mocrassar
  29.7.2008, 14:46
  
 
  Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13  и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 10:31
  
 
  и кстати - какой точный логический смысл у этой величины "период однократного превышения"?
 
 
 
  andrey R
  30.7.2008, 10:52
  
 
  Период времени, через который среднестатистически будет превышен расчетный расход
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 10:56
  
 
  а размерность у нее "год"? т.е. если Р=1, то однократное превышение величины q20 случится раз в год, а если Р=0,33, то превышение случится 3 раза в год?
Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет??  
 
  
 
  andrey R
  30.7.2008, 11:00
  
 
  угу  
 
  
 
  mocrassar
  30.7.2008, 11:09
  
 
  Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет??  
 
  
 
  andrey R
  30.7.2008, 11:12
  
 
  Смысл в том, что если Вам нужна надежность (отсутствие потопов), Вы должны брать больший период. И соответственно - больший расход. Большое бывает реже. Гидротехнические сооружения (плотины, к примеру) считают на Р=100 лет. Никому не нужна плотина, которую смоет через год  
 
  
 
  mocrassar
  30.7.2008, 11:31
  
 
  Р - это период (в годах), в течение которого есть вероятность превышения стока?  Т.е. если Р=0,33, то превышение q20 будет возможно только в течение 1/3 года (например осенью), а если P=1, то в течение всего года будет вероятность превышения q20?
А если P=100 лет - то это как??
Или имеется ввиду, что интенсивность зависит от принимаемого периода? 
Т.е. если сравнивать Р=1 и Р=100, то принимается, что 1 раз в год точно будет "супер-пупер-ливень", но интенсивность его будет намного меньше, чем "супер-мега-ливня", который случается 1 раз в 100 лет?
 
 
 
  andrey R
  30.7.2008, 12:23
  
 
  Если Р=0,33, то превышение расчетного расхода будет три раза в году, если Р=100 - то раз в сто лет.
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 13:08
  
 
  но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?
 
 
 
 
  Интенсивность дождя зависит от его продолжительности, географического расположения канализуемой территории и принятой расчетной вероятности повторения.  
Определяется по формуле: 
q=A/tn,
где q - расчетная интенсивность дождя, л/сек на 1Га, А и n - параметры, зависящие от климатических условий; t - продолжительность расчетного дождя, мин.
А=20nq20(1+c lg p),
где с - климатический коэффициент (СН 496-77, Приложение 6).
Чем больше значение р, тем больше значение q.
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 15:54
  
 
  все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все 
 
  
 
 
  Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 14:08) [snapback]277208[/snapback]
но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?
Деревню Гадюкино смыло, потому что при расчетном Р=0.33 прошел дождь с таким расходом, вероятность которого возможна раз в 100 лет. 

  Для аэродромов Р=50 лет.
 
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 16:05
  
 
  Гадюкино, говорите.... 



ну - везде строить сети и ЛОС на завышенный расход - где тут граница между рациональностью и перестраховкой?
Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0? 
 
  
 
 
  Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 17:05) [snapback]277300[/snapback]
Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0? 

От площади и уклона
 
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 16:20
  
 
  например - площадь водосбора 3500 м2, уклон в среднем 6-10 промиль - в снипе нету расчета P? есть только интервал.
 
 
 
 
  Цитата
все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все
Если точнее, то при увеличении периода однократного превышения расчетной интенсивности, как это следует из формул, интенсивность дождя, а следовательно и расход дождевых вод при расчете сети возрастают, диаметры труб при этом получаются больше, переполнение сети реже и последствия от затопления улиц соответственно менее значительные. В то же время стоимость трубопроводов при увеличении р ,соответственно, возрастает.
При уменьшении периода р и, следовательно, удешевления дождевой сети возможно переполнение трубопроводов, колодцев и уличных лотков, скопление воды на улицах и как следствие этого при особо сильных дождях затопление подвалов, пешеходных и транспортных тоннелей и тд., а при особо неблагоприятных обстоятельствах даже травматизм и жертвы среди населения.
В ряде случаев период р определяется только по расчету:
- у мест расположения вокзалов;
- подземных переходов;
- при проектировании дождевой канализации, где q
20 меньше 60 л/(с Га).
Для расчета р есть методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым.
 
 
 
 
  mocrassar
  30.7.2008, 16:35
  
 
  а еcли у меня q20 = 60?
 
 
 
 
  Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 17:35) [snapback]277315[/snapback]
а еcли у меня q20 = 60?
Откройте СНиП и не мучайтесь.
 
 
 
 
 
  СНиП 2.04.03-85 (табл.5):
- до 60 - 0,33-0,5;
- св.60 до 80 - 0,33-1.
Если 60, думаю логично принять р=0,5.
 
 
 
 
  Цитата(liv @ 31.7.2008, 9:28) [snapback]277567[/snapback]
думаю логично
А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?
 
 
 
 
 
  Какой Р взять для нефтебаз, складов ГСМ?
 
 
 
 
  Цитата
А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?
Сорри, конечно, с учетом кучи слов вокруг этой таблички 

 условия расположения коллекторов и тд.
Обычно, благоприятные и средние.
 
 
 
 
  mocrassar
  31.7.2008, 11:22
  
 
  площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?
p.s. - разница по стокам при р=0,33 и при р=1 - 20 л/с и свыше 40 л/с соответственно - вот только исходя из этой вилки я и спрашиваю.......
 
 
 
 
  Цитата
площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?
Если рассмотреть неблагоприятные условия расположения коллекторов, уклон свыше 0,02. 
Период р= (0,33-1) для благоприятных условий, р=(1 -1,5) для неблагоприятных. 
Р=1 удовлетворяет и условиям для благоприятных и неблагоприятных коллекторов.
 
 
 
 
  alexandrost
  31.3.2009, 12:09
  
 
  подскажите, а как перевести расход дождя с периодом Р=100 в период Р=1 или хотя бы Р=5
 
 
 
  andrey R
  31.3.2009, 12:14
  
 
  Никак  
 
  
 
  alexandrost
  31.3.2009, 12:25
  
 
  интересный ответ, если можна посчитать для Р=1 и Р=100 то можна как-то их переводить
 
 
 
  andrey R
  31.3.2009, 12:30
  
 
  Переводить нельзя, но можно пересчитать обратным ходом. Это разные вещи
 
 
 
  alexandrost
  31.3.2009, 12:43
  
 
  и как?
так где взять интенсивность дождя при Р=100
 
 
 
  andrey R
  31.3.2009, 12:44
  
 
  В Гидромете
 
 
 
  alexandrost
  31.3.2009, 12:47
  
 
  а где-то в справочной литературе?
 
 
 
  andrey R
  31.3.2009, 12:49
  
 
  Не знаю, есть ли в справочниках. Если только в старых по климатологии. 
А так - запрос в Гидромет за деньги. Зачем Вам сто лет то? Плотины читаете?
 
 
 
  alexandrost
  31.3.2009, 13:04
  
 
  дорожники считают расходы на большие р, а мне надо подобрать для Р=1 очистные
 
 
 
  andrey R
  31.3.2009, 13:08
  
 
  А по СНиП почему не считается?
Сформулируйте задачу яснее, не понятно, что Вы хотите. Посчитать расход на Р=1 год можно без всяких переводов-пересчётов
 
 
 
  Luboznatelnaya
  19.6.2009, 10:23
  
 
  Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)?
По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га  (условия средние) в пределах:
для q20=св. 80 до 120л/с*га      
P=0,5-1
для q20=св. 120л/с*га             
 P= 1-2
Принимать Р=1?
 
 
 
 
  Посчитайте для Р=2 и Р=1 и выберите по ситуации, при превышении что либо смоет или нет, притом что ливневка может работать в напорном режиме и пропускная способность коллектора будет выше. И поинтересуйтесь в гидромете, как часто повторяются дожди большой интенсивности за последние 10 лет. Климат меняется, а наши справочники основаны на долгосрочной статистике. А в Сочи, помоему, за последние годы, наблюдаются супер интенсивные ливни. Я думаю, что р=1 должно хватить.
 
 
 
  Luboznatelnaya
  19.6.2009, 13:41
  
 
  Спасибо за совет, Кляо1 !
К сожалению, времени (да и возможности скорее всего) запрашивать сведения в Гидромете нет. К тому же еще стадия П. Так что принимаю P=1.
 
 
 
  Alexei MS
  28.8.2013, 13:39
  
 
  Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и  А.М. Кургонова  нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо.
 
 
 
 
  Цитата(Luboznatelnaya @ 19.6.2009, 11:23) 

Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)?
По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га  (условия средние) в пределах:
для q20=св. 80 до 120л/с*га      
P=0,5-1
для q20=св. 120л/с*га             
 P= 1-2
Принимать Р=1?
я в шоке!!! давно построить пора, а у нас все считают!!!! кошмар....
Цитата(mocrassar @ 29.7.2008, 15:46) 

Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13  и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?
Правильно в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. Почитайте повнимательнее.
 
 
 
 
  Alexei MS
  29.8.2013, 8:36
  
 
  Цитата(Alexei MS @ 28.8.2013, 14:39) 

Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и  А.М. Кургонова  нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо.
Доброе утро. Вопрос открыт.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  29.8.2013, 9:19
  
 
  Цитата(Alexei MS @ 29.8.2013, 8:36) 

Доброе утро. Вопрос открыт.
Прочитайте тему с начала - и вопрос закроется сам-собою.  
 
  
 
 
  Alexei MS
  29.8.2013, 9:44
  
 
  Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо.
 
 
 
  Serg Ivanov
  29.8.2013, 11:40
  
 
  Цитата(Alexei MS @ 29.8.2013, 9:44) 

Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо.
Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают?
 
 
 
 
  Alexei MS
  29.8.2013, 13:03
  
 
  Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2013, 12:40) 

Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают?
Serg Ivanov, я понимаю что такое период однократного превышения расчетной интенсивности и на что он влияет и как ним можно "играть", но я не понимаю как его определить "
только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя" (п.2.13 СНиП 2.04.03-85)  у особых сооружений. Есть ли формула для определения?
 
 
 
 
  MariaIvor
  26.9.2014, 9:41
  
 
  А вот эта  методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.
 
 
 
  Kseniya1111
  8.10.2014, 4:56
  
 
  Цитата(MariaIvor @ 26.9.2014, 13:41) 

А вот эта  методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.
Тоже интересно.
 
 
 
 
  Serg Ivanov
  8.10.2014, 8:18
  
 
  Для упражнений:
 
 
 
 
  А может кто подскажет в какой именно книге это можно найти? Тоже нужно весьма... очень...
 
 
 
 
  и как же -никто не подскажет в итоге?
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.