Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: оформление и содержание раздела КИПиА
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
ssn
вопрос родился из за спорной ситуации по границам проектирования.
я делаю ИТП. смежники делают узел учёта.
Трубопроводы (прямые участки у расходомера), переходы (дифузор и конфузор), быбышки для установки термопреобраователей и датчиков давления должны находиться в разделе ТМ или все же их заказывает КИПовец?
sl-spds
Расходомер, включая все "причиндалы", выбирается и заносится в спецификацию, в части ТМ.
Проектировщик ТМ, выбирает место отбора и измеряемое значение приборов Т и Р,
и выдаёт задание на проектирование группе КИПиА.
"Киповцы" выбирают приборы, способ их монтажа и, соответственно, бобышки, гильзы, импульсные трубки,
разделит. и конденс. сосуды, игольчат. краны и пр., и заносят в свою спецификацию.

По крайней мере у нас (и не только) так заведено... smile.gif
ssn
дак все же
Цитата(sl-spds @ 12.8.2008, 11:14) [snapback]281308[/snapback]
Расходомер, включая все "причиндалы", выбирается и заносится в спецификацию, в части ТМ.


или

Цитата(sl-spds @ 12.8.2008, 11:14) [snapback]281308[/snapback]
"Киповцы" выбирают приборы, способ их монтажа и, соответственно, бобышки, гильзы, импульсные трубки,
разделит. и конденс. сосуды, игольчат. краны и пр., и заносят в свою спецификацию.


я в ТМ не выбираю тип расходомера... зачем отбирать хлеб у КИПа...
вообще мне кажется правильным оставлять место и указывать его размеры, и пусть в него КИП устанавливает свой участок с расходомерами (тепловычислителями)....
а то разные расходомеры требуют разных прямых участков...
ну вообщем, всеравно получается итерационная работа.... выдал задание, получил ответ, уточнил у себя... просто интересно, есть про это в нормативке или нет? когда у себя в конторе понятно можно договоритсья, но когда со сторонними, надо сослаться на какой то документ...
Ost
Цитата(ssn @ 12.8.2008, 19:11) [snapback]281328[/snapback]
надо сослаться на какой то документ...


РМ4-206-95
"СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ.
УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
Пособие к ГОСТ 21.110-95"

3.1.7. Объемные и скоростные счетчики, ротаметры без дистанционной передачи показаний, непоставляемые промышленностью сужающие устройства, реле потока, и другие индивидуально заказываемые приборы, встраиваемые в технологические и санитарно-технические трубопроводы и оборудование, монтаж которых осуществляется организациями по монтажу технологического и инженерного оборудования (систем), в С к основному комплекту рабочих чертежей автоматизации не включают. Эти приборы включают в С основного комплекта рабочих чертежей марок ТХ, OB, BК и др.
.......

3.1.8. Встраиваемые в технологические и санитарно-технические трубопроводы и оборудование стандартные сужающие устройства, ротаметры с электро- и пневмопередачей показаний, проточные датчики концентратомеров, заказ и поставка которых осуществляется только в составе единого измерительного комплекта, записывают в С к основному комплекту рабочих чертежей автоматизации (АТХ).
Одновременно эти приборы, в целях учета работ по их монтажу в рабочих чертежах для монтажа соответствующего оборудования, должны быть также записаны в С основного комплекта марок ТХ, ОВ, ВК и др. с дополнительной записью в графе 2 (с учетом рекомендаций последнего абзаца предыдущего пункта).
Пример: "Заказываются по ХХХХ-АТХ.СО".


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.