Полная версия этой страницы:
Канализация
Дорогие мои коллеги, не давно услышала про то ,что в канализации используються обратные клапаны. Если кто-то ,что-то знает об этом, напишите с какой целью они используются. Ума не приложу для чего.......
andrey R
30.10.2008, 15:08
Дык шоб обратно не того...этого...
Serg Ivanov
30.10.2008, 15:38
Вместо электрозадвижки 30ч906бр на выпусках из подвалов.
Инженер сантехник
4.11.2008, 1:22
Забавная тема

Добавлю еще по-научному определение: обратный клапан служит для защиты от обратного тока воды.
Самый изучаемый (в университетах) случай, наверно, для предотвращения обратного тока воды в насос. Т.е. после насоса всегда ставиться обратный клапан на трубе, чтобы, как сказал предыдущий оратор, не того-этого
Цитата(банан @ 30.10.2008, 15:02) [snapback]309205[/snapback]
Дорогие мои коллеги, не давно услышала про то ,что в канализации используються обратные клапаны. Если кто-то ,что-то знает об этом, напишите с какой целью они используются. Ума не приложу для чего.......

ах, барышня... этот вопрос совсем не так прост, как хотят показать коллеги...
Вы с какой целью интересуетесь?
Сантехник
4.11.2008, 2:40
А почему бы барышне не интересоваться фекальными стоками да еще и такими устройствами как обратный клапан? На мой взгляд это оччень интересная тема. Может быть даже повод для более близкого знакомства ... Не всем же о розе и соловье расказывать.
Цитата(Сантехник @ 4.11.2008, 2:40) [snapback]310656[/snapback]
А почему бы барышне не интересоваться фекальными стоками да еще и такими устройствами как обратный клапан? На мой взгляд это оччень интересная тема. Может быть даже повод для более близкого знакомства ...

коллега, не торопитесь... нужно плааавно подвести барышню к пониманию того, что разговор на серьезную тему начинается в
Малиннике
спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
обычно такой обратный клапан ставиться на бесфекальных стоках. При этом экспертиза потребовала поставить сигнализацию о переполнении сети. Так как при установке электофицированной задвижки сигнал о срабатывании выводится в места пребывания персонала, а клапан не подает сигналов. Я такие штуки только в частных домах ставлю, на выпусках от котельных или бассейнов в подвале. Работает замечательно.
M_Ustimenko
18.11.2008, 9:15
В офисе где я работал, сантехник-такжик объединил напорную линию от сололифта (от унитаза) и безнапорную от раковины - при спуске воды в унитазе из раковины бил фонтан

На трубопроводе от раковины пришлось поставить обратный клапан.
спосибо
Цитата(Alissa @ 18.11.2008, 9:10) [snapback]316186[/snapback]
Так как при установке электофицированной задвижки сигнал о срабатывании выводится в места пребывания персонала, а клапан не подает сигналов. Я
Есть и электрифицированные клапана небезизвестной немецкой канализационной фирмы ...
Цитата(банан @ 10.11.2008, 15:57) [snapback]313229[/snapback]
спосибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цитата(банан @ 18.11.2008, 8:23) [snapback]316192[/snapback]
спосибо

Ну первый раз возможно очепятка, ...но второй раз то же самое.. - в Рязани банановая республика?
Инженер сантехник
18.11.2008, 14:51
Цитата(M_Ustimenko @ 18.11.2008, 9:15) [snapback]316188[/snapback]
В офисе где я работал, сантехник-такжик объединил напорную линию от сололифта (от унитаза) и безнапорную от раковины - при спуске воды в унитазе из раковины бил фонтан

На трубопроводе от раковины пришлось поставить обратный клапан.

Оставили бы для обогащения опытом, созерцающих фонтан: чтобы точно знать как делать не надо.
Есть кан. затворы с сигналом о закрытии и без, одной австрийской фирмы ( все ее знают, наверное )
Цитата(ира @ 19.11.2008, 16:31) [snapback]317005[/snapback]
Есть кан. затворы с сигналом о закрытии и без, одной австрийской фирмы ( все ее знают, наверное )
А я всегда считал, что "HL" - это немецкая фирма!
Не зарезает ли экспертиза РФ проекты с использованием обратных клапанов, взамен электрофицированных задвижек???? У меня были замечания, по которым клапан пришлось заменить задвижкой "как того требует СНиП"
Цитата(Reflex @ 28.11.2009, 19:37)

Не зарезает ли экспертиза РФ проекты с использованием обратных клапанов, взамен электрофицированных задвижек???? У меня были замечания, по которым клапан пришлось заменить задвижкой "как того требует СНиП"

У нас не зарезает. Более того, задвижка - это вчерашний день
Это радует!!!
dimonGF
30.11.2009, 14:38
Всем привет.
Почитал тему, такой вопрос возник - на вертикальном стояке межно установить обратный клапан (система К2 - безнапорная); товарисчи из HL на Д=50 мм предлагают поставить вертикально, правдо про систему не пишут - напорная или нет.
Serg Ivanov
30.11.2009, 15:05
На кой?
dimonGF
30.11.2009, 15:10
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 15:05)

На кой?
Иначе очень хренова, если ставить горизонтально - места и так бедноой каналье не нашлось, а если я буду менять прокладку труб внутри подполья - электрики покрамсают... Поэотму хочу поставить вертикально, но можно ли, вот в чем вопрос.
Serg Ivanov
30.11.2009, 15:13
Вообще на кой его ставить?
dimonGF
30.11.2009, 15:41
Цитата(Serg Ivanov @ 30.11.2009, 15:13)

Вообще на кой его ставить?
каналья идет ниже отм. 0,000 здания. Замечание экспертизы - требуют установки клапана на системе К2.
На какой пункт ссылаются? На какой отметке установлена ревизия?
dimonGF
30.11.2009, 16:28
Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 15:59)

На какой пункт ссылаются? На какой отметке установлена ревизия?
0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ну и эксперты требуют обратного клапана на внутрянке
А как насчет ответов на поставленные вопросы?
dimonGF
30.11.2009, 17:03
Цитата(Reflex @ 30.11.2009, 16:44)

А как насчет ответов на поставленные вопросы?
немного повторюсь: 0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ревизия на отметке 27.55, дальше опуск на отм. 26.15 и далее - выпуск в колодец.
Экспертиза ни на какой пункт не ссылается, просто текстом: необходима установка обратного клапана на системе К2.
Serg Ivanov
30.11.2009, 17:08
Цитата(dimonGF @ 30.11.2009, 17:28)

0.000 здания = 31.15; при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45. Ну и эксперты требуют обратного клапана на внутрянке
У вас что в подвале к К2 что-то подключается?
В таких случаях я отвечаю так "Замечание не принимается. Требуется обоснование пунктом нормативного документа"
Если возможно прикрепите план подвала.
Цитата(dimonGF @ 30.11.2009, 17:03)

.... при этом подвал на 27.55, а земля на выпуске равна 27.45....
Экспертиза ни на какой пункт не ссылается, просто текстом: необходима установка обратного клапана на системе К2.
Подвал выше земли и он все равно вдруг подвал.
Экспертиза....К2... обратный клапан... требует...
Кхм, неплохой вопрос, только очень странный
Подвальный этаж (подвал) - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем наполовину высоты помещений
Hiro Nakamura
1.12.2009, 17:05
Я ничего не понял, что поставить, куда и главное зачем...
Предлагаю автору вопроса описать по подробнее что и как у него.
А то сейчас так, обрывки мыслей, эмоции и экспертиза.......
К2- это внутренние водостоки. Какие могут быть клапана на водостоках? Водостоки испытывают наполнением до воронок и все ревизии должны держать. Нужно действовать, как Reflex советовал.
GlobalAqua
21.12.2009, 10:43
А какие обратные клапаны в проект закладываете? Меня производители интересуют, сами ли они производят или перекупают у кого-то???
Hiro Nakamura
21.12.2009, 10:53
GlobalAqua
21.12.2009, 14:26
Hiro Nakamura, спасибо за ответ

!
Никогда с ними не встречался, а известные бренды кто-нибудь использует? Какое у них качество?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.