К.Д.
Доброго всем...!

В свое время уже был вопрос насколько критична установка стрелки вертикально. Было высказано мнение, основанное на практике что это по барабану. В принципе по ее схеме действия действительно так, поскольку главное обеспечить отсутствие турбулентного потока в ней. При вертикальной установке возникает только дополнительный фактор в виде разности плотностей теплоносителя.
В общем я сделал проект с лежачей стрелкой и получил вопрос с экспертизы. В методике АВОК есть ссылки на горизонтальные разделители, но нет методики их расчета. Если кто владеет заветной формулой прошу поделиться, ну и соображения насчет горизонтальной установки. На что можно упереть при обосновании расположения. Я конечно про ламинарное течение ответ напишу, но эксперты у нас твердолобые и не склонные к полетам фантазии, поэтому пока не увидят бумажку где за них все написано не успокоятся.
leburan
Эта тема обсуждалась.Считаю,что вертикальльный разделитель занимает меньше места и удобен при удалении воздуха и осадков (об этом тоже говорилось).
К.Д.
А у меня советская огромная котельная, места хоть в футбол играй. Охота попробовать, тем более что при проектировании новой котельной стрелка иногода выходит высоковатой, что тянет за собой высоту здания. Взвесь осядет в любом случае и при задании небольшого уклона в сторону дренажа он спокойно удаяется.