EvgenyiCG
Доброго всем дня!
Выношу на ваш суд модель одноступенчатой системы ГВС. Какие есть недостатки, что необходимо добавить.
Всем спасибо.
fantomas1954
На В1 задвижку после обр. клапана
jota
Ознакомьтесь с литературой здесь на форуме в разделе техлитература о принципах ТП.
Хотя бы Пыркова и поиском по форуму: ИТП
EvgenyiCG
Цитата(jota @ 20.12.2008, 18:51) [snapback]331103[/snapback]
Ознакомьтесь с литературой здесь на форуме в разделе техлитература о принципах ТП.
Хотя бы Пыркова и поиском по форуму: ИТП


Все, что вы, мне посоветовали очень полезная информация.
Но, я спросил замечания по данной схеме?
Дело в том, что заказчик хочет использовать минимум автоматики и электрики. Выделяет для установки 3м2 в тех. помещении. И потребителем является маленькое пищевое производство, а не комплекс.
jota
Дык, какие замечания.....проще самому начертить......там неверно почти всё, кроме условных обозначений...
Машинист
Да забейте
Нормально.
Чето только В1 и Т3 тонкие совсем - греющая Ду 80, а нагреваемая 25, откуда такая разница.
И В1 несуразно подведено - обычо основная линия на теплообменник В1, и в нее врезана рециркуляция Т4, а у Вас наоборот - Т4 как к себе домой, а в нее скромненько В1 начерчено. Поменяйте их местами и все.

ПС. И не понял, зачем регулирующий вентиль на В1 ? И фильтр на В1 поставьте, а с Т4 выкиньте.
jota
Ладно, раз Машинист вмешался и я свои копейки от нечего делать:
1. У Вас Т11; Т12 - это что? В условн.обознач. Т11;Т21 - отопление. Так что, с одной стороны теплообменника отопление с другой ГВ? - это чудеса....
2. На ГВ должен быть летний график тепловых сетей для ГВ, но никак не 80/60
3. Обратный клапан на Т11 вообще ненужен
4. Зачем редукционный клапан на В1
5. 20*С потери в Т4 придётся обосновать - только в случае полотенчиков
6. Спускники с обеих сторон теплообменника.
7. Расширительный сосуд на ГВ это роскошь (тем более нерж.стали). Достаточно предохранительного клапана - ну выльется поллитра холодной воды в сутки в дренаж.....
8. 65*С Т3 - это для квартальных бойлерных. У вас в местном узле достаточно 55*С
9. При таком малом расходе ГВ (В1=d20) применение разборного теплообменника не оправдано - он в несколько раз дороже паянного. А Вы о бюджете.....
10. d80 подводка - это ошиблись, наверно
Вот видите, пустяковая схемка ....... на 3м2 таких 5 штук можно разместить
Дальше не стоит продолжать....
EvgenyiCG
[quote name='jota' date='20.12.2008, 21:03' post='331133']
Ладно, раз Машинист вмешался и я свои копейки от нечего делать:
1. У Вас Т11; Т12 - это что? В условн.обознач. Т11;Т21 - отопление. Так что, с одной стороны теплообменника отопление с другой ГВ? - это чудеса....
вовсе нет, это вторичный контур от ЦТП(а само ЦТП 3-х ступенчатое), поэтому и Т11 и Т12


2. На ГВ должен быть летний график тепловых сетей для ГВ, но никак не 80/60
это тоже из 1-го пункта
3. Обратный клапан на Т11 вообще ненужен-согласен!

4. Зачем редукционный клапан на В1
высотное здание, рабочее давление в здании 8 бар, поэтому необходимо понизить.

5. 20*С потери в Т4 придётся обосновать - только в случае полотенчиков,
спасибо учтем.
6. Спускники с обеих сторон теплообменника.
согласен
7. Расширительный сосуд на ГВ это роскошь (тем более нерж.стали). Достаточно предохранительного клапана - ну выльется поллитра холодной воды в сутки в дренаж.....
... возможно.
8. 65*С Т3 - это для квартальных бойлерных. У вас в местном узле достаточно 55*С
-пожелания заказчика.
9. При таком малом расходе ГВ (В1=d20) применение разборного теплообменника не оправдано - он в несколько раз дороже паянного. А Вы о бюджете.....
требования управляющей компании.
10. d80 подводка - это ошиблись, наверно
-выделяемая мощность в помещения с такими диаметрами, конечно в дальнейшем обязательно уменьшим

2Машинист

В1 и Т4 согласен поменяю
В здании действует 3-х ступенчатая система водоподготовки, фильтр на В1 наверное, будет лишним?
jota
А летом на каком графике ГВ?
EvgenyiCG
Цитата(jota @ 20.12.2008, 22:34) [snapback]331152[/snapback]
А летом на каком графике ГВ?

так же 60/80
jota
Это что из теплосетей?
Вы не ошиблись?
Перепад для ГВ 80/60 - 5/65 - не обоснован ни теплотехнически, ни экономически.
Думаю, что Вы не разобрались по существу вопроса. Поэтому и рекомендовал Вам техлитературу.....
EvgenyiCG
Цитата(jota @ 21.12.2008, 12:11) [snapback]331220[/snapback]
Это что из теплосетей?
Вы не ошиблись?
Перепад для ГВ 80/60 - 5/65 - не обоснован ни теплотехнически, ни экономически.
Думаю, что Вы не разобрались по существу вопроса. Поэтому и рекомендовал Вам техлитературу.....

вы правы, не те данные взял. Всем огромное спасибо за помощ![size="5"][/size]