Полная версия этой страницы:
Подбор перепускного клапана
Всем доброго времени суток!! Уважаемые специалисты, поделитесь опытом с начинающим проектировщиком = ) подскажите, пожалуйста, как нужно правильно подбирать перепускной клапан.
А он вам для каких целей?
Цитата(Роман99 @ 24.9.2008, 11:22) [snapback]295502[/snapback]
А он вам для каких целей?

Проектирую двухтрубную систему отопления с термоголовками. Перепускной клапан нужен для поддержания минимально необходимого расхода через котел при закрытых термоголовках. А как его подобрать не могу найти.. = (
Сантехник
24.9.2008, 11:17
Принимая устраивающий вас расход и зная потери в системе считаете Кv и по нему из каталога в ближайшем магазине.
Перепускной клапан обычно ставится для того, чтобы при закрытии термостатов, в системе отопления перепад давления не поднялся выше допустимого перепада - мера против шума и гидроударов.
Циркуляция через котёл решается другими методами: для небольших котлов термостатными трёх ходовыми. Для средних и больших - шунтирующим насосом или управляющими клапанами с приводом и управлением от котловой автоматики (система Термоконтроль)
Спасибо Вам большое, уважаемые Специалисты, за то что не оставляете без внимания молодое поколение! = )
с подбором перепускного клапана разобрался (по методике из книги Пыркова В.В.).
Ещё раз СПАСИБО!! = )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.