Ув. форумчане! подскажи пли3 как можно прикинуть потери давления в системе отопления зданий (на часть зданий есть схемы с.о., а на часть нету). Уж очень не считать гидравлический расчет.
 
 
 
 
  В каталогах Данфосс-Москва  для отопления В. В. Невский как "рекомендательно" изложил что-то типа "резервирование напора" на элементы системы отопления.
Опираясь на эти "цифры", всегда можно прикинуть "Располагаемый/Требуемый напор"
 
 
 
 
  Спасибо за помощь но у меня нету каталога данфоса... если есть ссылочка может подскажите?
 
 
 
 
  Примерно вроде там так:
Выбрать самый нагруженный стояк и зарезервировать для него перепад давления:
- есть термостат + 10 000Па
- регулятор давления + 10 000 / 20 000Па
- на каждый этаж + 300 Па
Из расчёта, что стояк должен брать на себя 70%, полученное разделить на 0.7
Получится минимальная величина предполагаемых потерь давления в системе.
 
 
 
  Gornostay
  22.9.2008, 14:06
  
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.