дмитрий01
13.11.2008, 18:03
уважаемые коллеги, помогите разобраться. есть многофункционал 2 этажа, большое в плане (200м), естественно там предусмотрены дренчерные завесы, так вот включение завесы как будет происходить, ручной пуск понятно будет, а автоматический обязательно предусмотреть от соленоида, (ни на СПРУТ-2, ни на сигналку это вешать не хочется..) либо можно поставить просто спринклер, который при открытии выпустит воду с дренчерного клапана вода (тоже есть фирмы Chang Der) и пойдет вода в завесу.
С уважением,
Дмитрий
Цитата(дмитрий01 @ 13.11.2008, 21:03) [snapback]314743[/snapback]
уважаемые коллеги, помогите разобраться. есть многофункционал 2 этажа, большое в плане (200м), естественно там предусмотрены дренчерные завесы, так вот включение завесы как будет происходить, ручной пуск понятно будет, а автоматический обязательно предусмотреть от соленоида, (ни на СПРУТ-2, ни на сигналку это вешать не хочется..) либо можно поставить просто спринклер, который при открытии выпустит воду с дренчерного клапана вода (тоже есть фирмы Chang Der) и пойдет вода в завесу.
С уважением,
Дмитрий
а если от сигнала спринклерной секции? Или у вас только завеса?
micconen
14.11.2008, 7:27
у дренчерных секций обязательно должен быть УУ. пуск этого УУ так или иначе осуществляет автоматика системы безопасности. Алгоритм запуска определяет технологическими требованиями, которые формулируются в разделе "Противопожарные мероприятия" проекта. дренчерный УУ включать в цепи противопожарной автоматики придется в любом случае, иначе нарушите требования НПБ и ГОСТ на УУ.
дмитрий01
14.11.2008, 8:08
меня интересует запуск дренчерного узла управления (клапана) в разделе работа клапана прописано, что в качестве пускового устройства можно устанавливать: соленоидный вентиль - электропуск, спринклер - автоматический, ручной вентиль - ручной пуск. меня интересует могу ли я поставить спринклер и ручник, чтобы не тянуть автоматику? не буду нарушать норм при этом? я только нашел, что должен быть ручник и автоматика?
micconen
17.11.2008, 6:41
если будет ручник (ИПР) на пуск УУ, то пуск будет электрический. кроме того у тебя должны быть сигналы о срабатывании, затоплении и тд. см. НПБ 83-99 - т.е.автоматику тянуть надо в любом случае.
Добрый день! Проектирую АУПТ в большом ДК,больше напоминает театр,так вот,возникли проблемы с автоматикой,есть дренчерные завесы,установленные для защиты проемов лестничных клеток ДК,находятся завесы на спринклерной секции,здание 4 этажа,вопрос:при возгорании должны сработать разом все завесы или только на том этаже где произошло возгорание??и от чего включать соленоид завесы??спасибо!
дмитрий01
20.1.2009, 9:06
дренчеры не дают распространиться огню, включаются только в том пожарном отсеке где они расположены, как частный случай можно рассмотреть что атриум например в три этажа, тогда дренчеры включаются на всех трех этажах, чтобы отчечь пожарный отсек.
соленоид можно от модуля управления, но я так не делал (и особо не представляю, что это еще такое, слаботочники сказали) а сам включал от прибора управления, когда автоматику на СПРУТе делаю
ок!спасибо!!Хотелось бы выяснить наконец для себя еще один момент немаловажный.Запуск дренчерной завесы,не висящей на спринклерной сети(в ДК портал сцены и др.) гидравлический запуск кто знает как грамотно выполнить опишите поподробнее пожалуйста!!!Очень надо..
Опишите пожалуйста процесс гидравлического запуска дренчерных секций театра кто делал..Если есть хотелось бы глянуть и на чертеж,что входит в управление секцией.
дмитрий01
28.2.2009, 21:24
не совсем понятно выражение - гидравлический запуск. это что автоматический пуск подразумеваете?
Цитата(Daddik @ 17.2.2009, 18:23) [snapback]354517[/snapback]
Опишите пожалуйста процесс гидравлического запуска дренчерных секций театра кто делал..Если есть хотелось бы глянуть и на чертеж,что входит в управление секцией.
камон,
запуск от:
ручного пуска - краны/кнопки
побудительной секции
рожарных извещателей
сам процесс замечательно описан в технических паспортах клапанов:0
гидравлический-имеется ввиду открытие крана на сети вручную.Что кого должно питать чтобы дренчерный КСК сработал и запустились насосы?
дмитрий01
2.3.2009, 14:50
открыли кран, вода под давление пошла, он (давление) упало, дало с ЭКМ запуск на включение насосов. как то так
где кран стоит?дренчерная система со своими насосами-сухотруб!
дмитрий01
2.3.2009, 17:43
у вас одна завеса что ли? и насосы только на нее работают?
тогда завязана на сигналке.
Reflex52
24.3.2009, 13:45
Цитата(B747 @ 1.3.2009, 1:10) [snapback]358292[/snapback]
камон,
запуск от:
ручного пуска - краны/кнопки
побудительной секции
рожарных извещателей
Если я правильно понимаю то по п.4.20. НПБ 88-01 включение дренчерных завес осуществляется
от одного из видов техн. средств... Или всё же надо придусматривать все варианты включения? Где ещё в нормативке описан процесс запуска дренчеров?
Цитата(Reflex52 @ 24.3.2009, 14:45) [snapback]369053[/snapback]
Если я правильно понимаю то по п.4.20. НПБ 88-01 включение дренчерных завес осуществляется от одного из видов техн. средств... Или всё же надо придусматривать все варианты включения? Где ещё в нормативке описан процесс запуска дренчеров?
мне кажется "от одного из видов" означает "от одного из видов" и ни что другое.
однако не запрещается предусмотреть пуск от всех трёх.
как правило используется автоматический запуск (если это допустимо) + ручной
в новой редакции СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ.
НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ.
записано следующее
5.3.1.1 Автоматическое включение дренчерных установок следует
осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по
совокупности сигналов этих технических средств:
- пожарных извещателей установок пожарной сигнализации;
- побудительных систем;
- спринклерной АУП;
- датчиков технологического оборудования.
дмитрий01
26.3.2009, 8:40
на данном объекте как раз по совокупности и будет работать, сигнал на включение завесы идет от сигнализации, а подтверждающий сигнал "Пожар" из насосной станции.
завеса включиться только при одновременной подаче двух сигналов (схема И)
Reflex52
20.5.2009, 10:58
Цитата(дмитрий01 @ 26.3.2009, 9:40) [snapback]370074[/snapback]
на данном объекте как раз по совокупности и будет работать, сигнал на включение завесы идет от сигнализации, а подтверждающий сигнал "Пожар" из насосной станции.
завеса включиться только при одновременной подаче двух сигналов (схема И)
Схема "И" в случае дренчерных завес мне кажется недопустима. Ведь сказано "от одного из видов техн.средств". А у вас получается что от сигнализации завеса не запустится.
дмитрий01
20.5.2009, 11:37
не запуститься, это сделано специально для защиты от ложного срабатывания. Ведь если пожар, то сработает и сигналка, и насосы запустятся, тогда и дренчеры включатся в работу.
Если пожар на ранней стадии сработает только сигнализация, а завеса ваша не запустится, т.к. будет ждать разбитие спринклера. У вас много случалось ложняков в пожаротушении? У меня вот могу припомнить только когда поставили первый раз реле протока и не настроили их толком.
Если пожар на ранней стадии сработает только сигнализация, а завеса ваша не запустится, т.к. будет ждать разбитие спринклера. У вас много случалось ложняков в пожаротушении? У меня вот могу припомнить только когда поставили первый раз реле протока и не настроили их толком.
дмитрий01
22.5.2009, 7:25
ОБъект с массовым пребыванием людей. может начаться паника когда включаться завесы длиной по 80 метров каждая (2 штуки отсекающие отсек), и от этого будет еще хуже. была б моя воля я бы вообще только на ручной пуск это дело посадил

я не знал что у вас завеса 80-ти метровая, это уже всё серьезно. Это какой же у вас расход на них получился?
дмитрий01
22.5.2009, 10:07
ой... про расход даже не спрашивайте, тихий ужас просто, это только одна длиной 80, с одной стороны. Если включиться пол района останется без воды, и я сомневаюсь что там вообще вода будет. еще и плюс спринклеры, пк...
Smirnovagb
1.6.2009, 10:36
Если ваша завеса делит здание на два отсека, то включение должно быть автоматическим при срабатывании спринклеров с той или с другой стороны.Насчет паники,каждый отсек должен быть оборудован своими эвакуационными выходами и в сторону завесы выхода не должно быть. Насчет расхода, если сеть не может обеспечить такой расход-проектируйте резервуар.
Отсеков далеко не 2, а гораздо больше. Что они включаются в том отсеке где пожар, это я знаю, просто не уверен, что люди побегут именно туда, где показано на плане эвакуации (вы как приходите в новое место сразу смотрите план эвакуации и куда бежать если что??? сомневаюсь). два отсека расположены таким образом, что выход очень широкий и граница пожароного отсека проходит как раз через середину этого выхода, вот и получается, что дренчеры делят выход на два. А по поводу резервуаров, это разве моя обязанность, а вроде должен дать только запас воды.
дмитрий01
11.10.2012, 21:18
Всем привет, уже сто лет тут не появлялся. Поднимем темку, гугл на мою же тему меня и выкинул )))
Итак господа специалисты внимание вопрос.
Имеется магазин у существующем здании, подошла пора заменять в этот магазине АПТ, все бы ничего, изменились потолки только, выкрутил подправил спринклера, новые поставил и вперед, НО в этом магазине аж 7! дренчерных завес (небольшие от 2 до 5 дренчеров) каждая запускалась отдельно вручную краном у выхода, сейчас заказчик захотел убрать эти опуски с краном у выходов. Решил так, к каждой завесе поставить клапан
http://www.dinansi.ru/solenoid.html и вывести около каждой двери ручник. Теперь сижу и думаю как это реализовать, надо ли делать на каждый соленоид БРП на 24 В и от него опускать кнопку (кстати какую поставить?) или тянуть туда от обычного освещения 220 В и так же опускать кнопку??? Прошу помощи.
дмитрий01
12.10.2012, 15:51
вообщем тех. поддержка сказала, что к каждому соленоиду нужно тянуть питание ((( хорошо хоть что можно от одного БРП
jiexawcr
28.10.2019, 11:30
подниму тему

прошу помочь с завесами. в автостоянке на стадии П не были предусмотрены дренчерные завесы в тамбур-шлюзах. теперь они появились

резервуар уже "почти" построен и рассчитан на работу АУПТ+ВПВ без учета дренчерных завес в течении 30 минут (ТРВ агрегатное), но с минимальным запасом, максимум на работу 3 дренчеров.
имеется по 3 и 4 тамбуршлюза в двух отсеках, у каждого тамбура по 2-3 входа с автостоянки.
вопрос: как должны запускаться дренчеры? допустимо ли запускать только те завесы, которые непосредственно у пожара (в пределах расчетной площади +-), от адресной АУПС?
прямых запретов не нашел.
Михаил I
28.10.2019, 17:00
Должны работать все завесы, относящиеся к защищаемой части здания (пожарный отсек или секция до 3600м2, если есть выделение и разделение парковки по СТУ).
jiexawcr
28.10.2019, 17:10
Цитата(Михаил I @ 28.10.2019, 17:00)

Должны работать все завесы, относящиеся к защищаемой части здания (пожарный отсек или секция до 3600м2, если есть выделение и разделение парковки по СТУ).
а есть ли нормативные или литературные упоминания об этом?
понятное дело, я "хочу" продавить решение с ограниченным пуском завес.
Sindarkon
29.10.2019, 8:48
Я бы начал с другого конца - зачем там вообще завесы?
jiexawcr
29.10.2019, 10:48
Цитата(Sindarkon @ 29.10.2019, 8:48)

Я бы начал с другого конца - зачем там вообще завесы?
СП 5.13130.2009 "5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура;..."
или я чего то недопонимаю?
ну моя логика: площадь тушения прописана в нормативке, то есть установка рассчитана на вскрытие n-го количества оросителей и если системой предусмотрены вскрытие завес при любой "адекватной форме" (а/б<3-4; ломаные линии) рассчетного пожара и несколько большей форме, то нет смысла запускать и остальные завесы: если площадь пожара будет больше расчетной, то насосная все равно не сможет поддерживать необходимый напор->интенсивность, а резервуар не сможет отработать все время тушения.
с другой стороны если специально не прописывать запретов, то завесы будут открываться даже при нескольких очагах.
Михаил I
29.10.2019, 12:53
Нигде не видел площади пожара.
Есть защищаемая площадь спринклерной АУПТ.
А это несколько разные вещи.
Если нормы говорят - "должны быть защищены", то должны быть защищены все тамбуры той части здания, для которой вы определили необходимость АУПТ. Для автопарковки это пожарный отсек.
jiexawcr
29.10.2019, 14:52
Цитата(Михаил I @ 29.10.2019, 12:53)

Нигде не видел площади пожара.
Есть защищаемая площадь спринклерной АУПТ.
А это несколько разные вещи.
Если нормы говорят - "должны быть защищены", то должны быть защищены все тамбуры той части здания, для которой вы определили необходимость АУПТ. Для автопарковки это пожарный отсек.
немного не так в терминологии. защищаемая площадь - вся площадь части объекта (отсек, секция и т.д.), за исключением ряда помещений из приложений СП 5.
а есть "минимальная площадь орошения" и "максимальная площадь орошения". первая нормативная, меньше которой не может быть принятая площадь тушения; вторая принятая площадь, которая по методике рассчета является максимальной для пожара, при дальнейшем распространении огня установка не сможет поддерживать нормативную интенсивность.
в этом и оказалась "соль":
В.1.9 "Проводится гидравлический расчет АУП:...
- производится расчет распределительной сети дренчерной АУП из условия одновременной работы
всех дренчерных оросителей секции, обеспечивающей тушение пожара
на защищаемой площади с интенсивностью,
не менее нормативной (таблицы 5.1-5.3 настоящего СП). ..."
по терминологии получается однозначно все. не получилось обмануть систему

если продолжать про "должны быть защищены", то тут формально то получается защищены. они же есть и они запустятся. как ПК - не рассчитывают на открытие всех, только на то количество, которое нужно для тушения и ограничения одного пожара. да и у меня установка, которая должна обеспечить тушение на минимальной площади, на это площади я и обеспечивал бы
Можно попридираться еще и с другой точки:
5.1.1 Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара.
Не смогли потушить - нужно локализовать, не дать распространиться пожару.
Если запускать не все завесы, то пожар в отсеке не локализуем, он может пойти в другие.
Цитата(jiexawcr @ 28.10.2019, 11:30)

прошу помочь с завесами. в автостоянке на стадии П не были предусмотрены дренчерные завесы в тамбур-шлюзах. теперь они появились

Присоединяюсь к вопросу:
Цитата(Sindarkon @ 29.10.2019, 8:48)

Я бы начал с другого конца - зачем там вообще завесы?
Т.е. по каким нормам эти завесы Вами сейчас предусматриваются?
jiexawcr
30.10.2019, 9:54
Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 9:30)

Присоединяюсь к вопросу:
Т.е. по каким нормам эти завесы Вами сейчас предусматриваются?
я же выше писал, СП 5.13130.2009 "5.3.2.7
Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах
должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура;..."
Цитата(Young @ 30.10.2019, 8:52)

Можно попридираться еще и с другой точки:
5.1.1 Установки автоматического водяного и пенного пожаротушения должны выполнять функцию тушения или локализации пожара.
Не смогли потушить - нужно локализовать, не дать распространиться пожару.
Если запускать не все завесы, то пожар в отсеке не локализуем, он может пойти в другие.
ну так они и будут мешать распространению. в случае, если будет пожар и у других тамбуров, то и там запустятся завесы.
но тут я понял косяк своих мыслей

я хотел с дымовых запускать, а они сработают по всему паркингу минут через 5-10 при любом пожаре, да и само "дымораспределение" будет далеко от распределения пожаров из-за дымоудаления. то есть нужно было бы что то хитрить с какими нибудь будь продвинутыми тепловыми извещателями типа УСПАА-1 v5 от спецавтоматики например.
Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 9:54)

я же выше писал, СП 5.13130.2009 "5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура;..."
Но СП 5
не регламентирует
применение дренчерных завес! Там всего лишь указания по расходам для завес
в случае их необходимости.
Регламент м.б. только в СП 2, СП 4, СП 113...2016 - так по каким нормам Вы предусматриваете дренчерные завесы? Собственно их конструктивное устройство, размещение, расход, регламентируемые СП 5, не обсуждаем.
Ferdipendoz
30.10.2019, 10:12
ХМ, а фраза "должны быть защищены дренчерными завесами" разве не регламентирует применение завес?
jiexawcr
30.10.2019, 10:17
а как быть с прямым "должны быть"?
но вообще требование логично: уже обсуждалось, что открытая во время пожара дверь ни чем не отличается от обычной, весь "самораспухающий" материал стрехнется при открытии. если пожар распространится просто из помещения - не большая беда относительно перехода пожара в другую часть здания, этого уже нельзя допускать и такие переходы делаются при помощи тамбур-шлюзов.
ПС если ставить "без СП5", то да, требований нет. но с вами не соглашусь в такой постановке вопроса: по вашей логике и спринклерное тушение не нужно делать, ведь в указанных выше документах оно не требуется, только в СП5
Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 10:17)

ПС если ставить "без СП5", то да, требований нет. но с вами не соглашусь в такой постановке вопроса: по вашей логике и спринклерное тушение не нужно делать, ведь в указанных выше документах оно не требуется, только в СП5

У Вас какая-то странная логика - ведь СП 5, даже судя по названию, и есть регламент для АУПТ. И спринклерное пожаротушение регламентируется, в нём, в первую очередь,
обязательным Приложением
А. Каким пунктом/приложением,
по-Вашему, регламентируется в СП 5 применение дренчерных завес?
Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 10:17)

а как быть с прямым "должны быть"?
но вообще требование логично: уже обсуждалось, что открытая во время пожара дверь ни чем не отличается от обычной, весь "самораспухающий" материал стрехнется при открытии. если пожар распространится просто из помещения - не большая беда относительно перехода пожара в другую часть здания, этого уже нельзя допускать и такие переходы делаются при помощи тамбур-шлюзов.
Т.е. Вы всерьёз убеждены, что для каждого ТШ необходимо устройство дренчерных завес? И Вы привыкли руководствоваться только собственной логикой, не взирая на действующие нормы?.
На всякий случай сообщаю - такого указания для
любого ТШ в нормах
никогда не было.
Указание по устройству дренчерных завес в ТШ
было в СП 113…20
12Цитата
5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека «(секции) следует выполнять в соответствии с СП 4.13130, допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре и дренчерными завесами над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском в соответствии с требованиями СП 5.13130.
Тут, кстати, по формулировке хорошо заметно, что
только собственно устройство дренчерных завес следует выполнять по СП 5 !
А так выглядит соответствующее указание в СП 113...20
16:
Цитата
5.1.16 Взаимосвязь в пределах этажа помещений стоянок автомобилей с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс стоянки автомобилей) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюзы с перегородками пределом огнестойкости EI 45 и перекрытиями пределом огнестойкости REI 45, с заполнением проемов дверями с пределом огнестойкости EI 30 и подпором воздуха при пожаре.
Нет уже указания по дренчерным завесам!
Согласно п. 2
Приказа № 776/пр (от 7 ноября 2016 г.) действующим является СП 113…2016, за исключением пунктов, включённых в перечень по ПП РФ № 1521. Но п. 5.1.16 СП 113…20
12 отсутствует в обязательном перечне.
Далее смотрим СП 4…2013
Цитата
6.11.9 В зданиях автостоянок легковых автомобилей при двух подземных этажах и более выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы (выезды) в лифтовые шахты должны предусматриваться через поэтажные тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Въезд (выезд) из подземных этажей автостоянки через зону хранения автомобилей на первом или цокольном этажах не допускается.
В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре.
Также
нет даже упоминаний о дренчерных завесах.
Т.о. в действующих СП 4…2013 и СП 113…2013 нет указаний о необходимости устройства дренчерных завес. Тогда что является
нормативным основанием Вашего решения по их применению, тем более, что в ПД их
справедливо/
нормативно не было?
Ferdipendoz
30.10.2019, 13:27
Дак поясните, пожалуйста, чем п.5.3.2.7 СП 5 не обосновывает нормативно применение дренчерных завес на ТШ?
Фраза "должны быть защищены дренчерными завесами" - не требует применения завесы?
Gashek1
30.10.2019, 13:48
По сети "гуляет" письмо от МЧС, насчет этого вопроса. Прикладываю сюда.
jiexawcr
30.10.2019, 14:02
Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 12:46)

1. У Вас какая-то странная логика - ведь СП 5, даже судя по названию, и есть регламент для АУПТ. И спринклерное пожаротушение регламентируется, в нём, в первую очередь,
обязательным Приложением
А. Каким пунктом/приложением,
по-Вашему, регламентируется в СП 5 применение дренчерных завес?
2. Т.е. Вы всерьёз убеждены, что для каждого ТШ необходимо устройство дренчерных завес? И Вы привыкли руководствоваться только собственной логикой, не взирая на действующие нормы?.
На всякий случай сообщаю - такого указания для
любого ТШ в нормах
никогда не было.
Указание по устройству дренчерных завес в ТШ
было в СП 113…20
12Тут, кстати, по формулировке хорошо заметно, что
только собственно устройство дренчерных завес следует выполнять по СП 5 !
А так выглядит соответствующее указание в СП 113...20
16:
Нет уже указания по дренчерным завесам!
Согласно п. 2
Приказа № 776/пр (от 7 ноября 2016 г.) действующим является СП 113…2016, за исключением пунктов, включённых в перечень по ПП РФ № 1521. Но п. 5.1.16 СП 113…20
12 отсутствует в обязательном перечне.
Далее смотрим СП 4…2013
Также
нет даже упоминаний о дренчерных завесах.
Т.о. в действующих СП 4…2013 и СП 113…2013 нет указаний о необходимости устройства дренчерных завес. Тогда что является
нормативным основанием Вашего решения по их применению, тем более, что в ПД их
справедливо/
нормативно не было?
1. пункт приводил выше.
2. вот тут с точностью да наоборот. я читаю СП5, вижу, что в нем требуется, выполняю. а вы открываете все остальные документы, и раз уж в каждом из них нету, то не делаете?
повторюсь: по вашей логике АУПТ нужно делать только при двухярусном хранении автомобилей?... в СП113 именно такие указания.
не спорю, что возможно в следующих редакциях СП 5 уйдет завеса, но сейчас и раньше завесы были в СП5.
в предшественнике СП5, а именно в ВНПБ 88-2001, не было указаний по тамбур шлюзам. зачем было дописывать то, что не требуется?
UPD Gashek1 как я и написал

но это письмо явно не поможет при упертом пожарнике. да и письмо не гарантирует, что в 2020-2060 году, при выпуске новой редакции СП 5, так и будет.
Цитата(Ferdipendoz @ 30.10.2019, 13:27)

Дак поясните, пожалуйста, чем п.5.3.2.7 СП 5 не обосновывает нормативно применение дренчерных завес на ТШ?
Фраза "должны быть защищены дренчерными завесами" - не требует применения завесы?
Нет, не требует! Читаем СП 5:
Цитата
5.3.2 Требования к водяным завесам
5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с∙м).
Т.е. изложены требования к завесам, а вовсе не к ТШ. И согласно этим требованиям регламентируются только расход и сторона/место установки завесы.
Учитывая, что дренчерные завесы
могут устанавливаться над проёмами в противопож. преградах и по назначению служат вовсе не тушению, а нераспространению пожара, указания именно по применению дренчерных завес могут/должны присутствовать либо в СП 2 (Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты), либо в СП 4 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Но ни в СП 2, ни в СП 4 таких требований/указаний нет.
Я ОВ-шник, В СП 7 указаны требования к обеспечению подпора в ТШ. Но это вовсе не означает, что любой ТШ д.б. с подпором воздуха. Если Вы ознакомитесь с СП 2 и СП 4, то заметите, что при необходимости подпора в ТШ это каждый раз оговаривается для конкретных ТШ.
Ferdipendoz
30.10.2019, 15:12
В принципе логика понятна, спасибо.
Но так криво написать СП5 надо было постараться (((
Цитата(Ferdipendoz @ 30.10.2019, 15:12)

Но так криво написать СП5 надо было постараться (((
К сожалению, у нас криво написаны практически все нормы проектирования по пож. безопасности. Мы пожинаем плоды того обстоятельства, что нормы для нас пишут вовсе не проектировщики - по принципу "
чукча не читатель, чукча - писатель".
Мы это часто обсуждаем в своём подфоруме. Вот недавно было моё мнение:
Цитата(ИОВ @ 18.10.2019, 14:39)

Тут плохо то, что составителям СП 7 их собственные формулировки понятны, т.к. половину написАли, а половину в уме держат. А у проектировщиков нет и не м.б. того, что в уме у составителей.
Я в который раз сокрушаюсь, что при разработке СП не привлекаются на конечном этапе проектировщики в роли подопытных кроликов - тогда бы меньше было нечётких или имеющих двоякий смысл формулировок.
jiexawcr
30.10.2019, 17:25
Цитата(ИОВ @ 30.10.2019, 14:23)

Нет, не требует! Читаем СП 5:
Т.е. изложены требования к завесам, а вовсе не к ТШ. И согласно этим требованиям регламентируются только расход и сторона/место установки завесы.
Учитывая, что дренчерные завесы могут устанавливаться над проёмами в противопож. преградах и по назначению служат вовсе не тушению, а нераспространению пожара, указания именно по применению дренчерных завес могут/должны присутствовать либо в СП 2 (Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты), либо в СП 4 (Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям). Но ни в СП 2, ни в СП 4 таких требований/указаний нет.
Я ОВ-шник, В СП 7 указаны требования к обеспечению подпора в ТШ. Но это вовсе не означает, что любой ТШ д.б. с подпором воздуха. Если Вы ознакомитесь с СП 2 и СП 4, то заметите, что при необходимости подпора в ТШ это каждый раз оговаривается для конкретных ТШ.
тогда остается вопрос: а зачем тогда вообще регламентировать дренчерные завесы, если другими нормами они не требуются?
как ружье в театре. инспектор его может взять в самый неподходящий момент.
спасибо за разъяснения.
но все же попробую предусмотреть возможность подключения завес без их фактической реализации, вроде как не особо накладно выходит - рабочая точка в середине работы насоса выходит, а для питающих расход не большой.
Цитата(jiexawcr @ 30.10.2019, 17:25)

тогда остается вопрос: а зачем тогда вообще регламентировать дренчерные завесы, если другими нормами они не требуются?
Ваш вопрос не по адресу!
Я такой же
читатель норм, как и Вы - т.е. не имею отношения к разработке каких-либо норм.
Я не специалист ВК, поэтому не имею полного представления по дренчерным завесам - но в СТУ довольно часто вижу указания по устройству дренч. завес, как компенсацию несоответствия на объекте требованиям норм к ограждениям и/или путям эвакуации.
Меня позабавил ответ ВНИИПО по дренч. завесам в ТШ, выложенный в посте 44 - сотрудник ВНИИПО и сам не знает, откуда и почему возникли указания СП 5 и СП 113...2012.