KESHECHKA
Приветствую всех!!!
Подскажите пожалуйста какие работы входят в сервисное обслуживание приточных, вытяжных, приточно-вытяжных установок?Желательно список, с некоторым обоснованием. И если есть возможность стоимость таких работ, с учётом того что установки бывают разного размера?
Александр Васильев
Замеры производительности
Замеры перепада давления на фильтрах
Анализ производительности калорифера (может он внутри закальцевался)и не греет.
Чистка фильтров по воде и воздуху, наверное)
Чистка водяного калорифера
Осмотр состояния движущихся частей, проверка натяжения ремней.
Рабочий ток двигателей
Сопротивление изоляции
Уровень шума
чистка рекуператора



что-то упустил?
ArFey
Цитата(Александр Васильев @ 2.12.2008, 12:50) [snapback]322396[/snapback]
что-то упустил?

Чистка калорифера: а) по воздуху б) по воде, если упоминается закальцовывание трубок.
Т.к. любая установка д.б. снабжена системой автоматики - искусственное создание аварийных ситуаций с проверкой сработки автоматики при авариях.
Аркадий
nizercat
Список работ с интервалами указывается обычно в документации поставляемой с приточкой, также обычно валяется на сайте.

Со стоимостью увы все гораздо хуже, поисчите в сметных прграммах.... или в каких нибудь советских нормах... cool.gif

smile.gif
Папочка
KESHECHKA ну как Вам ответить о стоимости если даже не видно откуда Вы. За одну и ту же работу на просторах нашей (а может и вашей) Родины берутся абсолютно разные бумажки. Плюс ко всему дядя Вася из третьего подъезда сделает все это в два раза дешевле rolleyes.gif
fMclaren
После смены воздушного фильтра на приточной вентиляции обнаружилось, что воздух не успевает нагреваться до заданного значения, автоматика постоянно даёт сигнал на открытие клапана на подающем трубопроводе.
Выше был упомянут термин закольцовывания калорифера. В чём он заключается?
При осмотре трубок на самом калорифере есть пару трубок, которые отличаются по температуре от остальных. Чистку калорифера хотелось бы отложить на лето.
Есть ли возможность сделать так, чтобы шторки на воздуховоде не полностью открывались при пуске системы? Чтобы сопротиление сделать на входе и ограничить подачу воздуха. Спасибо.