vint097
Подскажите пожалуйста, по каким нормам разложить в коллекторе водопровод 100 мм, канализация 250 мм, ливневка 300 мм, напорная канализация в две нитки по 150 мм? helpsmilie.gif
lexa00
Лучше все отдельно. На крайняк: водопровод убираете из коллектора, остальные сети пробуете разложить. Самотек по дну коллектора, напорку на полки. И пробуете это всё согласовать с эксплуатацией сетей и самого коллектора (вентиляция, диспечеризация и т.д.).
vint097
Я понимаю, что лучше отдельно, но большой дифицит свободного места, 6 м по ширине. Кроме моих труб в коллекторе еще будут протянуты слаботочка и электрика. bang.gif
Инженер сантехник
По идее, СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" допускает прокладку всех этих сетей в одном коллекторе (п. 7.22*).
Но чёткого указания как раскладывать нет. Полагаю, как сказал lexa00 + водопровод выше всей канализации, размещаемой в коллекторе.
andrey R
Яковлев. Канализация.
vint097
Огромное спасибо!!! clap.gif
vint097
И снова здравствуйте! Вынужден вернуться к теме. Теплосеть с самотечной канализацией не ложится ни под каким соусом (СНиП 41-02-2003, п. 9.6). Сегодня пытаюсь убедить проектировщиков в возможности укладки в коллектор безнапорной канализации совместно с водопроводом. Нигде не могу найти норм, напрямую разрешающих это действо. Принцип "что не запрещено- разрешено" не помогает. Кто-нибудь может дать ссылку на норматив ?! bang.gif helpsmilie.gif

PS. Добавилась теплосеть 2Х200. sad.gif
Vitori
Цитата(vint097 @ 8.12.2008, 12:53) [snapback]325320[/snapback]
И снова здравствуйте! Вынужден вернуться к теме. Теплосеть с самотечной канализацией не ложится ни под каким соусом (СНиП 41-02-2003, п. 9.6). Сегодня пытаюсь убедить проектировщиков в возможности укладки в коллектор безнапорной канализации совместно с водопроводом. Нигде не могу найти норм, напрямую разрешающих это действо. Принцип "что не запрещено- разрешено" не помогает. Кто-нибудь может дать ссылку на норматив ?! bang.gif helpsmilie.gif

PS. Добавилась теплосеть 2Х200. sad.gif

Строительные нормы и правила СНиП 2.07.01-89*
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

"7.22*. Прокладку подземных инженерных сетей следует, как правило, предусматривать: совмещенную в общих траншеях: в тоннелях — при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диаметром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов исторической застройки, при не-достатке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях с магистральными улицами и железнодо-рожными путями. В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и других инженерных сетей. Совместная прокладка газо- и трубопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, с кабельными линиями не допускается.
В районах распространения вечномерзлых грунтов при осуществлении строительства инженерных сетей с сохранением грунтов в мерзлом состоянии следует предусматривать размещение теплопроводов в каналах или тоннелях независимо от их диаметра.
Примечания*: 1. На участках застройки в сложных грунтовых условиях (лёссовые просадочные) необходимо предусматривать прокладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях. Тип просадочности грунта следует принимать в соответствии со СНиП 2.01.01-82: СНиП 2.04-02-84; СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.07-86."


... руководствуйтесь требованиями сего докУмента... smile.gif
Остальное - на основе личного убеждения проектировщиков и эксплуатирующих организаций.
vint097
Этот пункт мы не перечитали разве что справа налево. Проектировщиков пугает отсутствие в перечне разрешенных к совместной укладке в коллектор сетей самотечной канализации. А значит по их мнению "низ-зя". bang.gif
Vitori
Цитата(vint097 @ 9.12.2008, 10:56) [snapback]325837[/snapback]
Этот пункт мы не перечитали разве что справа налево. Проектировщиков пугает отсутствие в перечне разрешенных к совместной укладке в коллектор сетей самотечной канализации. А значит по их мнению "низ-зя". bang.gif

Сие похвальное рвение... wink.gif
Правильно пугаются проектировщики. Протечет каналья, и как "это" потом из коллектора выгребать?
vint097
Дренажные приямки с насосами, вентиляция. Ну и естественно вода сверху, каналья снизу. Никак?! unsure.gif
Vitori
Цитата(vint097 @ 9.12.2008, 11:30) [snapback]325854[/snapback]
Дренажные приямки с насосами, вентиляция. Ну и естественно вода сверху, каналья снизу. Никак?! unsure.gif

Общая длина коллектора какая?
andrey R
Цитата(vint097 @ 9.12.2008, 10:56) [snapback]325837[/snapback]
Проектировщиков пугает
А значит по их мнению "низ-зя". bang.gif

Гоните их в шею и наймите нормальных smile.gif
vint097
Длина коллектора 700 м. Рельеф местности позволяет выдержать уклоны. А насчет "гнать..." tomato.gif Е сли бы это зависело от меня...