Цитата(Zmarka @ 3.4.2009, 19:10) [snapback]374195[/snapback]
2) А какая разница? Про преднастройки сказала - на максимум.
При минимальных настройках возможно забивание/засорение клапана. В своих пректах настроек 1-2 (RTD-N) избегаю.
Цитата(Zmarka @ 2.4.2009, 1:19) [snapback]373161[/snapback]
Почему два совершенно идентичных отопительных прибора, но установленных в разных комнатах (в одной комнате температура воздуха +22, а в другой +15) дают разную тепловую мощность? При этом у них один и тот же теплоноситель (допустим вода 90/70 град) и термоголовки установлены в одно и то же положение?
Цитата(Zmarka @ 3.4.2009, 19:10) [snapback]374195[/snapback]
... если быть точнее, то это одна комната....при этом преднастройки не изменялись и параметры теплоносителя тоже
Сразу бы сказали, как есть. А то хотите упростить, а в результате - усложняете. Всех вводите в заблуждение - при неверной симптоматике хотите получить верный диагноз
С учетом последнего поста, можно констатировать, что температурный напор/физика и теплообмен не причем. Радиаторы тоже. Физику хорошо, что почитали - эт не повредит

. Параметры теплоносителя, вы пишите, не изменялись. Остается одно - ищИте, почему снизился расход через прибор (или приборы - так и не понял сколько их). Есть вероятность, что у вас где-то произошла разрегулировка. И пусть меня поправят, если не так.
Цитата(Zmarka @ 3.4.2009, 19:10) [snapback]374195[/snapback]
... В комнате было +15 град, включили отопление (настройки на максимум). прогрелось до 22 град и радиатор стал давать мощность меньше
На сколько меньше? Когда это произошло -через день? Два? Неделю? При этом, что-то еще в системе отопления изменилось? В других комнатах? В узле? Это вам направления поиска.