Цитата(Артем_VSSM @ 16.1.2009, 9:35) [snapback]339556[/snapback]
Если методом подбора в программе Аэрокад, то при входной температуре 40 градусов в калорифер, выходная получается 25 градусов. Температура наружного воздуха -20 градусов. Выходная температура получается 10,3 градусов в помещение.(а нужно 20 град.). Мощность калорифера 23 кВт. Соответственно уже при отрицательных температурах будет срабатывать датчик.
Программа Аэрокад телепатическая? Как можно говорить про результаты, ничего не зная про "калорифер"? Разные они бывают - и габариты, и поверхность нагрева, и параметры для определения коэффициентов теплопередачи (которые могут раза в два отличаться для "коробочек" с одинаковыми габаритами). Разные компоновки, схемы движения воды и воздуха. При том что "Температура воздуха 2000 м3"?
Сделала для примера три расчета. Во всех расчетах взят одна модель калорифера - произвольно, самый маленький КСк. Просто для примера. В первом расчете расход воды 2000 кг/ч, во втором в два раза меньше. Расход и температура воздуха и воды на входе взяты по данным автора темы. Сравните результаты.
В третьем расчете я показала, как можно добиться требуемой температуры воздуха - последовательное соединение по воде и воздуху и прямоточная схема. Можно сколько угодно манипулировать с компоновками и обвязками. Чрезвычайно способствует просветлению мозгов в части работы воздухонагревателей.
Прилагаю результаты расчетов и скриншот программы.