Позвонил в Интер-М, говорят - на мою систему надо 4 усилителя по 1060Вт, соответственно общее потребление будет 5КВт (остальное оборудование якобы ест пренебрежительн мало).. Я в шоке... Как теперь посчитать амперы при переходе на постоянное питание 24 В?
Если тупо делить 1 Квт на 24 В и выбирать пару АКБ порядка 65 А*ч (при этом ) - будет ли верным такой подход?
1060Вт/24В=44,16А
65/44,16*0,7=1 ч - более чем достаточно для эвакуации..
ТИГР_ХХI
17.2.2009, 23:16
Может стоит расчитать кол-во оповещат. для потолочного монтажа(если возиожно).... более меньших мощностей.
Нужно требовать электроснабжения вашей стойки с усилителями по 1 категории надежности. 1 кВт еще можно было б аккумуляторами обеспечить, хотя полсотни ампер по 24 В - уже нехорошо.... Но 5 кВт - это уже перебор. Это с подводной лодки аккумуляторы нужны.
P/S? ШВВП 2х2х0,5 подозреваю, не существует в природе. Ошибка, наверное.
Есть сайт
http://www.icl.ru/files/is/frompartner/apc/smartups.pdfНайдете там таблицу для определения времени
работы ИБП
Там есть блок питания и необходимое количество аккумуляторов для 5 кВ. Причем акумуляторы монтируются в стойку
что очень удобно.
Brispol, за ссылку спасибо, может и пригодится когда. Но, ИМХО всё же намного лучше запитать стойку по 1 категории, и всех делов. На таких объектак, где требуется речевое оповещение на 5 кВт, проблем с 1 категорией скорей всего не будет. Плюс значительная экономия на ИБП и аккумуляторах.