principiante
ECL-300
Карта С75

При работе на второй ступени горелки, при достижении верхнего значения
температуры в котле, отключается только одна ступень горелки, вторая
продолжает работу и отключается только срабатыванием термостата
безопасности котла, при этом на контроллере индикатор первой ступени
остается включенным. После остывания котла, происходит включение сразу
второй ступени.
Выхожу из положения переключая контр-р в режим ручного управления и отключая
первую ступень, снова переключаюсь в режим автоматического регулирования - работает
нормально пока вдруг не понадобится включиться второй ступени.

Дополнение: указанное обстоятельство возникает только, вроде, при режиме "Автоматического регулирования",
в режиме "Комфортная температура" вроде такого не наблюдается.

строка 2: 46...82
при достижении температуры 82 отключалась только вторая ступень

Есть какие нибудь мысли?
vladun
Посмотрите интервалы вкл-выкл горелок/ступеней, возможно причина там.
А так же минимальное время работы на каждой ступени.
principiante
Цитата(vladun @ 10.4.2009, 23:16) [snapback]377251[/snapback]
Посмотрите интервалы вкл-выкл горелок/ступеней, возможно причина там.
А так же минимальное время работы на каждой ступени.


У меня C75 версия 1.09

Строка 71 1мин Мин. время работы горелки при ее включении
Строка 74 60с Мин. временной интервал между включением ступеней котла при запуске. Позволяет осуществлять задержку включения ступеней,
когда разность между заданной и текущей температурой
подачи оказывается более 20 K.

Строка 75 2мин Мин. временной интервал между включением ступеней котла при запуске (например, после
периода пониженной температуры) Позволяет осуществлять задержку включения ступеней,
когда разность между заданной и текущей температурой
подачи оказывается менее 20 K.