lsn_
Подскажите, пожалуйста, как меняется теплоотдача алюминиевого радиатора
от изменения температуры воды.
Глупый
Насколько я понимаю, номинальная мощность радиатора дается производителем при температуре подающей воды 90С, а температуре в помещении 20С. При уменьшении температуры подающей воды снижается мощность радиатора. Зависимость можно запросить у производителя
ARGO
Староверов. Часть 1. Отопление. Стр. 43. гл. 9.3. Теплоотдача отопительных приборов. Методика подходит и для алюминиевых радиаторов, только коэф-ты n, p, c и пр. производитель обычно предоставляет свои.
Сантехник
Это сложный путь , я покажу простой. Берешь прогу семейства КАН заходишь в каталоги радиаторов - меняешь температуры и внима...ательно смотришь и запоминаешь результаты. После нескольких часов такой медитации начинаешь что - то понимать .
tgv
не все так просто и от подачи и от обратки и от температуры помещения
плюс от конструкции радиаторов, зависимость может быть нелинейная, поэтому лучше
для каждого радиатора иметь таблицу пересчета.
для тех у кого нет - можно или аналоги поискать или по крайней мере по дельте между
средней температурой радиатора и температурой помещения составить пропорцию.
Vunder
нормативный тепловой поток умножаешь на отношение фактического температурного напора к 70 и возводишь в степень n. Показатель степени приводится в паспортных данных, для алюминия можно округленно принять 1,3.
Температурный напор - это разница между средней температурой радиатора и температурой в комнате. Нормативный температурный напор по российским нормам 70, по европейским -50.
ARGO
Тут простенькая таблица расчета теплопотерь с автоматическим подбором количества секций алюминиевых радиаторов. Посмотрите на формулы в ячейках подсчета секций. Они аналогичны методике в Староверове, только взяты из каталога Calidor Super
Ernestas
Нажмите для просмотра прикрепленного файладавно сделал такой простеньки файл. (10кб). может кому прогодится.
dakon24
У каждого производителя типа такого есть, но в общем всё очень похоже будет
lsn_
Цитата(Ernestas @ 15.10.2008, 16:41) [snapback]303037[/snapback]
Нажмите для просмотра прикрепленного файладавно сделал такой простеньки файл. (10кб). может кому прогодится.



Не смог прочитать...
Ernestas
не знаю. sad.gif пробую еще раз.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

попробовал скачать . все хорошо.
OlgaB
Вы загрузили файл в новой версии EXEL, возможно поэтому он не грузится, требует обновления.
lsn_
Цитата(OlgaB @ 21.10.2008, 16:04) [snapback]305467[/snapback]
Вы загрузили файл в новой версии EXEL, возможно поэтому он не грузится, требует обновления.



Спасибо.
Ermalex
Цитата(Ernestas @ 15.10.2008, 11:41) [snapback]303037[/snapback]
может кому прогодится.


Спасибо большое!!! Обязательно пригодится.
Sotochnik
Еще в копилку.
Пересчет мощности радиатров Purmo
Нажмите для просмотра прикрепленного файла