Регуляторы давление
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как правильно подобрать регулятор давления. Элеваторный тепловой узел имеет диаметр трубопровода 50 мм, расход воды составляет 1100 кг/ч. Параметры теплоносителя 130-70С. По найденой методике определения регулятора давления у меня получается, что необходимо ставить регулятор давления диаметром 15 мм. Правильно ли это или нет.
Заранее спасибо
При каком перепаде давления (бар) на регуляторе??
Перепад давления я принял 1 бар. Хотя тоже не уверен, что правильно.
При указанных параметрах регулятор подобран правильно. Но вот расход (особенно через такой диаметр) сильно смущает.
Надо посмотреть, какое давление на вводе, потери системы. Надеюсь, элеватор в данном случае выкидываете?
Меня тоже смущает диаметр регулятора давления, но по расчету пропускная способность регулятора получается не большой. Диаметра 15 мм хватает еще и запасом. Если взять диаметр регулятора больше, например диаметром 40 мм. Он будет работать или нет?
Давление на вводе 0,45МПа, потери давления в системе составляют 3000 Па.
Цитата
Давление на вводе 0,45МПа
Нужно знать
перепад давления на вводе,
чтобы определить, правильно ли выбран регулятор.
Цитата
потери давления в системе составляют 3000 Па
Цитата
Перепад давления на клапане я принял 1 бар
Многовато, на мой взгляд. По рекомендациям "Данфос"а
перепад на клапане следует принимать больше или равным половине
перепада давлений на регулируемом участке.
В Вашем случае я бы принял перепад на клапане 0,5-0,6 бар, т.е. 5000-6000 Па.
Впрочем, многое зависит от располагаемого напора на вводе.
Зачастую он просто мизерный - несколько м.вод.ст.
В последнем случае с выбором регулятора могут возникнуть проблемы.
Распологаемый напор на вводе составляет около 7 м.в.ст. Перепад давления на клапане принял 0,5 бар. Пропускная способность стала больше, но все равно регулятор давления получается всего 20мм. В старых сериях нашел принципиальную схему теплового узла на свою нагрузку, в ней почему то регулятор давления имеет такой же диаметр, что и трубопровод.
Сергей А.
1.2.2006, 10:46
Может, при напоре на вводе 7 м стоит думать не о регуляторе перепада, а о том, будет ли вообще работать элеватор?
Согласно каких норм необходимо ставить регулятор давления?
Или при низком перепаде давления в тепловых сетях его можно вообще не ставить?
Имеем:
Сопротивление системы отопления 3000 Па = 0,3 м.вод.ст.
Перепад на вводе 7 м.вод.ст.
Расход теплоносителя на вводе 1,1 т/ч
Температурный график в теплосети 130/70
Температурный график в системе отопления 95/70
При указанных условиях минимально необходимый напор
перед элеватором составит где-то 2,5 м.вод.ст.
Примем регулятор Ду=20/Kvs=6,3, перепад на клапане 0,3 бар = 3 м.вод.ст.
Добавим потери в арматуре, грязевиках, трубопроводах - 0,5 м.вод.ст. (для примера).
При наличии узла учета тепловой энергии накинем еще 1,5 м. (для примера).
Получим минимальный требуемый напор на вводе 2,5+3+0,5+1,5=7,5 м.вод.ст.
Имеем в наличии 7 м.вод.ст. Как видим, располагаемый перепад не достаточен
для работы ИТП (при указанных выше значениях потерь напора). Короче говоря,
мораль такова - суммарные потери в узле (в системе отопления с элеватором,
в регуляторах, арматуре, подогревателях, узлах учета и т.п.) не должны превышать
значения располагаемого напора на вводе. Исходя из этого и подбирайте регулятор.
Воспользуйтесь пособием "Данфос"а, которое можно скачать с их сайта.
P.S.#1 Все вышесказанное - прикидки "на коленке", поэтому прошу не воспринимать
указанные цифры как истину в последней инстанции. Нужно все внимательно рассчитать.
P.S.#2 Приношу извинения за ошибку в моем предыдущем посте неправильно
перевел бары в паскали.
Можно ли взяв больший диаметр регулятора давления, обеспечить устойчивую работу и тем самым снизить перепад давления на клапане?
Все равно не понял зачем регулятор перепада давления, ну сделайте меньше диаметр сопла
to Bers
Сомневаюсь, что элеватор будет работать при 2,5 метрах?!
Цитата
to Bers
Сомневаюсь, что элеватор будет работать при 2,5 метрах?!
to ТТГВ
ShaggyDoc
10.2.2006, 6:45
Цитата(Bers @ Feb 10 2006, 05:36 )
Цитата
to Bers
Сомневаюсь, что элеватор будет работать при 2,5 метрах?!
to ТТГВ
Это формальная арифметика. Хоть и по правильным формулам. Формулы-то выведены для определенных соотношений расходов, напоров и геометрических размеров.
Сопротивление системы 0.3 м? Уверены? Физический размер 300 мм представляете?
Для такой микросистемы горловина 18 мм? Это какой элеватор? №1? Так такие элеваторы ставятся на 9-этажные секции.
Кроме формального расчета должна быть и соответствующая конструкция.
Для очень маленьких систем разрабатывались специальные чертежи "микроэлеваторов".
В данном случае элеватор не будет выполнять свою роль. И в любом случае типоразмер элеватора лучше занизить, чем завысить.
Цитата
Сопротивление системы 0.3 м? Уверены?
Такие условия указаны автором ветки. У него надо спросить.
Цитата
Это какой элеватор? №1?
Так точно. Судя по расходу на вводе,
тепловая нагрузка составляет порядка 75 кВт.
(предположим что она вся отопительная).
Элеватор №1. горловина 15 мм, сопло 8 мм (по "правильной" формуле).
Цитата
В данном случае элеватор не будет выполнять свою роль.
Свою роль он может и не выполнит, но работать система все-таки будет.
Потери давления в системе получились не большие из- за того, что не много завышены диаметры трубопроводов, т.к. мы столкнулись с тем, что при сдаче такого же дома, система отопления не работала из-за большого количества врезок в магистраль 20мм ответвлений диаметром 15 мм. С чем это было связано не понятно, перепад давления был нормальный. Может из-за монтажных работ. По расчету элеватор получился N2.
Разрешается ли в тепловом узле не ставить регулятор давления?
Цитата
Разрешается ли в тепловом узле не ставить регулятор давления?
СП 41-101-92 "Проектирование тепловых пунктов"
8.2 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем теплоснабжения должна обеспечивать:
......
поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа
......
А вообще читайте весь раздел 8 "Автоматизация и контроль" вышеупомянутого СП.
Там прописаны все требования к тепловой автоматике ИТП.
to Bers
Нормальная работа элеватора (по "правильным" формулам) наблюдается при располагаемом напоре в 10 м.вод.ст., что недавно упоминалось в статье С.О.К. (120 кПа) со ссылкой на литературу. Если есть интерес почитайте.
Цитата
Нормальная работа элеватора (по "правильным" формулам) наблюдается при располагаемом напоре в 10 м.вод.ст.
У нас элеваторы РЕАЛЬНО работают при 3-5 м.вод.ст.
(несмотря на статьи С.О.К. и всякие СП 41-101-92).
И никто не жалуется...
"Правильные формулы" придуманы не для ТГК-14.
(кто знает - поймет).
Цитата(Bers @ Feb 14 2006, 02:14 )
СП 41-101-92 "Проектирование тепловых пунктов"
В этом же разделе написано
Обеспечит защиту систем потребления теплоты от повышения давления в трубопроводах.
Т.е. регулятор давления необходимо ставить.
Нам приходили замечания по проекту с экспертизы, что надо установить регулятор давления, и они ссылались на Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Цитата(Bers @ Feb 15 2006, 08:01 )
"Правильные формулы" придуманы не для ТГК-14.
(кто знает - поймет).
А кто не знает, но очень любопытный?