ДУ производственного здания
Бодрого всем дня. У меня табачная фабрика.Одноэтажный производственный корпус.Категория помещений В1~В4. Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом. Значит дымоудаление из помещений не делаю?Но есть три корридора.. По СНиП 41-01-2003 п8.2 в)Следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентляции из коридоров длиной более 15м без естеств. осв-я для производственных и складских зданий кат.А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а так же для производственных зданий кат. В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более.Моё здание не подходит ни под один пункт. Следовательно нет необходимости предусматривать системы дымоудаления ни из коридоров ни из помещений?
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:07) [snapback]283586[/snapback]
Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом.
По-моему в 41-01-2003 уже нет понятия о времени эвакуации....
Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не было. Однако же считали
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:39) [snapback]283601[/snapback]
Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не было. Однако же считали
п.5.2 а) и 5.8.
Из за своей невнимательности я с вами вынужден согласиться.Но если подумать логически.Мы делаем противодымную защиту для того чтоб люди могли эвакуироваться. Но если время на эвакуацию 36 сек а время заполнения намного превышает 36 сек. То зачем нужно делать дымоудаление. Люди выбегут из здания приедут пожарные и потушат(если смогут).Не вижу смысла. А вы как считаете?
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:08) [snapback]283617[/snapback]
Люди выбегут из здания приедут пожарные и потушат(если смогут).Не вижу смысла. А вы как считаете?
У меня сейчас таже проблема: Одноэтажный склад высотой 110х70х16 м. Резервуар дыма огромный- А приходится по всей крыше ставить фонари дымоудаления.
А у вас на складе есть постоянные рабочие места?
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:43) [snapback]283652[/snapback]
А у вас на складе есть постоянные рабочие места?
Есть. Люди там типа сортируют что-то и по коробочкам расскладывают
Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас получилась?
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 12:16) [snapback]283736[/snapback]
Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас получилась?
при 385000 кг/с получилось около 90 м2
Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой формуле считали?
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:03) [snapback]283841[/snapback]
Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой формуле считали?
По этой. Хотя мне кажется что это слишком
Считая по проге КВМ на порядок меньше получается
denis777
20.8.2008, 14:25
Цитата
По этой. Хотя мне кажется что это слишком
-если бы посчитали по ф-ам пособия 4.91, то и получили бы на порядок меньше.
Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладываю расчёт. Сразу говорю что изначально это не моя считалка. Я только добавил чуть чуть отсебятины
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:32) [snapback]283857[/snapback]
Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладываю расчёт. Сразу говорю что изначально это не моя считалка. Я только добавил чуть чуть отсебятины
А есть оригинал? А то тут одни результаты... формул нету...
Может ещё есть какие програмки для расчета ДУ?
Цитата(Rondo @ 21.8.2008, 9:17) [snapback]284073[/snapback]
А есть оригинал?
А что вы имеете ввиду ? Оригинал чего? Пособия?
Великое множество считалок на форуме. Посмотрите в разделе "Программы расчёты"