Полная версия этой страницы:
перфорированный воздуховод
Александр Васильев
5.11.2008, 23:41
Господа, подскажите пожалуйста, как решить данную проблему?
Нужно равномерно раздать 7500м3 воздуха на длине 18 метров, воздуховод д630.
Заказчик не хочет ни каких ВРУ, хочет "дырочки".
Можно ли пойти таким путем:
если принять воздуховод единого сечения ..
разделить воздуховод на 10 участков, по 1800мм.
на первом участке несверлить отверстий столько, чтоб суммарная площадь отверстий позволяла вытекать 1/10 части подаваемого воздуха со скоростью 2 м/с.
на следующем участке отвертий должно быть больше, чем не предыдущем, и т.д...
смутное у меня на этот счет проедчувствие, а предчувствий тут быть не должно .. репу чешу ..
мож подскажет кто, как тут быть?
и может лучше будет делать уменьшение сечения к концу?
Такие приборы есть, называются Activent.
Сходите на сайт
http://www.flaktwoods.com/169/2797/1/ и скачайте программу расчёта Activent.
Для того, чтобы равномерно выпустить воздух через перфорированный воздуховод постоянного сечения, необходимо, чтобы скорость выхода воздуха из "дырочек" была в 3-5 раз больше скорости в корне воздуховода. В этом мы убедились на практике, когда делали полиэтиленовые воздуховоды с перфорацией.
Иначе воздух "сбивается" в конце участка и выходит из последних отверстий с очень высокой скоростью. А первые отверстия могут вообще работать на подсос. Это если "на пальцах" объяснять.
А если "по ученому", так воздух выходит за счет статического давления, а в таком воздуховоде оно растет к концу. В смысле, к окончанию.
Равномерная раздача возможна, если выходит воздух не через "дырочки", а через высокое сопротивление, например через ПВЭПш. А префорированный воздуховод, если он на кой-то черт понадобился, надо делать телескопическим, но соблюдая для каждого участка указанные ранее условия. Есть и серия на такие воздухораспределители, только не припомню, чтобы кто-то в здравом уме её применял.
Возмоно использование текстильного воздуховода с лазерной пефорацией.
Использовал такие при технологическом кондиционировании (12С,75%). Тогда использовал чешские "Prihoda". Синтетический тектиль с лазерной перфорацией, в зонах где была необходима более интенсивная подача, отверстия были большего диаметра.
Полагаю обойдется дешевле металла, да и удобнее. Предлагали в свое время разные варианты исполнения(крепления).
ЗЫ Вроде текстиль в одном из Ашанов в Москве использован, сам не видел, может "утка".
Странная Белка
6.11.2008, 9:43
Текстильные и полиэтиленовые воздуховоды с дырками видела в аэропорту Барселоны. Правда внешний вид так себе, эдакие тряпки полощутся.
nizercat
6.11.2008, 10:01
Перед тем как предложить заказчику текстиль провел небольшое исследование.
Съездил на предприятия (в Москву) где используются воздуховоды различных производителей.
Остановились на импортных. Прм работе выглядят как трубы с перетяжками в местах где вшиты "молнии". Когда не работают то висят тряпки-тряпками.
В случае крепления к потолку, в одном из вариантов выглядит как полукруглая "балка".
Вообще посмотрите на сайтах производителей, там есть фоты, методики и программы подбора.
Гугл Вам в помощь ! Аминь
я бы делал уменьшения к концу, это если не требуется эстетики, а если дизайнерские изыски требуют постоянного сечения то во внутрь воздуховода засовывал дополнительное сопротивление (диафрагму или просто лист металла), несколько таких сопротивлений и можно добиться равномерного распределения через одинаковое кол-во отверстий в воздуховоде... Есть методика расчета перфорированых воздуховодов в книге М.И. Гримитлина "Распределение воздуха в помещениях"...
Skaramush
6.11.2008, 12:57
Цитата(DinaZavr @ 6.11.2008, 6:34) [snapback]311407[/snapback]
Для того, чтобы равномерно выпустить воздух через перфорированный воздуховод постоянного сечения, необходимо, чтобы скорость выхода воздуха из "дырочек" была в 3-5 раз больше скорости в корне воздуховода. В этом мы убедились на практике, когда делали полиэтиленовые воздуховоды с перфорацией.
Иначе воздух "сбивается" в конце участка и выходит из последних отверстий с очень высокой скоростью. А первые отверстия могут вообще работать на подсос. Это если "на пальцах" объяснять.
А если "по ученому", так воздух выходит за счет статического давления, а в таком воздуховоде оно растет к концу. В смысле, к окончанию.
Равномерная раздача возможна, если выходит воздух не через "дырочки", а через высокое сопротивление, например через ПВЭПш. А префорированный воздуховод, если он на кой-то черт понадобился, надо делать телескопическим, но соблюдая для каждого участка указанные ранее условия. Есть и серия на такие воздухораспределители, только не припомню, чтобы кто-то в здравом уме её применял.
Предложенный Jota Активент имеет не просто перфорацию, а отформованные сопла. Хорошо считается по приложенной программе и очень прилично работает.
Цитата(Странная Белка @ 6.11.2008, 8:43) [snapback]311438[/snapback]
Текстильные и полиэтиленовые воздуховоды с дырками видела в аэропорту Барселоны. Правда внешний вид так себе, эдакие тряпки полощутся.
Я тоже сторонник текстильных воздуховодов в данном случае. А, что касается внешнего вида, - все зависит от правильности монтажа и крепления к стройконструкциям. А то выйдет, как любил вспоминать мой бывший шеф: Цех текстильной фабрики (чисто женское производство, народ простой, как правда). На торец металлического воздуховода надет текстильный. Вентиляция выключается в момент окончания смены и включается, когда работницы приходят на свои рабочие места. Т.е. в нерабочем режиме воздуховод висит как тряпочка, а при появлении в цехе женщин, галантно их приветствует

. Местные дамы по-первоначалу аж пищали от восторга! Аркадий
DinaZavr
6.11.2008, 13:40
Цитата(Skaramush @ 6.11.2008, 12:57) [snapback]311557[/snapback]
Предложенный Jota Активент имеет не просто перфорацию, а отформованные сопла. Хорошо считается по приложенной программе и очень прилично работает.
Наверняка работает, ни малейшего сомнения. Но в исходном вопросе - не хочет ВРУ, а хочет именно "дырочки", а даже не отверстия.
Skaramush
6.11.2008, 13:48
С мало-мальского расстояния именно так и выглядит. Просто вместо непонятной самоделки можно взять надежное устройство. А что касается перфорации - так там считать надо. В том числе и межцентровое расстояние. Иначе выйдет сетка и ни о какой равномерности речь идти не будет. А вот это, кажется, тут при обсуждениях упустили.
Цитата(shprot @ 6.11.2008, 12:54) [snapback]311628[/snapback]
Arfey спасибо, я аж прослезился от смеха

На здоровье! Я уж было решил, что модераторы забанят сообщение за, как говориться ..."печатные материалы, пропагандирующие насилие и порнографию"

. Аркадий
Господа я уже не знаю куда обратится, у меня заказчик хочет перфорированный полиэтиленовый воздуховод диаметром 500мм, где взять?
Цитата(Porkka @ 30.6.2009, 13:27) [snapback]405670[/snapback]
Господа я уже не знаю куда обратится, у меня заказчик хочет перфорированный полиэтиленовый воздуховод диаметром 500мм, где взять?
Купите полиэтиленовый(полипропиленовый, винипластовый, ПВХ) воздуховод, посчитайте дырочки и просверлите.
Выходите на саит
http://www.flaktwoods.com/products/air-ter...duct-diffusers/Activent - перфорированные воздуховоды. Там же есть расчётно-графическая программа
http://www.flaktwoods.com/selection-tools/По аналогу будете делать самоделку
Правда, всё на англ.
Добрый вечер!
2 Porkka:
именно полиэтиленовый перфорированный фоздуховод? А для чего, если не секрет? В принципе могу подсказать, где взять перфорированный гибкий воздуховод из алюминиевой фольги Д=508мм.
Про этот тип ведете разговор?
Если - "ДА", могу дать контакты к кому обратиться, либо сами напишите по электронке свой контакт.
Не хотел бы здесь выступать рекламным агентом.
С Уважением,
DinaZavr
30.6.2009, 17:57
Цитата(Porkka @ 30.6.2009, 16:27) [snapback]405670[/snapback]
Господа я уже не знаю куда обратится, у меня заказчик хочет перфорированный полиэтиленовый воздуховод диаметром 500мм, где взять?
Приобретается полиэтилен и сваривается специальным роликовым паяльником. Раньше был полиэтиленовые рукава, которые при надувании как раз образовывали диаметр 500 мм. Вроде бы и сейчас такие есть.
Пленка должна быть толстая, не менее 0.2 мм. Это важно.
Количество отверстий и их шаг рассчитываются по скорости выхода воздуха порядка 10 м\с. Чтобы раздача была равномерной, надо чтобы скорость выхода была больше скорости в воздуховоде. Отверстия делаются диаметром 20-50 мм специальным ножом, вставленным в дрель. Или пробойником - это уж у каждого жулика свой расчет, смотря сколько тыщ отверстий перфорировать.
Полиэтиленовый рукав закрепляется хомутом на металле, а в конце устанавливается конечный конфузор с отверстием 50 мм. Рукав протягивается через подвески из проволочных колец. Для натяжения рукава конечный элемент оснащается пружиной (сложновато) или грузом с тросиком через ролики. Груз обычно просто труба, заполняемая песком. С растяжкой и креплением можно всячески пофантазировать.
Монтируется всё очень быстро.
После запуска вентилятора воздуховод надувается. "Тургеневским девушкам" на эту процедуру и вообще на такие воздуховоды лучше не смотреть.
Спасибо господа

что не бросили в беде.
Для чего - раздача холода
Сколько - пара-тройка километров.
Я бы туда тряпочные поставил, но бюджет не позволяет.
Завтра с утра на работе посмотрю сцыли, аглицкий я понимаю.
Если сделать как Вы предлагаете, т.е. разбить весь воздуховод(d=630mm) на 10 условных участков то:
в местах условного раздела сделайте отверстия d=315mm(или несколько с таким же суммарным диаметром). При этом получим 750куб.м./час на каждом условном участке при скорости 2,6м/сек(как Вы и предлагаете). Максимальная неувязка по сопротивлению не более 5%. Общее располагаемое давление 138Па. Так как диаметр большой а длина и расход не велики то и взаимозависимости в расчетных величинах незначительны. Пока вот так.
Здравствуйте участники форума. У меня к вам вопрос. Мне необходимо расчитать кол-во и диаметр отверстий листа, при заданной мощности двигателя. Мы занимаемся сушкой отходов пвх. Умоляю помогите!
Skaramush
6.7.2010, 19:00
Вы знаете, это задача нечто вроде "нужно определить вес слона при заданном размере муравейника".
Цитата(DinaZavr @ 6.11.2008, 8:34)

Для того, чтобы равномерно выпустить воздух через перфорированный воздуховод постоянного сечения, необходимо, чтобы скорость выхода воздуха из "дырочек" была в 3-5 раз больше скорости в корне воздуховода. В этом мы убедились на практике, когда делали полиэтиленовые воздуховоды с перфорацией.
Иначе воздух "сбивается" в конце участка и выходит из последних отверстий с очень высокой скоростью. А первые отверстия могут вообще работать на подсос. Это если "на пальцах" объяснять.
А если "по ученому", так воздух выходит за счет статического давления, а в таком воздуховоде оно растет к концу. В смысле, к окончанию.
Равномерная раздача возможна, если выходит воздух не через "дырочки", а через высокое сопротивление, например через ПВЭПш. А префорированный воздуховод, если он на кой-то черт понадобился, надо делать телескопическим, но соблюдая для каждого участка указанные ранее условия. Есть и серия на такие воздухораспределители, только не припомню, чтобы кто-то в здравом уме её применял.
Подскажите какие должны быть размеры у прямоугольного воздуховода и скорость воздуха на входе, если необходимо, чтоб из всей площади перфорации воздух выходил со скоростью 1,8 м/с. Расход 575 м3/ч, Длина воздуховода 5 м, Размеры отверстий перфорации 2 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.