Цитата(ASUTP @ 1.7.2008, 14:48) [snapback]267361[/snapback]
Возникла проблема - руководство решило оформлять в проекте схему автоматизации, не указывая значения измеряемых (регулируемых) значений. Решило выдать эти значения в описании в "Общих данных", а схему сделать по подобию импортных схем - только стрелки, связи, без значений.
Стоит ли спорить? Проблема - проект надо будет предъявлять в Ростехнадзор - обеспечение безопасности по газоснабжению
схема автоматизацииБудет и вторая проблема - Госэкспертиза "придерётся" к оформлению чертежа (не соответствие GOST 21.408-93)
Тема, затронутая вами, представляет интерес.
В соответствии с GOST 21.408-93, схема автоматизации по варианту "2",
выполняется следующим образом:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКак видно из приведённого примера, разница с "буржуйской" схемой (на первый взгляд) - отсутствие значений возле измерительных приборов.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНо "буржуйская" схема - это не схема автоматизации, а технологическая схема.
И в её состав (и соответственно спецификацию) входят, помимо средств КИПиА, обозначения и характеристики:
технологического оборудования (котлов, печей, компрессоров, насосов чиллеров, градирен...),
запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов, переходов, фланцев, фитингов и пр.
То есть она объединяет в себе информацию двух "наших" схем: схемы тепловой (для котельной, теплопункта) и схемы автоматизации.
Главное преимущество "буржуйской" схемы в том, что она является основой для разработки всех остальных схем проекта.
По такому принципу построены САПР всех ведущих разработчиков (AVEVA, Bentley, Coade, в последнее время и Autodesk).
То есть, разработав технологическую схему, в программном модуле "P&ID", мы используем её данные и спецификацию,
как при работе в программных модулях построения трубопроводов, так и работе в программных выполнения электрических схем автоматизации.
Причём некоторые САПР, формируют пакет чертежей (схем эл. принцип., схем соединений, кабельных журналов и пр.)
в полуавтоматическом режиме, на основе технологической схемы.