  Ситуация такая.
Заказчица напроч не хочет видеть у себя радиаторы в помещениях. Площадь около 90 кв.м. Теплопотери 7,5 кВт. Хочет чтобы отапливалось теплыми полами. Как я не переубеждал, что для того чтобы восполнить теплопотери температура пола будет больше нормативно положенных градусов, ни в какую. Мол у подружки отапливается теплым полом и мне надо. Посоветуйте как быть.
С у важением.
 
 
 
  Igor Barishpolets
  2.2.2006, 12:16
  
 
  Отличное техническое решение!
Есть ряд выполненных проектов, в том числе моих.
Дом протапливается просто замечательно!
 
 
 
 
  Зачем переубеждать? Теплый пол дает лучшее распределение тепла, вспомните старую пословицу - держи ноги в тепле а голову в холоде. В отличие от радиаторов: поближе- потеплее, подальше - холоднее и ограничения при меблировке. Тем более что стеклопакеты теперь достаточно эффективны и не обязательно компенсировать потери тепла из-за сквозняков дополнительными радиаторами (хотя можно если очень хочется

). 
Кстати, потери уж больно большие, утеплите сначала, а то 83 В на к.метр
Какую расчетную температуру берете?
 
 
 
 
 
  Цитата(Karrin @ Feb 2 2006, 12:42 )
Тем более что стеклопакеты теперь достаточно эффективны 
....утеплите сначала
 Еще  и  вентиляцию  с  подгревом  забабахать.  Тогда  без  проблем.
Хошь   бабка,  я  тебе   каши  наварю.  Из топора...
 Да  никто  и  неспорит. Можно  и  полами, можно  и  потолками,   хоть  теплыми   подоконниками.
Тут  самый  главный  аргумент  "у подружки отапливается теплым полом и мне надо"
Значит  надо  аккуртно  все  посчитать и  сказать  клиентке :
-А  вы  знаете  сколько ваша   подруга  бабла  отвалила ? у  вас  небось столько и  нет.
-Да  я,  да  у  меня..
-А  мы  еще  круче  чем  у  подруги  могем.
..дальше  по  обстоятельствам.  
  
 
 
 
  Может, и не в стиле основной темы, делали тут один домик, из раздела "как у друзей, но еще пальцастей, но чтоб не дорого" строители привезли стеклопакеты, а в них стекла с ПОДОГРЕВОМ, как в авто, ступени перед крыльцом и дорожка из гаража с электроподогревом, все комнаты с кондиционерами (самые новейшие, которые найти смогли), а приточной вентиляции НИКАКОЙ, и вытяжка только из с/у, и отопление - чугунина наша с оребрением в нишах за резными экранчиками из дерева, вот и пойми чего кому хочется.
 
 
 
 
  Цитата(proektniy @ Feb 2 2006, 11:06 )
Площадь около 90 кв.м. Теплопотери 7,5 кВт.
Я так понял 90 м2 это площадь одной конаты с теплопотерями 7,5кВт, если так то в принципе все возможно отопить. Если нет то дайте раскладку по помещениям: 
теплопотери - площадь - покрытие пола
 
 
 
 
  Гость_Сергей
  2.2.2006, 19:39
  
 
  Я делал систему отопления и вместо приборов отопления делал теплые стены все работает зашибись и заказчик доволен, главное соблюдать температуру теплоносителя, но это уже другая история
 
 
 
 
  Сергей, а что если ему гвоздь вздумается в стену забить? Это как то предусмотрено?
 
 
 
 
  Недавно сдали проект жилого многоквартирного дома с обычной системой отолпения - двухтрубка. Квартирки крутые, ну и заказчики соответственно. Захотели многие теплые полы. Сделала проект, выполнили в натуре. Скажу вам, есть большое преимущество у них - если теплоносителя не хватает в котельной - холодно, давления газа маленькое- отсюда и проблемы с отоплением, зато теплым полам по барабану-в квартирах тепло, заказчики довольны, делайте!
 
 
 
 
  Цитата(shev @ Feb 2 2006, 22:14 )
Захотели многие теплые полы. Сделала проект, выполнили в натуре.
 Элекрические   полы  ?
 
 
 
 
 
  Нет, обычные, из труб REHAU, со смесительным блоком, работают очень хорошо
 
 
 
 
  Цитата(shev @ Feb 2 2006, 22:14 )
теплоносителя не хватает в котельной...давления газа маленькое
 Полы  из  REHAU   греются  от  вихревого  генератора ?  
  
 
 
 
  Цитата(Karrin @ Feb 2 2006, 20:48 )
Сергей, а что если ему гвоздь вздумается в стену забить? Это как то предусмотрено?
 Жильцам   раздаются  предварительно  подпиленные  молотки.
И  гнутые  гвозди.
 
 
 
 
 
  Вывод: система отопления зависит от теплопотерь. Если они не выше 75-80 Вт/кв.м, то можно делать отопление водяными теплыми полами. А конкретнее - как сказал "МИША" - с раскладкой по помещениям и с учетом напольного покрытия. Может, придется где и радиатры поставить.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 