3slex
Уважаемые!!! Ответьте, пожалуйста на вопрос: Можно ли повесить несколько АВО (воздушно-отопительный агрегат) на 1 узел управления???
Поясню... Подземная парковка, отопление с использованием АВО... много пожарных отсеков... в каждом ориентировочно по 10 АВО... вешать узлы управления на каждый много и негде... хочется объеденить на узел в пределах пож. отсека... Заранее благодарен...
Giedi Prime
А как между собой их увязывать по гидравлике будете (если разводка будет витееватая)? Да и запорную арматуру всё равно возле каждого агрегата делать придётся. Думаю, можно сделать 1 датчик и включатель на 10 агрегатов, ну а 2-х или 3-х ходовой всё равно возле каждого ставить придется.
jota
АВО к пожарным отсекам никакого отношения не имеют, поскольку это не вентиляция, а отопление.
Правильно написал Giedi Prime - обычно к каждому агрегату ставится клапан с приводом, который закрывает проток через калорифер, если не работает вентилятор. Если у вас своя котельная и нет требований по обратке, эти клапана можно не ставить.
Управлять АВО по температуре помещения можно по зонам, обычным комнатным термостатом с промежуточным пускателем, конечно
Giedi Prime
Цитата(jota @ 27.4.2009, 23:58) [snapback]382817[/snapback]
Если у вас своя котельная и нет требований по обратке, эти клапана можно не ставить.
Управлять АВО по температуре помещения можно по зонам, обычным комнатным термостатом с промежуточным пускателем, конечно

Т.е. регулирование температуры в помещении будет осуществляться только включением/выключением самих АВО? Без регулирования по воде? А хорошо ли это?
jota
Цитата(Giedi Prime @ 28.4.2009, 22:11) [snapback]383218[/snapback]
Т.е. регулирование температуры в помещении будет осуществляться только включением/выключением самих АВО? Без регулирования по воде? А хорошо ли это?

Если свой котёл? Какая разница....
Даже наоборот: устойчивая гидравлика, постоянный дебит, не застаивается вода, не прихватит от мороза если что....тем более, в котёл нельзя возвращать слишком низкую обратку, если не конденсатный. Небольшой перерасход электроэнергии на перекачку компенсируется повышением надёжности системы. С теплосетями такое не пройдёт....
Giedi Prime
Просто чтобы постоянное включение/выключение вентлятора не привело к поломке самого АВО. Вот за это переживаю.
Melissa
есть ли какие то нормы или что то вроде этого где написано что на узле управления(колекторе ну или гребенки) первая ветка должна идти на теплоснабжение калориферов, а уже после на отопление.