pashenya
Ситуация такова: Есть поселок в городской черте теплоснабжение от квартальной котельной. Люди самостоятельно меняют приборы отопления на не дорогие стальные панельные! Через сезон они начинают течь! Подскажите что должен содержать отчет о хим составе сетевой воды, какой организацией он должен быть выполнен и каким документом этот состав регламентируется!
andrey R
СанПиН 4723-88
Настоящие правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения.
seva1965
PH воды. есть такое понятие.котельная должна дать техусловия и в них указать РН. а в технических данных радиаторов должно быть указано пределы какого РН они выдерживают.если правильно подобрать, то проблем не будет.
korro
Требования к сетевой воде есть, например, в "Правилах безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".
Не реже одного раза в три года необходимо проводить наладку водно-химического режима котельной силами специализированной организации с составлением соответствующего отчета и режимных карт водно-химического режима.
pzs
Тоже - нашли проблему. Я был на объекте в деревне-бассейн. Так завхоз сказал что на котельной в воду подмешивают мазут чтоб воду из батарей не отбирали. Я лично видел эту жижу вытекшую из размороженных батарей. А вы про СНиП и РН
ok OLEG
Цитата(pzs @ 13.1.2009, 0:24) [snapback]338084[/snapback]
Тоже - нашли проблему. Я был на объекте в деревне-бассейн. Так завхоз сказал что на котельной в воду подмешивают мазут чтоб воду из батарей не отбирали. Я лично видел эту жижу вытекшую из размороженных батарей. А вы про СНиП и РН


Мазут -это класно придумали....
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry319678
pashenya
Цитата(andrey R @ 12.1.2009, 18:20) [snapback]337917[/snapback]
СанПиН 4723-88
Настоящие правила распространяются на централизованное горячее водоснабжение при закрытых и открытых системах теплоснабжения, а также на системы теплоснабжения с отдельными сетями горячего водоснабжения.

Это про ГВС! А тут отопление схема закрытая, вернее условно закрытая-люди с батарей воду сливают! Подпитка в котельной без всякой ВП (единственное что в воду добавляется антинакипин ИОМС-1) осуществляется давольно в больших объемах! Проводили анализ той водички: анализ показал что все в норме согласно РД 24.031.120-91, но в анализе нет ни слова о содержании растворенного кислорода!
И еще вопрос: ИОМС-1 антикоррозионными свойствами обладает?
LordN
Цитата(pashenya @ 12.1.2009, 19:58) [snapback]337894[/snapback]
Ситуация такова: Есть поселок в городской черте теплоснабжение от квартальной котельной. Люди самостоятельно меняют приборы отопления на не дорогие стальные панельные! Через сезон они начинают течь! Подскажите что должен содержать отчет о хим составе сетевой воды, какой организацией он должен быть выполнен и каким документом этот состав регламентируется!
ничего они этим не добьются. сто в гору. акромя состава воды есть условия эксплуатации отопительных приборов, в частности там есть, должна быть, например, фраза о недопустимости слива воды на лето... smile.gif
+ ....
дальше продолжать?
Alex_
Цитата(pashenya @ 13.1.2009, 9:20) [snapback]338136[/snapback]
Это про ГВС! А тут отопление схема закрытая, вернее условно закрытая-люди с батарей воду сливают!

Вот она, зла и бед причина! Стальные панельные радиаторы - неплохая штуковина, но предплагают безусловную деаэрацию теплоносителя и никаких сливов-замен. На малых и средних котельных можно обойтись сепараторами микропузырьков, на больших -что-нить посерьезнее.
Цитата
И еще вопрос: ИОМС-1 антикоррозионными свойствами обладает?
Нет