и на ростехнадзорных людей, когда им принесут то, что они не разу не видели... ждем схему
rgb
Да схемку бы увидеть буржуйскую rolleyes.gif
ASUTP
высылаю.
rgb
мда не пройдет она
ASUTP
Забыла указать - это не моя схема по АГСВ. Просто, как пример. Это подобие нашей схемы, по ГОСТ 21.408-93, Прилож.В - "Пример выполнения схемы автоматизации упрощенным способом". Только не указаны значения измеряемых (регулируемых) величин. Но если указывать эти самые значения, схема будет загружена, трудно будет читать. В этом весь вопрос - можно ли на схеме автоматизации не указывать значения измеряемых (регулируемых) величин?
rgb
по госту их можно вынести в таблицу внизу схемы
sl-spds
Цитата(ASUTP @ 1.7.2008, 14:48) [snapback]267361[/snapback]
Возникла проблема - руководство решило оформлять в проекте схему автоматизации, не указывая значения измеряемых (регулируемых) значений. Решило выдать эти значения в описании в "Общих данных", а схему сделать по подобию импортных схем - только стрелки, связи, без значений. mellow.gif
Стоит ли спорить? Проблема - проект надо будет предъявлять в Ростехнадзор - обеспечение безопасности по газоснабжению mad.gif
схема автоматизации

Будет и вторая проблема - Госэкспертиза "придерётся" к оформлению чертежа (не соответствие GOST 21.408-93)

Тема, затронутая вами, представляет интерес.

В соответствии с GOST 21.408-93, схема автоматизации по варианту "2",
выполняется следующим образом:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Как видно из приведённого примера, разница с "буржуйской" схемой (на первый взгляд) - отсутствие значений возле измерительных приборов.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Но "буржуйская" схема - это не схема автоматизации, а технологическая схема.
И в её состав (и соответственно спецификацию) входят, помимо средств КИПиА, обозначения и характеристики:
технологического оборудования (котлов, печей, компрессоров, насосов чиллеров, градирен...),
запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, переходов, фланцев, фитингов и пр.
То есть она объединяет в себе информацию двух "наших" схем: схемы тепловой (для котельной, теплопункта) и схемы автоматизации.

Главное преимущество "буржуйской" схемы в том, что она является основой для разработки всех остальных схем проекта.
По такому принципу построены САПР всех ведущих разработчиков (AVEVA, Bentley, Coade, в последнее время и Autodesk).
То есть, разработав технологическую схему, в программном модуле "P&ID", мы используем её данные и спецификацию,
как при работе в программных модулях построения трубопроводов, так и работе в программных выполнения электрических схем автоматизации.
Причём некоторые САПР, формируют пакет чертежей (схем эл. принцип., схем соединений, кабельных журналов и пр.)
в полуавтоматическом режиме, на основе технологической схемы.
ASUTP
Спасибо. Уверилась, что права - не стоит выполнять схему автоматизации, не указывая значения измеряемых (регулируемых)величин.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.