ECL-300
Карта С75
При работе на второй ступени горелки, при достижении верхнего значения
температуры в котле, отключается только одна ступень горелки, вторая
продолжает работу и отключается только срабатыванием термостата
безопасности котла, при этом на контроллере индикатор первой ступени
остается включенным. После остывания котла, происходит включение сразу
второй ступени.
Выхожу из положения переключая контр-р в режим ручного управления и отключая
первую ступень, снова переключаюсь в режим автоматического регулирования - работает
нормально пока вдруг не понадобится включиться второй ступени.
Дополнение: указанное обстоятельство возникает только, вроде, при режиме "Автоматического регулирования",
в режиме "Комфортная температура" вроде такого не наблюдается.
строка 2: 46...82
при достижении температуры 82 отключалась только вторая ступень
Есть какие нибудь мысли?