Полная версия этой страницы: 
отопление спортзала 
  
  
 
 
  Здравствуйте, (о себе: я новичок в проектировании), нужно запроектировать ФОК а я сталкивалась только с реконструкцией, вот встал вопрос как разместить алюминиевые радиаторы (требования заказчика) непосредственно в спортивном зале, не могу сообразить, да и можно ли? 
  
 
 
 
  Здравствуйте. Я могу и ошибаться, но небольшая единичная мощность радиатора при большом размере спортзала вызовет у Вас их большое количество на одной или двух горизонтальных ветвях. Работать такая система вряд ли будет из-за сложности наладки для обеспечения равномерности расхода теплоносителя. Можно конечно сделать несколько ветвей, но при этом увеличится количество трубы и мощность насосов. Да и схема будет громоздкой. Кроме этого, обогрев, который производится с помощью радиатора, является неравномерным: тепловой поток проходит от батареи до противоположной стены по верхним слоям воздуха (потолку), а остывший спускается вниз. В этом случае неизбежно ощущается неравномерность отопления, а батареи фактически обогревают только наружные стены и потолок. Будет так - возле батарей теплее, а в центре спортзала – холоднее. Уговорите зака применить воздушное  или комбинированное отопление .
 
 
 
 
  Алюминиевые радиаторы с мощной излучающей поверхностью плоских рёбер. Но радиаторы в спортивных залах должны быть закрыты противо-травматичными ограждениями. Поэтому эффект излучения алюминиевых радиаторов пропадает. 
Согласен с предыдущим постом: дежурное отопление - конвективными радиаторами вдоль наружных стен в нишах и за экранами. И воздушное отопление тепловентиляторами с управлением по температуре помещения. 
Да, и не забыть всё увязать с вентиляцией спортзала.
Интересный эффект получается при отоплении излучающими водяными потолочными панелями. Экономия тепла достаточно значительна.....
 
 
 
 
  jota опередил(а). Инфракрасное излучение водяными потолочными панелями - самое оптимальное и эффективное решение такого варианта. В воздушном отоплении есть минус - разносится пыль. В случае с спортзалом это не желательно. А потолочные водяные панели лишены всех недостатков, ну может быть кроме некой экзотичности и стоимости.
 
 
 
 
  Посмотрите вариант Hoval Topvent. Лучше не придумаешь. Если поставить Roofvent  то и вентиляция будет.
Не сочтите за рекламу. Просто произведителей таких установок мало.
 
 
 
 
  Цитата(ruben @ 28.1.2009, 10:44) [snapback]344934[/snapback]
В воздушном отоплении есть минус - разносится пыль.
Вентиляцию делать нужно в любом случае. И влажную уборку против пыли еще никто не отменял.
 
 
 
 
 
  Всем большое спасибо, буду сидеть думать))
 
 
 
 
  Цитата(ruben @ 28.1.2009, 10:44) [snapback]344934[/snapback]
В воздушном отоплении есть минус - разносится пыль. В случае с спортзалом это не желательно.
А когда там народ мяч гоняет, воздух тоже на месте стоит и пыль не поднимается. Как показывает практика отечественного футбола и менталитет наших физкультурников - испытывать потолочные панели на прочность будут мячами, причем баскетбольными, пущенными с ноги и со всей дури 
  
 
 
 
  Это спортзал для аэробики 
  
 
 
 
  Наших высота потолка не остановит 
  
 
 
 
  Цитата(Stan @ 4.2.2009, 0:14) [snapback]348110[/snapback]
Наших высота потолка не остановит 

Антивандальные решётки!
Делал автовокзал с такими панелями. Заказчик потребовал решётки..... 
  
 
 
 
  У вас там в футбол играют? 

Раздел ОВ + металлические конструкции. Круто.
 
 
 
 
 
  Нет, конечно. Там потолки не слишком высокие. Автостанция районного масштаба. Публика всякая, особенно в праздники. Могут и бутылкой......
Это уже была проблема арха....
 
 
 
 
  Бутылкой в потолок? В ЕС так принято? 
  
 
 
 
  Цитата(Stan @ 4.2.2009, 0:34) [snapback]348122[/snapback]
В ЕС так принято? 

2003 год, мы ещё были нигде...... 

Наши люди и в ЕС - наши! 
  
 
   