elena убедило меня отложить дела для экспресс-анализа этой статьи...

Если модераторы считают, что материалы обсуждения должны быть в отдельной теме, то пусть и открывают....
Прошу строго не судить, отвечаю без первоисточников и не публикуюсь в журнале АВОК
Цитаты статьи Степанова выделил цветом.
Итак:
Узел ввода начинается с головных задвижек на прямом и обратном сетевых трубопроводах. Головные задвижки могут быть с ручным приводом и с электроприводом,
.... Возможны решения по автоматическому закрыванию таких задвижек при некоторых аварийных ситуациях, например, значительных утечках теплоносителя в помещении
теплового пункта, то есть при резком падении давления сетевого теплоносителя в обратном сетевом трубопроводе со стороны теплового пункта.Такие действия должны быть строго регламентированы, а не «возможно» – закрытие подачи теплоносителя может быстро вывести из строя системы вентиляции.......
В обязательном порядке в узле учета должны использоваться два расходомера – на прямом и обратном сетевых трубопроводах. Кроме того, расходомер должен устанавливаться на линии подпитки систем отопления и вентиляции и каких-либо других систем с замкнутым контуром, которые могут использовать тепло сети в тепло-
вом пункте, если принято независимое присоединение этих систем к тепловой сети.Здесь как раз можно было отметить, что в случае независимого присоединения, когда теплоноситель – термификат тепловых сетей не покидает помещения теплового пункта – достаточно одного расходомера на прямом или на обратном трубопроводе – так делают во всём мире. (но если в РФ такие правила, значит это кому-то нужно (с)) Для подпитки не расходомер, а водомер горячей воды с импульсным выходом если требуется электронный учёт.
.... за узлом учета по прямому потоку теплоносителя в обязательном порядке следует устанавливать регулятор разности давлений для поддержания постоянной разности давлений между прямыми обратным сетевым теплоносителем. Смысл установки регулятора разности давлений заключается в том, что, поддерживая постоянную заданную разность давлений, обеспечивается более точное распределение теплоносителя в сети, исключается возможность использования более мощными потребителями тепла большего количества теплоносителя в холодное время года за счет менее мощных.Абсолютное непонимание смысла регулятора перепада давления. Регулятор перепада поддерживает постоянный перепад после себя – на системе здания, а не перед собой для сети. Смысл его установки в автоматических тепловых пунктах в том, чтобы регулирующие клапана работали на прямых участках характеристики и на возможно бОльшем диапазоне (рекомендуемый перепад на клапанах 60-100 кПа) Кроме этого, современные клапана имеют самостабилизацию по перепаду и обязательное требование для независимых систем (с теплообменниками) – регулятор перепада при Р1 – Р2 ≥4 бар.
Рекомендуется использование регуляторов перепада при разных перепадах давления в сети во время отопительного и не отопительного сезона (для подготовки ГВ)
Для того, чтобы не «посадить» тепловые сети используются ограничители расхода....
Далее у автора мешанина: котельная, тепловые сети, обратки – невнятные фразы....
Чем больше присоединено к котельной потребителей, тем больше необходимость в контроле температуры обратного сетевого теплоносителя.....Для котельной это как раз не актуально. В котельной контроль обратки осуществляется уже в самой котельной....
Смысл такого контроля обратного сетевого теплоносителя заключается в том, что не исключены случаи, особенно в переходные периоды с зимы на весну и с осени на зиму, когда обратный сетевой теплоноситель в тепловом пункте может иметь завышенную температуруТут автор вообще запутался: пишет об автоматических тепловых пунктах, которые оперативно контролируют как температуру подачи, так и обратки независимо от колебаний температуры в тепловых сетях – в этом весь смысл автоматического ТП.
В «Правилах проектирования тепловых пунктов» на рисунках датчик контроля температуры обратного теплоносителя показан на трубопроводе обратного теп-
лоносителя циркуляционного контура, а не на трубопроводе обратного сетевого теплоносителя
Не читал российских правил, но в рекомендательных схемах контроллеров HVAC всех фирм есть датчик на обратке к теплоснабжению...
Циркуляционные насосы для системы теплоснабжения калориферов приточных вентиляционных систем, как правило, следует применять с частотным преобразователем«Как правило»? – чьё правило? Узлы регулировки регулировки калориферов с насосами и управляющими клапанами – самобалансирующиеся. Изменение давления в системе питания калориферов повлечёт перестройку клапанов узлов, которые и так контролируя температуру воздуха перестраиваются. Применение насосов с частотниками для вентиляции должно быть экономически обосновано, а не «Как правило».... вопрос о лоббировании продавцов насосов остаётся открытым....
Правда, практика показала, что лучше при любых условиях предусматривать двухступенчатую систему – стабильнее поддержание параметров и использование сетевого теплоносителя. Поэтому, если проектом предусмотрена двухступенчатая система горячего водоснабжения в том случае, когда допускается использовать одноступенчатую систему, то в этом нет ничего предосудительного. Это не нарушение правил.Какая практика? Что за чушь. Такие заявления должны пдтверждаться статистикой, а не пустым разглагольствованием. Как раз соотношением нагрузок, расчётом и многолетней статистикой определяется количество ступеней, а не мнением....
Представляю тон г-на Степанова, если б это было б за его личные деньги..... Здесь уже моральный аспект: можно сделать нормально и дешевле, но лучше дороже – деньги ж не свои, чужие....опять же вопрос о лобби....
И вот в этом случае проблема заключается в следующем. Если горячая вода отбирается потребителями из пластинчатого теплообменника непрерывно достаточно длительное время, то проблемы в поддержании заданной температуры горячей воды нет. Но
если, например, днем в каком-то жилом доме разбор горячей воды значительно уменьшился и происходит скачкообразно, то поддержание температуры горячей
воды с заданной точностью весьма проблематично.Новый шедевр: «Был проведен эксперимент». – свидетельство очевидца – как в Евангелье...
Вместо того, чтобы проанализировать причины – «глубокомысленные» выводы...
Такое безусловно могло быть, но не из-за типа теплообменника, а из-за:
- того, что датчик температуры вынесен далеко от теплообменника
- привод регулирующего клапана медленный (на отопление)
- слишком малый теплообменник
- отсутствие циркуляции (Т4) тоже замедляет реакцию
- настройка или функциональный деффект контроллера
Для того чтобы стабилизировать поддержание заданной температуры горячей воды, в некоторых случаях используются баки-аккумуляторыЧушь! Аккумуляторы используются тогда, когда необходимо большое количество ГВ в короткое время (например заводские бытовки по окончанию смены) и когда нехватает пропускной способности сетей покрыть пиковые нагрузки по ГВ
Вывод следующий: если нет необходимости в баках-аккумуляторах, то после второй ступени теплообменника на подающем к потребителю трубопроводе можно разместить компенсационную емкость Способ применяется в каскадных котельных для компенсации времени включения котла в каскад при пике нагрузки на ГВ.
Получается, что, отдав требуемое тепло на подогрев горячей воды, греющий сетевой теплоноситель остается с температурой, значительно превышающей допустимую для сброса в обратный трубопровод.Абсолютная чушь! Потоки в теплообменнике двигаются навстречу друг другу. Если теплообменник и регулирующий клапан подобраны правильно, никогда теплоноситель на выходе из теплообменника ГВ не будет выше чем нормативный.
Поэтому в зимнее время греющий теплоноситель после подогрева водопроводной воды во второй ступени системы горячего водоснабжения подается в систему отопления после регулирующего клапана по потоку теплоносителя.Это вообще похоже на диверсию – непрогнозируемое увеличение сопротивления первичного контура и прямое дестабилизирующее влияние на регулирующий клапан ГВ – любое изменение в системе отопления вызовет изменение условий и сдвиг рабочей точки клапана ГВ.
Продолжение следует.... по второй части