Цитата(old patriot @ 8.9.2008, 11:37) [snapback]289953[/snapback]
Согласно определению из приложения А к СНиП 41-01-2003 представленное помещение не имеет естественного освещения.
ДУ требуется.
Можно избежать организации механического ДУ при организации принудительного подпора в торговый зал с вытеснением дыма через имеющееся окно в приямке, и при условии описания этого варианта в пожарной концепции. Псоледнюю надо заказать в Пож. надзоре, или в фирме, рекомендованной им.
-------------
Надо также рассмотреть вариант фасадного выброса дыма. Возможно он проходит.
Естественное освещение ограничивается окном 2,5м х 1,5м в приямке, но дело даже не в этом, а в требовании:
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);Фасад и задний двор отпадают, т.к. там тротуар.
Цитата(old patriot @ 8.9.2008, 11:37) [snapback]289953[/snapback]
Можно избежать организации механического ДУ при организации принудительного подпора в торговый зал с вытеснением дыма через имеющееся окно в приямке
А так разве делают? Я не встречал, чтобы подпор делали в торговый зал. На какой документ и пункт можно сослаться?