Цитата(Almax @ 27.1.2009, 16:56) [snapback]344624[/snapback]
10-этажный , однотрубка. Понаварили батарей всяких, теперь стояки идут кто хорошо, кто не очень. Есть мысль поставить балансиры в подвалах выровнять все стояки по обратке, а автоматика уж подачу поднимет сама.
Какие балансиры поставить на трубу Ду20? Подойдут ли радиаторные краны типа Валтека
http://valtec.ru/content/view/135/36/ ?
Для того, чтобы применить балансирование стояков надо иметь запас перепада давления 1,5-2м для того, чтобы балансовые вентили имели авторитет и могли управлять стояком.
Если у вас циркуляционный насос это можно достичь. Если элеватор, то в нём фиксированный перепад, который можно увеличить меняя диафрагму или настройку РР (если стоит)
Valtec надо проверить по Kv на известном перепаде давления между подачей и обраткой и мощности стояка (хоть ориентировочной). Его недостаток - не фиксируется положение и потом начнут крутить все кому не лень. Лучше уже балансовые с фиксацией положения "откр"
Если перепад увеличить нет возможности (элеватор), то балансовые надо врезать в самые перегретые(по обратке) стояки. Даже на полностью открытом балансовом будет около 0,5м перепад, что уже может сбалансировать перегретый стояк.
Вентили RTD-G - нажимные, универсальные. Регулировать вручную можно поворачивая крышку - это ещё хуже чем ручка Valtec