помогите найти требования к сдаче систем противодымной вентиляции и методы проверки
ppd
Смотри НПБ 240-97. Ежели нет под рукой - см. на www.0-1.ru
инж323
Вопрос собственно САБЖ.
Кто каким образом указывает в проектах параметры работы противодымной защиты для испытаний в условиях "непожара"?
Различные взгляды с разных сторон участвующих в комплексных испытаниях(порой и лукавые) по разному трактуют это и вызывают разночтения в правильности или неправильности работы систем ДУ.
mik29
Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.
ОВК
Расчетный расход воздуха, удаляемого через открытый на 1 этаже дымовой клапан при работе вентилятора определяется по формуле:
Lхол.кл = Lкл*((плотность дыма/плотность воздуха)*(коэф. сопротивления клапана при прохождении через него дыма/коэф. сопротивления клапана при прохождении через него воздуха)*((0,7*напор вентилятора с учетом приведения к плотности стандартного воздуха)/общие потери давления в системе дымоудаления))^0.5

вот такая петрушка

Lкл = (Gкл*3600)/плотность дыма
инж323
Цитата(mik29 @ 25.3.2009, 15:57) [snapback]369724[/snapback]
Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.

Уточнением.
Именно вот это удобно видеть на проекте записаное.Потому как писал ведь, именно , присутствующие с разных сторон трактуют по разному, создавая проблемы.И пересчет парируют, а ты кто такой и почему это вот так?А и с другим сталкивался, на холодную выжимали ребята расход в кубах!!!!Маялись, процентовку им генподрядчик не подписывал.
Понятно, что исчезнет эта зацепка,найдется другая.Но тем не менее стоит уточнять цифру расходов и напоров для испытаний.Проектировщику ничего не стоит, а монтажник может показать её и прикрыться.
mik29
Согласен, можно и указать расход чистого воздуха для испытаний в проекте. В основной части чужих проектах ни разу такого не видел. Ага, вспомнил, я прикладываю к проекту пояснительную записку с аэродинамическим расчетом систем ДУ (пожарные требуют, но, по-моему, они в них ни черта не смыслят), в которой прописываю расход для испытания систем чистым воздухом.
Valentinium
Значит мы при проектировании, выбираем вентилятор на полученную расчетным путем плотность газовоздушной смеси при некой температуре... а не приводим к стандартной плотности воздуха при 20С mad.gif

Или что-то не так? biggrin.gif
ОВК
Цитата(инж323 @ 24.3.2009, 18:48) [snapback]369281[/snapback]
Кто каким образом указывает в проектах параметры работы противодымной защиты для испытаний в условиях "непожара"?


этот вопрос освещен в методичке Киевпроекта
инж323
Методичка на полковника не действует.Либо в проекте записью,либо ссылкой на подходящий документ соответствующей страны и её институтов.
Ведь и сеть имеет другую характеристику на холодных режимах.И эта естественная аэродинамическая составляющая.
Sharki
Цитата(mik29 @ 25.3.2009, 17:57) [snapback]369724[/snapback]
Наши пусконаладчики замеряют расход чистого воздуха и, зная его температуру (т. е. плотность), пересчитывают на расход дыма самостоятельно. Полученную величину сравнивают с проектной. В проекте указываю расход дыма и его температуру.

А какже Вы считаете температуру дыма?.. На практике слышал такую фразу от пожарника "Реальную температуру дыма даже Господь Бог не предугадает", я полностью с ним согласен, поэтому подбор вентиляторов и их испытания провожу при рассчетной температуре 20С.
Boris_Ka
Цитата(Sharki @ 8.6.2009, 15:36) [snapback]397389[/snapback]
... На практике слышал такую фразу от пожарника "Реальную температуру дыма даже Господь Бог не предугадает"


Самооправдание за полное непонимание

Цитата(Sharki @ 8.6.2009, 15:36) [snapback]397389[/snapback]
.... я полностью с ним согласен, поэтому подбор вентиляторов и их испытания провожу при рассчетной температуре 20С.


М, да...очень плохо.
инж323
Цитата(Boris_Ka @ 9.6.2009, 2:53) [snapback]397583[/snapback]
Самооправдание за полное непонимание

Полагаю, что все же это ближе к "Различные взгляды с разных сторон участвующих в комплексных испытаниях(порой и лукавые)", а не к полному непониманию.
Sharki
Цитата(Boris_Ka @ 9.6.2009, 3:53) [snapback]397583[/snapback]
Самооправдание за полное непонимание
М, да...очень плохо.

Обоснуйте, плиз, почему.
Boris_Ka
25-го июня буду в Москве, обосную.

С Уважением ББ...
biggrig
Добрый день, подскажите пожалуйста..
монтируем систему дымоудаления, наносим огнезащитные составы, составляем акты скрытых работ с контролем толщины ОЗС (купил толщиномер)
а инспектор требует еще протокол от независимой лаборатории о соответствии выполненных работ проектной документации.
прав ли он?!
и каким документом это всё регламентируется.
заранее спасибо.