Михаил Геннадьевич
Дорого времени суток уважемые!
Поделитесь пожалуйса информацией по поводу гидравлическоо расчета регулирующих седельных клапанов.
Wiz
Для примера возьмите это.
shadow
Требуемая пропускная способность
определяется в зависимости
от расчетного расхода теплоносителя через клапан и от фактического перепада давлений
на нем по формуле:
KvТр = Gр / (ΔРкл)^0,5, м3/ч,

Обычно перепад давлений на вводе в здание
принимается по официальным данным теплоснабжающей организации с запасом 10% (0,9 ΔРс).
Рекомендуемое абсолютно минимальное значение перепада давлений на регулирующем
клапане — ΔРклмин = 0,3 бар.
Михаил Геннадьевич
Большое спасибо за ответы.
А 3 метра на клапане не многовато ли, а если еще и теплообменник 2, то это уже не менее 5 получается, а если еще и ограничитель расхода (кстате, у нас с нового года согласующие органы требуют в обязательном порядке), так это и насос еще на сеть ставить придется.
А не подскажите на сколько процентов можно в большую сторону по Кv подбирать регулировочные клапаны, я так понимаю что главное чтоб сопротивление не менее 3 м было и все?
shadow
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 16.9.2008, 14:12) [snapback]293021[/snapback]
Большое спасибо за ответы.
А 3 метра на клапане не многовато ли, а если еще и теплообменник 2, то это уже не менее 5 получается, а если еще и ограничитель расхода (кстате, у нас с нового года согласующие органы требуют в обязательном порядке), так это и насос еще на сеть ставить придется.
А не подскажите на сколько процентов можно в большую сторону по Кv подбирать регулировочные клапаны, я так понимаю что главное чтоб сопротивление не менее 3 м было и все?



3 метра эта типа у данфоса написано, ели располагаемый перепад 5 метров то естественно о каких 3 метрах может речь идти. Важнее соотношение потерь на клапанане к потерям на участке. Поищите книжку в технической библиотеке там хорошая теория написана "Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование, 2007"
Tinto
А что это за формула? KvТр = Gр / (ΔРкл)^0,5 которая?

Тр - это множитель, абсолютная температура?
А где плотность, режим движения, скорости потоков? Среда какая?

Есть ли внятная методика расчета редуцирования?
Kult_Ra
KvТр - требуемая пропускная способность

А где плотность, режим движения, скорости потоков? Среда какая?
Все уже "упаковано" - в расходе G и перепаде давления dРкл
инж323
Для стабильной работы абонента подключенного к ТС в течении всего отоп.периода стоит иметь треб. потери на абоненте 15-20 метров.Хотя и меньше можно,но....
А клапан 3,то 2 м.вс. и объвязка- что в сумме?Тож не есть хорошо.