Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор диаметра труб отопления по скорости и тепловой нагрузке (Q).
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Marchello
Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо.
St@N
Если такие найдутся тоже хочу иметь.
Пока пользуюсь готовыми таблицамми "гидравлические расчеты трубопроводов" в бумажном виде
Ленточка
А вы рылись в разделе "Программы, расчеты"?Или вам банально лень?
такую задачу несложно и самому решить в Excel. Формулы-то известны
Marchello
Да рылся, не нашел ничего полезного, Exel запрограмированный был но я его потерял...., сам программить не погу (( помогите плз
jota
Посмотрите эту.... smile.gif
Ленточка
Ну что ж, вот все-таки посмотрите эти темки, может и понравится какая программка:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21912
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7895
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1713
Kult_Ra
Цитата(Marchello @ 13.3.2009, 12:05) [snapback]363524[/snapback]
Прошу помочь в поиске программы или формул по которым можно без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости (0.6м/с). Спасибо.

Существуют же десятки справочников и рекомендаций производителей труб с таблицами и графиками. Там все необходимое для мгновенного подбора и найдёте.
Ev_Nikolay
Вот еще одна. Под PPR Stabi
sergey-k-pkbdgts
Добрые времини суток!
"без проблем подобрать диаметры тр-пр в системе отопления по тепловой нагрузке и скорости движения жидкости" поможет "калькулятор.GIF". Из данной "формул(ы)" расчетный диаметр "тр-пр в системе отопления" выведите и расчитаете сами.

Ув. Marchello Ваше, Вчера, 16:33 Сообщение #4 .., Exel ...., сам программить не погу (( помогите плз ---- если в Exel возникнет затруднение ответьте пожеланием как Вы видёте табл. форму -- ФОРУМ поможет.
Giedi Prime
Вот мой калькулятор-подборщик.
Тут в принципе 3 главных типа труб.
konstantin2013
Giedi Prime, большое спасибо за программу, но я рекомендовал бы Вам указать в листе рекомендуемую скорость движения жидкости (0,5-0,7 м/с), вдруг кто-то не знает?
kirillmart1
почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается....
при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с
lovial
Цитата(kirillmart1 @ 18.9.2014, 14:26) *
почему-то скорости на экопластике пн20 сильно большие получается....
при тепловой нагрузке 33200 Вт скорость 0,6м/с в диаметре 40. в других подобных программках 0,33м/с

А там стенка трубы такая, что внутренний диаметр примерно как у 32-й 10 ПН-а...
По поводу подбора диаметров - уж больно труб всяких много... Я сначала эмипирически формулы подбирал, а теперь забил - вставляю в лист Экселя таблицу производителя, немножко "лампичу" - и селектами только диаметры выбираю, скорость сама "вылазит"...
kirillmart1
Есть что нибудь простое?! Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась экопластика пн20?!
Татьяна Удальцова
Цитата
Чтобы по нагрузке и подбору диаметров правильная скорость показывалась

Формулируйте сначала что такое "правильная" скорость, и что такое "неправильная". И Вам сразу приведут детскую "правильную" формулу.
Kult_Ra
Правильная или "правильная" скорость получается, если расчётную сравнивать с неким "правИлом".

Это "правИло" обычно некий "шум" - шуршание-журчание в трубе. Так? smile.gif
Тогда надо искать нормы - "ограничение" максимального значения скорости по шУму. blink.gif
kirillmart1
Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода! Ну и соответственно при том или ионом материале самой трубы.
Татьяна Удальцова
Цитата
Правильная - значит действительная! Та которая будет в реальности при определенных нагрузках и диаметре трубопровода!

Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/сwink.gif
Kult_Ra
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.9.2014, 12:22) *
Тогда делите "определенную нагрузку" в м3/ч на площадь круга трубы "определенного диаметра" и на число секунд в часу - и получаете "правильную", действительную", "реальную" скорость в м/сwink.gif
да, если "нагрузку" эту воспринимать как уже "определенную нагрузку" в м3/ч .
Как то "количество", что прошло по факту через живое сечение трубы за 1 час и именно столько м3. smile.gif Столько прошло, сколько требуется "по расчёту" - ни больше не меньше.

А если это всего лишь пока только "расчётная нагрузка", то надо обеспечить ей "внешние условия", что она смогла переместиться по трубе за один час именно это в этом "количестве" м3.

Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так? unsure.gif
Татьяна Удальцова
Цитата
Не будет создано надлежащих "условий" - не будет и той самой "правильной скорости", которая позволит обеспечить перемещение потребной массы. Так?

А это уже другая, секретная, тема. Вопрошающий дат своё определение "правильной" нагрузки. С восклицанием. Без всяких "условий".
Relanium
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаподелюсь своим калькулятором
kirillmart1
Смотрите! Есть тепловая нагрузка помещения в Вт (из расчета теплопотерь), по назначению каждого помещения рассчитано количество секций для каждого помещения. Нужно рассчитать диаметры трупороводов по всей длине трассы, от гребенки грубо говоря, до последнего прибора. Труба применяется экопластик пн 20. Есть ли у кого нибудь программка в ексели, которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??! Как-то так примерно)))

Цитата(Relanium @ 19.9.2014, 15:11) *
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаподелюсь своим калькулятором

Это для металлической трубы dry.gif
Ernestas
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 14:36) *
...которая при вбивании нагрузки и допустим диаметра трубы, будет рассчитывать скорость??!

Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери.
kirillmart1
Цитата(Ernestas @ 19.9.2014, 16:09) *
Почти не актуальный параметр. Много важнее -потери.

почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.
Ernestas
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 15:32) *
почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.


Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.
kirillmart1
Цитата(Ernestas @ 20.9.2014, 14:21) *
Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.

но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...
Иванов В.А.
Цитата(kirillmart1 @ 19.9.2014, 16:32) *
почему не актуальный?? ведь скорость влияет на акустические параметры, это не маловажный фактор! а потери давления влияют на мощность насоса, подбираешь его по потерям и все.
Актуальна стоимость системы и стоимость эксплуатации.

Прикиньте затраты, узнаете стоимость шума, потерь и прочего.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ernestas
Цитата(kirillmart1 @ 22.9.2014, 7:23) *
но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...

Ну и подбирайте! Чего вам не хватает для подбора? huh.gif
Если у вас "допустим 0,2-0,5м/с", зачем вы заводите речь о шуме?

Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум?
Татьяна Удальцова
Цитата
по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...

Вот если бы честно в Песочнице сказать: Я первый раз делаю расчет. Учебников не читал принципиально. Скажите, как подобрать диаметр стояка, магистрали, ветки, чтобы было близко к практике?

Вот тогда бы сразу и ответили. А начинается всякое наукообразие типа "Правильная - значит действительная!", " ведь скорость влияет на акустические параметры" и прочая дилетантская ахинея класса "слышал где-то звон", то и ответы будут соотвестствующими - класса "постебаться". "Типа для Бивиса с Бадхедом".
Иванов В.А.
Цитата(Ernestas @ 22.9.2014, 17:07) *
Иванов В.А. , а где в вашей табличке шум?
А где я сказал, что шум считаю?
Цитата(Ernestas @ 20.9.2014, 14:21) *
Фактор шума появится при скоростях выше 1,5м/с. До таких скоростей в СО как правило дело не доходит.
Это Вы про фактор шума заявили.
А я просто прикинул на коленке разные диаметры для абстрактной системы.
На шум ориентируйтесь по скоростям.

Ernestas
Цитата(Иванов В.А. @ 22.9.2014, 19:06) *
А где я сказал, что шум считаю?

Да вроде вот тут.

Цитата(Иванов В.А. @ 22.9.2014, 10:17) *
Прикиньте затраты, узнаете стоимость шума, потерь и прочего.


Иванов В.А.
узнаете стоимость...
ИОВ
Цитата(kirillmart1 @ 22.9.2014, 7:23) *
но тем не менее, надо допустим что бы скорость была в пределах 0,2-0,5м/с, по нагрузке надо подобрать нужный диаметр...

А что мешает воспользоваться любой бесплатной программой расчёта СО (Данфос, Герц и т.д., во всех разработчик один и тот же)? Там можете задавать что угодно, программа для любых выбранных Вами труб всё выдаст, в т.ч. скорость, хотя это не очень актуально при проектировании (про шум всё уже высказали выше другие форумчане)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.