Цитата(zeman @ 7.7.2008, 14:36)

Как правило в Средней полосе России и севернее приоритет ставится только если ГВС работает от скоростных теплообменников. Если же есть аккумулирующие баки, то приоритет как правило не делается. Что касается приведенного примера, то наверняка нагрузка ГВС 10 кВт является среднечасовой. Поэтому конечно же суммировать. И проверять, достаточно ли будет мощности котла для покрытия мгновенных нагрузок.
Да ладно Вам. Все продвинутые контроллеры управления малыми котлами и каскадных котельных - с приоритетом (за счет отопления).
А 10 кВт среднечасовой нагрузки для коттеджа - за гранью расточительности. Хотя для максимума маловато, меньше 16 кВт при максимальном разборе (хороший душ) для коттеджа никогда не закладывали. Теплообменники бывают скоростные, пластинчатые и емкостные, а аккумулирующие баки хорошее дополнение к пластинчатому теплообменнику и не более того.
5 кВт на вентиляцию тоже сомнения с рекуператором многовато, без рекуперации - мало.
Вы пересчитайте еще раз нагрузки, а потом уже к котельной переходите.