Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нужны РД по конструированию и расчету расходомеров переменного перепада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Tinto
Есть только ГОСТ 8.563.1-97
Недостаточно. Конкретно, нужны специальные требования к отборным устройствам - материалам, фасонным частям, арматуре.
Еще нужна конструкция расширительных бачков

Устроит чей-нибудь продуманный и законченный проект.
smile.gif

Среда - пар t~140..200гр. P от 2 до 16 бар.

Второй вопрос. Как эффективно бороться с засорами отборных устройств (накипь, окалина, подсосы технологических сред (твердые жиры))

Help, товарищи!..
Muta
ГОСТ 8.563.1-97 уже не действует на вновь проектируемые узлы. Нужен ГОСТ 5.586.(1-5)-2005.
DYUSHIK
Государственным комитетом Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарт) издан приказ № 245 от 03.10.07 г. «О внедрении в Украине межгосударственных стандартов, отмене нормативных документов и введении переходного периода действия нормативных документов». В соответствии с этим приказом с 1 января 2008 года в Украине вводятся в действие межгосударственные стандарты ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2007. При этом предусмотрена отмена с 1 января 2013 года «Правил измерения расхода газов и жидкостей стандартными сужающими устройствами», известных как РД 50-213-80, а с 1 января 2008 года до 1 января 2013 года вводится переходный период одновременного действия вышеуказанных нормативных документов.
Однако средства измерения расхода и количества жидкостей и газов с применением стандартных сужающих устройств, на которые распространяется государственный метрологический контроль и надзор и которые проектируются или находятся на стадии реконструкции или введение которых запланировано после 1 января 2008 года, должны соответствовать в полной мере требованиям ДСТУ ГОСТ 8.586.1-5:2007.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.