arkt2006
Здравствуйте господа!
Имеется приточная система типа ТА-4500HW фирмы Systemair, схема управления собрана на контролере Corrigo E15.

Подскажите пож-та, программа работы контролера с приточной системой в него уже загружена, или ее необходимо програмировать самому?
Какие параметры программируются в данном контролере?
Их обозначение и название а также особенности.
Документация на контролер практически отсутствует, на уровне рекламы.
С контролером данного типа столкнулся впервые, есть опыт работы с отечественными ТРМ33, ТРМ133, ТРМ32 и др. из этой серии, импортными Synco RLU236, Danfos.

Ссылки приветствуются
Надеюсь на Вашу помощь.
LordN
поищите тут на форуме, были и описания и другое всякое..
arkt2006
Спасибо, нашел.
Думаю, следует сделать отдельный раздел по теме контролеров и всему что с ними связанно.
Что бы не перекапывать весь раздел в поисках нужной информации, думаю так было бы удобнее.
Kortni
Вообще-то, если контроллер приобретался в комплекте со шкафом, то он должен быть сконфигурирован согласно тех.задания. Но рассказать, как его конфигурировать-история долгая. Если по документации на контроллер не получится разобраться-пишите.
alex.kora
Цитата(Kortni @ 4.9.2008, 21:27) [snapback]288904[/snapback]
Но рассказать, как его конфигурировать-история долгая.

Да что вы ужасы придумываете. smile.gif Проще, по моему, и не найти.
Все доки на www.regin.se/en найти можно, 485 на железяке стандартный. С помощью софта выложенного конфигурируется наглядно и за 10-15 мин максимум. Включая отладку.
Прим 1. Доки и на русском есть.
Прим 2. С мест сообщали, что если у девайса выбран русский язык панели, то на некоторых прошивках, изза ошибки разработчика, сконфигурировать не получится. Я подтвердить не могу, т.к.изначально конфигурирую через ноут.
arkt2006
Здравствуйте Господа!

Вчера монтажники закончили работу, при наладке системы выявились след. проблемы.

Приточная система сконфигурирована для работы с двумя датчиками температуры, приточного воздуха AI1 и защиты от замораживания AI3.
Заказчику не нужен планировщик, включать систему будут сами , при необходимости.

При включении приточки отсутствует задержка на прогрев калорифера, вентилятор стартует сразу без задержки на прогрев калорифера, регулирующий клапан на воде, на открытие не идет.

Диапазон работы клапана 2-10 в. выходной сигнал на управление клапаном 0-10в. откалибровать привод клапана на диапазон 0-10в. не получилось, по инструкции в процесе калибровки на выводах 1,3 привода должно изменяться напряжение, в реале оно не меняется и равно 0.
Переключить диапазон выхода контролера не получилось см. ниже. Вместе с тем в установившемся режиме температура приточного воздуха поддерживается нормально.
Выше приведенное может привести к срабатыванию защиты от замораживания при старте системы.

Уставка температуры защиты от замораживания одна по Т приточного воздуха и Т обратной воды.


При попытке входа в меню конфигурации, системный уровень, ни один пароль из инструкции по эксплуатации не подошёл, подошёл пароль найденный на форуме, но в меню конфигурации только 5 пунктов.
1. Тип агрегата
2. Тип нагревателя
3.Рег. параметры
p-band 30град.
TTime 100сек
4.тип дисплея
5. ModBus comm

Из этого меню нет возможности изменить диапазон выхода контролера на регулирующий клапан.

В меню есть пункт автоматический переход на зимний режим, каким образом контролер "узнает" что наступила зима, датчика Т наружного воздуха нет, или по календарю?

Программу для ПК скачал, сейчас ищу адаптер rs232 на rs485, в нашей "деревне" таким никто не торгует.

Отсюда вопросы
1. как задать команду на открытие рег. клапана на 100%, время задержки старта вентилятора на время прогрева калорифера, при команде пуск системы.
2. Как согласовать ноль и диапазон регулирующего клапана и выхода контролера, 2-10в. и 0-10 в.
3. Как установить раздельные уставки температуры, для защиты от замораживания, по Т приточного воздуха и Т обратной воды.

При конфигурировании через ПК , запрашиваются ли какие нибудь пароли?

Очень надеюсь на помощь.


olg2004
нифига не найдете там своя прошивка
Анатолий1
Без кабеля не обойтись, пожалуй.
alex.kora
Без пароля не обойтись smile.gif
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34...42#message38542
в точности ваша история. Контроллер зашит на электрический нагрев, а у вас вода, поэтому и не дает на прогрев времени.

Кабель фирменный закажите в арктике, они и отгрузят спср каким-нибудь. Паролем для доступа попарьте поставщиков.

Да и здесь подобная тема есть.
А цифры, волшебные, такие: 8642. Их пробовали?

по второму вопросу: А оно вам надо? Контроллер же пид, ему все равно открыт клапан на 10% или на 30, при 3 вольтах на выходе, он по температуре команды дает. мало 3 вольт? сделает 4.
по третьему: Так защита по воздуху обычно капиллярка и цифровой вход, соответствено прямо на установке отверточкой...
arkt2006
Цитата(alex.kora @ 9.9.2008, 16:08) [snapback]290428[/snapback]
Без пароля не обойтись smile.gif
http://www.aircon.ru/forum/read.php?FID=34...42#message38542
в точности ваша история. Контроллер зашит на электрический нагрев, а у вас вода, поэтому и не дает на прогрев времени.

Кабель фирменный закажите в арктике, они и отгрузят спср каким-нибудь. Паролем для доступа попарьте поставщиков.

Да и здесь подобная тема есть.
А цифры, волшебные, такие: 8642. Их пробовали?


Читал я это, именно под этим паролем и заходил, калорифер в конфигурации стоит водянной.
В описании, в системном доступе, в меню , больше десятка пунктов, а у меня только пять вышеперечисленных.
Отсутствие прогрева делает невозможным запуск при низких наружных температурах.
Там не ПИД а ПИ , но из закрытого состояния при выходном сигнале 0 вольт, закрытом клапане, температура начинает падать, регулятор реагирует и начинает увиличивать выходной сигнал, но клапан до достижения сигналом уровня 20%, стоит, а рассогласование растет, как результат растет скорость управляющего воздействия, в результате перерегулирование, клапан открывается больше чем нужно, и как результат после 5-6 переколебаний все успокаивается, но только до того времени пока клапан опять не попадет в зону этих начальных 20%.
Защита от заморозки , датчик Pt 1000? врезан прямо в обратку калорифера.

Написал два листа замечаний, кину заказчику на голову, пускай думает и спрашивает с того кто ему тех.задание составлял. Нет бы со специалистами проконсультироваться, закажут что и как попало а нам потом выкручиваться.

Цитата
по второму вопросу: А оно вам надо? Контроллер же пид, ему все равно открыт клапан на 10% или на 30, при 3 вольтах на выходе, он по температуре команды дает. мало 3 вольт? сделает 4.
по третьему: Так защита по воздуху обычно капиллярка и цифровой вход, соответствено прямо на установке отверточкой...

alex.kora
Цитата(arkt2006 @ 9.9.2008, 19:44) [snapback]290659[/snapback]
калорифер в конфигурации стоит водянной.
......
Отсутствие прогрева делает невозможным запуск при низких наружных температурах.

Вот именно. При электроподогреве сначала пускаем воздух, потом греть начинаем, а при воде сначала греем, потому воздух пускаем. И поведение выхода 0-10 совпадает в вашем случае: при запуске 0 вольт.
Цитата(arkt2006 @ 9.9.2008, 19:44) [snapback]290659[/snapback]
Защита от заморозки , датчик Pt 1000? врезан прямо в обратку калорифера.

Это по воде. А по воздуху капиллярная трубка, расположенная после калорифера. Кстати не должна дать запуститься системе при непрогретом калорифере, т.к. обычно настроена на +5
arkt2006
Цитата(alex.kora @ 10.9.2008, 14:43) [snapback]290833[/snapback]
Вот именно. При электроподогреве сначала пускаем воздух, потом греть начинаем, а при воде сначала греем, потому воздух пускаем. И поведение выхода 0-10 совпадает в вашем случае: при запуске 0 вольт.

Это по воде. А по воздуху капиллярная трубка, расположенная после калорифера. Кстати не должна дать запуститься системе при непрогретом калорифере, т.к. обычно настроена на +5

Я вошел в меню , там по русски водянной калорифер!
сегодня поменяю на электрический и попробую, может в переводе напутали.
Нет там никаких капилярных трубок, дискретные входы , защита от пожара , внешний сигнал от пож. сигнализации и авария вентилятора, сигнал от термоконтакта внутри двигателя вентилятора, и еще расширенный пуск, пуск от внешнего контакта или таймера , один вход свободен.

В системе сконфигурировано два аналоговых датчика температуры Pt1000 , по воздуху и обратной воде. Датчика температуры наружного воздуха нет, задействованы и сконфигурированы вх. AI1, И AI3. Подозреваю что именно из за этого вся проблема. По алгоритму работы прогрев должен включаться при определенной наружной температуре, точно не помню +3 или -10 градусов (нужно уточниться в инструкции).
Поскольку у меня датчика нет то как мне включить подогрев не зависимо от внешней температуры, или как войти в меню чтобы сконфигурировать датчик наружной температуры и подключить вместо него резистор чтобы система считала что у неее на улице всегда -30градусов или там -45 .
alex.kora
Цитата
там по русски водянной калорифер!

Вот оно!
Цитата
Прим 2. С мест сообщали, что если у девайса выбран русский язык панели, то на некоторых прошивках, изза ошибки разработчика, сконфигурировать не получится. Я подтвердить не могу, т.к.изначально конфигурирую через ноут.

Попробуйте перейти в англ, сменить там воду на электро, потом назад.
Цитата
Поскольку у меня датчика нет

Если его нет, то клапан всегда открывается перед пуском установки.
arkt2006
Цитата(alex.kora @ 10.9.2008, 19:11) [snapback]290977[/snapback]
Вот оно!

Попробуйте перейти в англ, сменить там воду на электро, потом назад.

Если его нет, то клапан всегда открывается перед пуском установки.


Сегодня очередной танец с бубеном, менял язык на английский, выходил из конфигурации заходил снова, менял калорифер на электрический, производил запуск, при такой смене пропала конфигурация входа AI3, температура обратной воды. На английском вернул водяной калорифер, не помогло.
Проделал тоже самое на польском, результат тот же, нет предварительного нагрева.
Вернулся к английскому, результат тот же.

Принесли знакомые с завода некий девайс, конвертер RS232 в RS485 железяка размером в пол кирпича с тремя светодиодами и питанием от сети. С одной стороны кабель под 25 пиновый Com. с другой две клемы дата + и -
как добраться до разъема в контролере, для этого крышку корпуса снимать нужно или можно по другому как то? он там закрыт, сейчас ищу переходник для ком порта с 9 пин на 25, не найду придется еще один разъм к кабелю припаивать.
Зак рвет волосы и не только на голове и не только на своей rolleyes.gif
arkt2006
Написал email в Арктику, может они чего нибудь подскажут.

Как можно проверить преобразователь RS 232 в RS485, принесенный с завода девайс доверия не внушает, он у них не использовался, пару лет уже в шкафу валялся.
На нем нет никаких надписей и обозначений, ну там тип, название и т.д. - похоже на творение каких то кулибиных.
Подключать к контролеру боюсь, а больше никакого оборудования с 485 портом нет.
Есть приборы всевозможные, осцилограф , мультиметр.
Анатолий1
вчера выложили E-тулз 1.8
Что там нового?
arkt2006
Цитата(Анатолий1 @ 16.9.2008, 14:51) [snapback]292989[/snapback]
вчера выложили E-тулз 1.8
Что там нового?


На http://www.arktika.ru/programm.phtml?menu=infotex пока лежит 1,7

Куда выложили?

Где ссылка?
Скачаю посмотрю.

Представители Арктики посоветовали купить у них E-USB кабель за 117 евров, и сконфигурить через комп, напряг Зака.
Есть aдаптер для бука Texas instruments PCI 1510 CardBus контролер, на нем написанно RS 232, но когда заходишь в свойства СОМ порта вкладка Settings есть Hardware config где выбор RS232 или RS422/485. Поставил родные драйвера все проверил , не работает, ни 232 ни 485, чего ему не так не пойму. пытаюсь разобраться. Попробую на другой бук поставить.
Анатолий1
выложили на regin.se.
arkt2006
Нащёл преобразователь USB - RS485 типа С2000 в организации занимающейся пож сигнализацией.

Подскажите каким образом можно считать программу с контролера в ПК , что бы ее отредактировать а не создавать заново.
Как это сделать в ETool? и возможно ли так сделать.
Из описания на программу понял что нужно сначала составить программу сконфигурировать вх-вых. а потом загружать в контролер, а как посмотреть что там и как сконфигурированно, боюсь запутаться и чево нибудь сделать не так bang.gif
ViS
невнимательно читали, там есть кнопа сравнения параметров в контроллере и проге, после сравнения появляются кнопы обновить параметры в контроллере как в проге или наоборот
arkt2006
то VIS? Как называется кнопка?
Описание проги на английском, я в свое время учил немецкий и то очень давно, с английским трудности, читаю , но сплошного понимания нет. А как переводит промт или сократ и вспоминать не хочется.
Перевел бы кто знающий да закинул сюда, думаю многие были бы благодарны.

Сегодня пытался подключить бук к контролеру с адаптером С2000, На контролере загорелся сид Rx, но соединения с контролером не получилось, драйвера адаптера поставил, при обращении к контролеру на адаптере мигает сид USB , а в программе сообщение что контролер не подключен.
Настройки порта оставил по умолчанию, не могу найти инфу какие они должны быть.
Описал бы кто нибудь процес работы с программой по подробнее, и особенно подключение к контролеру.

ps. у нас сегодня первый снег в городе, на горах уже недели две лежит.
Kortni
У вас проблема в том, что вы не определили ELA и PLA-адреса вашего контроллера. А уж потом указать порт соединения. После этого кнопкой Synchronize aii parameters в ETool запустить сравнение конфигураций контроллера и ETool, по окончании сравнения в окне выбрать команду перемещения данных ИЗ КОНТРОЛЛЕРА в компьютер.
arkt2006
Цитата(Kortni @ 21.9.2008, 4:20) [snapback]294516[/snapback]
У вас проблема в том, что вы не определили ELA и PLA-адреса вашего контроллера. А уж потом указать порт соединения.

Пож-та по подробнее , как определить ELA и PLA контролера, разве он не 254.254 , производитель мог его сменить?

Цитата
После этого кнопкой Synchronize aii parameters в ETool запустить сравнение конфигураций контроллера и ETool, по окончании сравнения в окне выбрать команду перемещения данных ИЗ КОНТРОЛЛЕРА в компьютер.

Спасибо
arkt2006
Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15.
Сегодня еще одна попытка подружить ПК и Корягу, результат отрицательный.
Пытался найти ELA и PLA-адреса контроллера, через 2 часа перебора, было перебранно только 20% адресов, остановил из за бесперспективности.

Появилось предплоложение, что там в контролере не совсем RS-485, точнее не полудуплекс а дуплекс и нужно использовать не только провода "A" "B" а еще и "N" "E"
Такого адаптера увы нет. Заказчик заказал кабель, ждем.
Анатолий1
Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15.
По видимому, имелось ввиду E15D и E15. Если да, то - E15 без дисплея .

Появилось предплоложение, что там в контролере не совсем RS-485, точнее не полудуплекс а дуплекс и нужно использовать не только провода "A" "B" а еще и "N" "E"
Такого адаптера увы нет. Заказчик заказал кабель, ждем.

А, таки - да. В кабеле от производителя задействованны все 4-ре клеммы.
Мож попробовать RS232<->RS422?
arkt2006
Сегодня просматривал форум , и наткнулся на вот это,
Цитата(wise_fox @ 14.4.2008, 21:51) [snapback]242640[/snapback]
Я пользуюсь такой настройкой модбаса: скорость 9600, Parity: none, 2 стоповых бита. Главное, чтобы настройки эти совпадали. А корригов софт - если имеется ввиду E-tool - общается с корригой не по modbus, а по exoline, и если modbus активен, то они друг друга не увидят.
Из мануалов есть только то, что есть на региновском сайте - список переменных modbus и exoline.


а modbus у меня точно активен, как отключить, где ?

Сегодня еще раз попробую связать и победить sport_boxing.gif
Анатолий1
Цитата(arkt2006 @ 24.9.2008, 8:02) [snapback]295445[/snapback]
а modbus у меня точно активен, как отключить, где ?


в конфигурации, но надо системный пароль
wise_fox
К вопросу о том, что нового в версии 1.8-1-03
ViS
Цитата(arkt2006 @ 23.9.2008, 19:45) [snapback]295341[/snapback]
Чем отличается контролер Corrigo E-15S от Corrigo E-15.
Сегодня еще одна попытка подружить ПК и Корягу, результат отрицательный.
Пытался найти ELA и PLA-адреса контроллера, через 2 часа перебора, было перебранно только 20% адресов, остановил из за бесперспективности....

Не надо никакого перебора - идем с кнопок самого контроллера (или с панельки в случае бездисплейного, например 15S, которые стоят в SystemAir-овских установках) в меню Configuration - System и там смотрим адрес ELA:PLA. А вообще в E-Tool в Communication есть поиск контроллера - он сам перебирает ВСЕ возможные адреса. Надо только не забыть в настройках порта ОБЯЯЗАТЕЛЬНО указать на каком СОМ-порту у вас в системе повис адаптер 485-USB. Кстати, если делали контроллеру Reset кнопочкой на нем, то у пустого для прошивки адрес по умолчанию стоит 254:30

P.S. Вот... посидел тут пару часиков от нечего делать и выродил небольшой бонус для тех, у кого совсем плохо с инглишем. Берете этот файлик и суете в C:\Program Files\Exo\CORRIGO - у будет вам кусочек счастья с частично русской E-Tool-зой wink.gif

Упс.. не подцепился файлик.. попытка намбер ту..
P.S. Под версию 1.7, с другими не сравнивал
Анатолий1
ViS, а поправить Language2.TSC можете? rolleyes.gif
ViS
Шутник smile.gif
wise_fox
Цитата(Анатолий1 @ 24.9.2008, 19:56) [snapback]295749[/snapback]
ViS, а поправить Language2.TSC можете? rolleyes.gif

Можно и его поправить легко и непринужденно в проге EXODesigner.
Анатолий1
Цитата(ViS @ 24.9.2008, 20:07) [snapback]295753[/snapback]
Шутник smile.gif

Да ладно, достаточно дампового редактора. Если помните о таких. Где-то у меня было (AFD кажись назывался).Но дааавно:)
wise_fox
Цитата(Анатолий1 @ 25.9.2008, 17:32) [snapback]296037[/snapback]
Да ладно, достаточно дампового редактора. Если помните о таких. Где-то у меня было (AFD кажись назывался).Но дааавно:)

Ага, если удастся в hex-редакторе кодировку подобрать. Попробуйте, потом поделитесь опытом.
ViS
кодировка там Dos8, никаких проблем, вопрос только в смысле его коррекции - ну как упихать в ограниченную строку дисплея сообщения на русском так, чтобы это было читабельно?? Так и будет - "Анал предотв обл" - нормальный человек ни за что не догадается что это значит на самом деле smile.gif
P.S. "шутник" было именно по этому поводу - придумаете удобоваримые переводы, чтоб было понятно дяде Васе-эксплуатационщику? тогда можно и попробовать подправить будет. Файл для упражнений в переводе - DiaTextRus.Dpe, например. wink.gif
Анатолий1
Для начало заменить сообщение "внешнее воздействие на ВВ" на положенное "угроза замерзания"
ViS
сейчас попробуем
------------
попробовал, прошил, проверил - все ОК. Возьметесь за нормальную формулировку всех выводимых сообщений на русском?
arkt2006
Цитата(ViS @ 24.9.2008, 20:51) [snapback]295693[/snapback]
Не надо никакого перебора - идем с кнопок самого контроллера (или с панельки в случае бездисплейного, например 15S, которые стоят в SystemAir-овских установках) в меню Configuration - System и там смотрим адрес ELA:PLA.


нет его там, из того что там должно быть есть только 5 пунктов, выше перечислял.

Цитата
А вообще в E-Tool в Communication есть поиск контроллера - он сам перебирает ВСЕ возможные адреса. Надо только не забыть в настройках порта ОБЯЯЗАТЕЛЬНО указать на каком СОМ-порту у вас в системе повис адаптер 485-USB. Кстати, если делали контроллеру Reset кнопочкой на нем, то у пустого для прошивки адрес по умолчанию стоит 254:30

преобразователь типа С2000 , выход только А и В двухпроводный,можно ли использовать стандартный RS485?
порт выставлен, только очень долго перебирает адреса дальше 254.70 пока не дошел.
Поставил перебирать адреса до упора. modbus отключена . Для системного меню пароль подошел с форума. только в системном меню нет никаких настроек входов выходов и всего остального, Резет не делал, придется ждать фирменный кабель
Цитата
P.S. Вот... посидел тут пару часиков от нечего делать и выродил небольшой бонус для тех, у кого совсем плохо с инглишем. Берете этот файлик и суете в C:\Program Files\Exo\CORRIGO - у будет вам кусочек счастья с частично русской E-Tool-зой wink.gif

для 1,8 тоже подходит.
Вот за это ГРОМАДНОЕ СПАСИБО!!!
ViS
будь у меня на руках S-ка - точно резетнул бы кнопкой и попробовал бы залить туда прошивку обычной корижки smile.gif благо железки-то одни и те же - только прошивки разнятся, во всяком случае 28D-V перешился в 15D-H без вопросов, думаю и S-ку можно также перешить wink.gif
arkt2006
Господа Гуру , посмотрите, что это за коряга, настоящая ли?
терзают сомнения.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

почему это так сильно отличается от описанного в мануалах

arkt2006
Цитата(ViS @ 26.9.2008, 21:46) [snapback]296373[/snapback]
будь у меня на руках S-ка - точно резетнул бы кнопкой и попробовал бы залить туда прошивку обычной корижки smile.gif благо железки-то одни и те же - только прошивки разнятся, во всяком случае 28D-V перешился в 15D-H без вопросов, думаю и S-ку можно также перешить wink.gif


Опрометчивое решение, фирменного кабеля нет.
А если бы не прошилась, что бы вы потом объяснили заку? сейчас она хоть как то, но работает.
По крайней мере можно переключить выход в ручное управление, открыть клапан на время запуска а потом поставить в автомат, защиты по крайней мере работают.
Можно показать заку, хоть какую то работу, а если она ляжет на совсем, меня просто не поймут, до цивилизации 4000 верств , на перепрошивку не навозишься.
ViS
А у меня есть фирменный кабель (уже где-то тут писал) - называется "метр ШВВП+485-USB адаптер", который год верно служит, не даром фирмА. smile.gif Хотя 4000 верст... это - аргумент. Кстати... У вас же эта S-ка с выносной панелью? Тогда кабель к ней в комплекте есть, фирменный кстати. Если ничего не путаю - панелька по тому же протоколу с телом связывается. Только адаптер добавить.
---
Корижка но фотах настоящая, просто вариант OEM (что на ней черным по серебру и написано smile.gif ) Отличается потому что SystemAir туда свою прошивку влил, вот и все. Я таки резетнул бы и перешил на обычную smile.gif

P.S. Кстати, по поводу работоспособности системы... Ну не можете комп подцепить, а что мешает с кнопочек-то все сконфигурировать? пароль же нашли вроде...
arkt2006
Цитата(ViS @ 26.9.2008, 23:01) [snapback]296394[/snapback]
P.S. Кстати, по поводу работоспособности системы... Ну не можете комп подцепить, а что мешает с кнопочек-то все сконфигурировать? пароль же нашли вроде...

ранее уже писал об этом
При попытке входа в меню конфигурации, системный уровень, ни один пароль из инструкции по эксплуатации не подошёл, подошёл пароль найденный на форуме, но в меню конфигурации только 5 пунктов.
1. Тип агрегата
2. Тип нагревателя
3.Рег. параметры
p-band 30град.
TTime 100сек
4.тип дисплея
5. ModBus comm
И все!
если после ребута, связь с ПК не появится тогда что?
Сейчас в поиске , пробежал весь диапазон адресов, не найден контролер, остались одни сомнения sad.gif

Кабель к дисплею, пять проводов, обозначение по цветам , и где там что?
красный ,черный - быстрее всего питание, а оставшихся три, коричневый, оранжевый. желтый , кто где?

ViS
а у вас какой привод к ней шел в комплекте? не AQM случайно? SystemAir ими комплектовала, в частности. Если да, то можно просто привод настроить на 2-10v. Может так будет проще?
Кстати, вы пароли пробовали из описания Риджиновского на корригу или Системайровского? В Системайровском-то предлагают пароли не 1111 или 3333, а просто 1 и 3 на системный и операторский уровень, соответственно.
arkt2006
Цитата(ViS @ 29.9.2008, 1:49) [snapback]296865[/snapback]
а у вас какой привод к ней шел в комплекте? не AQM случайно? SystemAir ими комплектовала, в частности. Если да, то можно просто привод настроить на 2-10v. Может так будет проще?


Да, привод клапана AQM, вот только переключить его не получилось, пробовал по инструкции между клемами 1-3 должно изменятся напряжение, но оно не менялось.
Это не главная проблема и на нее можно было бы закрыть глаза.
Главная проблема в отсутствии прогрева перед стартом.

Цитата
Кстати, вы пароли пробовали из описания Риджиновского на корригу или Системайровского? В Системайровском-то предлагают пароли не 1111 или 3333, а просто 1 и 3 на системный и операторский уровень, соответственно.


Пароли пробовал, 1111, 2222,3333,подошел пароль из форума 8642, но системное меню урезанное, и изменить в нем ничего не получается.
Пароли 1 и 3 не пробовал, в комплекте описания никакого не было, или не поставили, или Зак потерял.
В том которое нашел в инете пароли 1111 и т.п.

Удивляет отношение к возникающим вопросам со стороны офиц. представителя "Арктики" вместо того что бы ответить на конкретные вопросы, тупо впаривают свой E cable -USB, при том на конкретные воросы не отвечают а пишут просто купите и перепрошейте. При том цена кабеля не разумно завышена, не может преобразователь интерфейса стоить 1/3 стоимости контролера.
Неужели такое отношение способствует продвижению товара на рынке.
Мне кажется что данным кабелем, ПО и подробной инструкцией должна комплектоваться каждая установка, в которой установлен данный контролер.
Ведь для питания используется литиевая батарейка, срок жизни которой 2-3 года, и после ее замены неизбежно нужна будет перепрошивка памяти контролера. Будет ли существовать через три года эта фирма , гарантировать не может никто.

Не буду никому советовать эту корягу, лучше уж сименс, там свои тараканы, но по крайней мере понятно все.
nizercat
Не ругайте зря "Корягу".

Нормальный контроллер для своих целей. Другой вопрос в том что Системаир использует свою прошивку.

Ставил несколько установок Системаировских с "корягами", везло, проблем небыло.

Использую щиты в основном с 28 "корягами", доволен без меры.

Получили на днях для службы эксплуатации заказчика E-cable - USB, долго ухмылялись. СОМ-овский кабель, а к нему 485-USB адаптер какой-то датской компании. Мы в свое время пользовались адаптером от касссового аппарата, стоило это на порядок дешевле.

smile.gif
arkt2006
Цитата(cat @ 29.9.2008, 13:36) [snapback]296931[/snapback]
Мы в свое время пользовались адаптером от касссового аппарата, стоило это на порядок дешевле.

smile.gif


Я пытался использовать преобразователь типа С2000, от пож. сигнализации , но не смог даже связь с контролером установить.
Преобразователь исправен, с ним до етого работали по загрузке и настройки пож. сигнализации.

E-cable - USB это что то специальное или все же обычный RS485.

В чем может быть еще причина? почему контролер с ПК не получается связать, Приходилось ли Вам корректировать конфигурацию системаировских приточек или Вы в этих случаях делали сборс контролера и конфигурирование полностью заново?
nizercat
Цитата(arkt2006 @ 29.9.2008, 10:14) [snapback]296944[/snapback]
E-cable - USB это что то специальное или все же обычный RS485.


Выше уже написал, обычный СОМ-кабель и к нему адаптер Датской фирмы (название не вспомнить, уже отдан) и диск с драйверами к этому адаптеру. Адаптер смотрел на сайте обычный rs485-USB.

Системаировские установки переконфигурировать не приходилось.

ЗЫ Однажды чел из службы эксплуатации на объекте еще до приемки оборудования решил обновить программу в контроллере(щит был Арктиковский). Короче сбросил все на умолчания. Из арктики прислали конфиг контроллера, все нормально прошилось Е-тулом(при адаптере от кассового аппарата)

У Вас тоже получится
ViS
Цитата
Да, привод клапана AQM, вот только переключить его не получилось, пробовал по инструкции между клемами 1-3 должно изменятся напряжение, но оно не менялось.


Неправильно прочли инструкцию на привод. Напряжение не само должно меняться, а НУЖНО ПОДАВАТЬ необходимое напряжение для нижнего и верхнего порога требуемого диапазона сигнала управления. (Если нужно - могу расписать пошагово, как это делается)

Цитата
Удивляет отношение к возникающим вопросам со стороны офиц. представителя "Арктики" вместо того что бы ответить на конкретные вопросы, тупо впаривают свой E cable -USB, при том на конкретные воросы не отвечают а пишут просто купите и перепрошейте. При том цена кабеля не разумно завышена, не может преобразователь интерфейса стоить 1/3 стоимости контролера.


Развод чистой воды - этот "особый фирменный" представляет из себя самый что ни на есть обычный преобразователь 485-USB и не более.

Цитата
Ведь для питания используется литиевая батарейка, срок жизни которой 2-3 года, и после ее замены неизбежно нужна будет перепрошивка памяти контролера. Будет ли существовать через три года эта фирма , гарантировать не может никто.


Срок жизни батарей, по заявлению Regin, - 5 лет. При замене батарейки в контроллере слететь прогроамма не должна, если успеете поменять ее за 10 минут. На столько должно хватить "энергонезависимой" памяти этой железки.

----
Покопайте сайт SystemAir на предмет документации на различные установки - абсолютно везде говорится, что там стоит Corrigo E, самый обычный. И программится E-Tool. Купите другой преобразователь 485-usb вместо вашего С2000, ОВЕНовский не берите.
Еще одна тонкость - под win2000/ХР/2003 может быть необходимость подключать преобразователь к компу ДО ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, в противном случае работать не будет, несмотря на его обнаружение системой и якобы подхват в работу. (С моим преобразователем именно так, например)

Цитата(cat @ 29.9.2008, 9:36) [snapback]296931[/snapback]
Не ругайте зря "Корягу".

Нормальный контроллер для своих целей.....Использую щиты в основном с 28 "корягами", доволен без меры.

+1
Поставил не менее полусотни - все жужжат и не кашляют, проблем никаких вообще, кроме шаловливых пальчиков особо одаренных представителей эксплуатации, посему пароль на системный уровень всегда ставлю свой.
arkt2006
Цитата(ViS @ 29.9.2008, 17:40) [snapback]297021[/snapback]
Неправильно прочли инструкцию на привод. Напряжение не само должно меняться, а НУЖНО ПОДАВАТЬ необходимое напряжение для нижнего и верхнего порога требуемого диапазона сигнала управления. (Если нужно - могу расписать пошагово, как это делается)


Был бы очень благодарен и не я один, имхо

Цитата
Срок жизни батарей, по заявлению Regin, - 5 лет. При замене батарейки в контроллере слететь прогроамма не должна, если успеете поменять ее за 10 минут. На столько должно хватить "энергонезависимой" памяти этой железки.


Особенно если эта железка заранее предупредит о том что у нее завтра батарейка сдохнет, обслуживающего персонала нет, смотреть за ней некому, хватятся когда помрет.

Цитата
Купите другой преобразователь 485-usb вместо вашего С2000, ОВЕНовский не берите.
Еще одна тонкость - под win2000/ХР/2003 может быть необходимость подключать преобразователь к компу ДО ЗАГРУЗКИ СИСТЕМЫ, в противном случае работать не будет, несмотря на его обнаружение системой и якобы подхват в работу. (С моим преобразователем именно так, например)
кроме шаловливых пальчиков особо одаренных представителей эксплуатации, посему пароль на системный уровень всегда ставлю свой.

Всегда присоединяю оборудование до подачи питания, это уже в привычке.
Негде его купить, не торгует никто, да и С2000 рабочий, вешал на линию осцилограф, есть там импульсы при опросе и кроме того им до этого програмировали пож. сигнализацию. При включении питания ноута, с подключенным адаптером и контролером, на контролере загорается светодиод Rx, при опросе на адаптере мигает светодиод USB, Светодиод Tx на контролере не загорается и не мигает, и также на адапере не загорается светодиод RS485. Он должен мигать при приеме данных по RS485.

Особо хочу уточнить, необходим ли сброс конфигурации контролера, кнопкой перед прошивкой или возможна корреция существующей конфигурации. У меня нет связи с контролером, на днях еще раз проверю преобразователь на другом оборудовании и вероятно все же решусь на резет.

Про шаловливые пальчики учту,
Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.