Мексиканец
  23.1.2006, 12:08
  
 
  Здравствуйте!  Сталкивался ли кто -нибудь с системой отопления с верхней разводкой подающей  и обратной магистралей. Есть проект системы отопления административного здания 40х30 метров, 4-х этажное (мощность системы 300 кВт). По проекту 4 тупиковых ветви. Система стояковая, на каждом стояке клапан "Hycocon V"(Oventrop). На подводках к приборам в целях экономиии устанавливаются шаровые краны. Узел ввода находится в подвале (элеватор).
Очень хотелось услышать мнения по поводу данной системы, так как я ни в теории ни на практике с данным способом прокладки магистралей пока не встречался.
 
 
 
  DvaUdara
  23.1.2006, 13:22
  
 
  я уже спрашивал об этом, посмотрите ниже, по моему за декабрь, что мне ответили.
В общих словах - обычная система, ничего страшного....
сейчас мы уже сделали такую, работает,отличие от Вашей - котельная сверху и располагаемый напор намного больше ест. давления.
 
 
 
  ShaggyDoc
  23.1.2006, 13:24
  
 
  Вполне работоспособна - расположение магистралей для двухтрубной системы с насосной циркуляцией значения не имеет. 
Лишь бы было организовано правильно удаление воздуха и опорожнение системы.
 
 
 
  Мексиканец
  24.1.2006, 0:31
  
 
  Спасибо огромное!!!
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.