Solomon
Бодрого всем дня. У меня табачная фабрика.Одноэтажный производственный корпус.Категория помещений В1~В4. Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом. Значит дымоудаление из помещений не делаю?Но есть три корридора.. По СНиП 41-01-2003 п8.2 в)Следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентляции из коридоров длиной более 15м без естеств. осв-я для производственных и складских зданий кат.А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а так же для производственных зданий кат. В3, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более.Моё здание не подходит ни под один пункт. Следовательно нет необходимости предусматривать системы дымоудаления ни из коридоров ни из помещений?
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:07) [snapback]283586[/snapback]
Порасчёту получается что время эвакуации людей меньше чем время заполнения резервуаров дымом.

По-моему в 41-01-2003 уже нет понятия о времени эвакуации....
Solomon
Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не было. Однако же считали
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 9:39) [snapback]283601[/snapback]
Но и в 2.04.05 про время эвакуации то же ничего не было. Однако же считали


п.5.2 а) и 5.8.
Solomon
Из за своей невнимательности я с вами вынужден согласиться.Но если подумать логически.Мы делаем противодымную защиту для того чтоб люди могли эвакуироваться. Но если время на эвакуацию 36 сек а время заполнения намного превышает 36 сек. То зачем нужно делать дымоудаление. Люди выбегут из здания приедут пожарные и потушат(если смогут).Не вижу смысла. А вы как считаете?
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:08) [snapback]283617[/snapback]
Люди выбегут из здания приедут пожарные и потушат(если смогут).Не вижу смысла. А вы как считаете?


У меня сейчас таже проблема: Одноэтажный склад высотой 110х70х16 м. Резервуар дыма огромный- А приходится по всей крыше ставить фонари дымоудаления.
Solomon
А у вас на складе есть постоянные рабочие места?
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 10:43) [snapback]283652[/snapback]
А у вас на складе есть постоянные рабочие места?


Есть. Люди там типа сортируют что-то и по коробочкам расскладывают
Solomon
Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас получилась?
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 12:16) [snapback]283736[/snapback]
Если не секрет. Какая общая площадь фонарей у вас получилась?


при 385000 кг/с получилось около 90 м2
Solomon
Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой формуле считали?
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:03) [snapback]283841[/snapback]
Почему то я не смог выйти на 90м2. Вы по какой формуле считали?


По этой. Хотя мне кажется что это слишком
Считая по проге КВМ на порядок меньше получается
denis777
Цитата
По этой. Хотя мне кажется что это слишком
-если бы посчитали по ф-ам пособия 4.91, то и получили бы на порядок меньше.
Solomon
Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладываю расчёт. Сразу говорю что изначально это не моя считалка. Я только добавил чуть чуть отсебятины
Rondo
Цитата(Solomon @ 20.8.2008, 15:32) [snapback]283857[/snapback]
Я считаю по пособию 4.91. Если интересно выкладываю расчёт. Сразу говорю что изначально это не моя считалка. Я только добавил чуть чуть отсебятины


А есть оригинал? А то тут одни результаты... формул нету...
Может ещё есть какие програмки для расчета ДУ?
Solomon
Цитата(Rondo @ 21.8.2008, 9:17) [snapback]284073[/snapback]
А есть оригинал?

А что вы имеете ввиду ? Оригинал чего? Пособия?
Великое множество считалок на форуме. Посмотрите в разделе "Программы расчёты"