ТУ только немного устарело. Завтра попробую вытащить более новое (конструкция колонки измерения уровня парового котла, применяется на котлах Киришской ГРЭС - более надежная, меньше погрешность).
По этому ТУ замечания (рис 8):
- трубки от котла до измерительной колонки и сама колонка должны быть теплоизолированы,
-утверждение п.5.2.1 справедливо только для показывающих приборов и измерительных преобразоватетей старых типов (ДМ), для токовых (4-20мА, 0-5мА) -надо учесть что средний уровень в барабане (о мм) соответствует середине диапазона измерений преобразователя, мин уровень - максим перепаду, а макс уровень - мин перепаду (первичный преобразователь лучше брать сразу с обратной характеристикой.
ЗЫ: Из опыта - два абсолютно одинаково откалиброваных измерительных преобразователя, установленых на двух измерительных колонках уровня в одном котле - никогда не показывают одинаковое значение уровня!