Уважаемые специалисты, требуется подсказка.
Выполняю проект системы отопления торгового центра.
Для подсчета теплопотерь нужно рассчитать потери через пол.
Центр стоит на утрамбованном грунте.
Вопрос в следующем... центр большой 150х150м. Расчетная температура наружного воздуха -31 градус цельсия. Какую температуру мне брать под торговым центром?
Роман99
Температура под торговым центром вам ненужна. Теплопотери через пол рассчитываются по зонам, ширина каждой зоны 2 м. от наружной стены, зон всего 4, коэффициент теплопередачи для первой 0,47, второй 0,233, третей 0,116, четвертой (все что осталось) 0,07

Температура все-таки нужна в любом случаее, но она берется такая же как наружная, у вас -31
Const82
Теплопотери через НЕУТЕПЛЕННЫЙ ПОЛ вычисляются вычисляются как написано в первом посте, в утепленном добавляется дельта/лямбда утеплителя.
Да, добавлю что теплопотери выражены в Вт. Температуру, если есть время, лучше определить по рекомендациям, приведенным в любом справочнике. При температуре в помещении равной температуре нв расчет теряет смысл - дельта т =0
Сфинкс
Есть ли планировка одного подвала с отметками пола и поверхности земли тоже? Помогу рассчитать.
Gruz1709
Спасибо всем за ответ.
Сфинкс, подвала нет. Центр стоит прямо на земле.
Роман99, а ссылочку на какой-либо документ можно? :-)
Роман99
СНиП 2.04.05-91* Приложение 9 "ПОТЕРИ ТЕПЛОТЫ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ"
Gruz1709
Всё. Вопрос снят. Всем спасибо.
Сфинкс
ОТВЕТ: 106'000 Вт!
Пол1: 1184м2 = 25935 Вт;
Пол2: 1152м2 = 12324 Вт;
Пол3: 1120м2 = 5991 Вт;
Пол4: 19044м2 = 61692 Вт.
Наружная температура -31С, внутренняя +15С.
Правильно?
Роман99
Не боитесь, что при +15 будет холодновато?? blink.gif
Сфинкс
+15С в торговых промтоварных; +12 в продуктовых. Пересчитать на любую температуру легко всегда за секунду: поделить и умножить.
Если торговый зал не под всем торговым центром, то мои цифры тоже наобум.
Gruz1709
244302 Вт у меня получилось при 18 градусах внутри (запас небольшой взял я :-) )
Пол просто плитка и 300 мм бетону.
Сфинкс
Запас: в 2 раза больше? Мои результаты как у Роман99.
Роман99
Что то явно не сходится blink.gif у меня получилось около 111 кВт без запаса
Gruz1709
так.. а пример расчета можно?
Роман99
Принимайте
Gruz1709
Всё. Разобрался.
Архитектор не заложил утепление.
В связи с чем и получается такой расход.
Вопрос с архитектором решен. :-)
Роман99, громадное спасибо.