Цитата(Sam Gildorff @ 6.2.2009, 15:29) [snapback]349355[/snapback]
Здравствуйте подскажите пожалуйста подобрать баллансировочный клапан зная расход воды в системе я прочитал в иструкциях производителе что по диаграмме находить надо но там я так и не понял где взять дельта Р и Кvs

, в общем я думаю надо как то привязаться к Ду условному диаметру.
А какой контур Вы хотите балансировать (чтобы понять о каком перепаде давления ведется речь)? И какие выбираете клапаны-ручные или автоматические? Н-р автоматические клапаны работают во всем диапазоне штока и подбирают их по расчетному расходу теплоносителя в max. открытом положении, т.е. расчетный расход через клапан равен максимальному, ручные клапаны подбирают по расходу в промежуточном положении штока и этот расход,как правило, не равен максимальному...Ну наверное, если Вы не очень пока разобрались в Кvs, то про авторитет клапана я пока говорить не буду...