Семицветик
Пожалуйста, помогите найти ошибку в подключении датчика давления МИДА к адаптеру питания АДП 81.23. через барьер искрозащиты Корунд. В паспортах нет информации о подключении helpsmilie.gif bang.gif
Marsel_M
У меня не хватает шрифтов. Не могу прочитать. Выложи в pdf
Семицветик
Пожуйста. Справа исправленный вариант, не уверена что правильно.
Marsel_M
Я лишнее улдалил. оставил только барьер. Попутно есть пара вопросов:
1. В описании на СПГ 741 я не увидел указаний подключать датчики через барьеры;
2. Если это нужно, то почему подключен только 1 датчик из трех4
djaval
У нас обычно делают так
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Marsel_M
Цитата(djaval @ 15.9.2008, 19:13) [snapback]292876[/snapback]


Согласен