Цитата(Fisher_dm @ 2.6.2009, 13:07) [snapback]395169[/snapback]
В развитие темы.
СП 7.13130.2009 7.3 Требования 7.2 (о необходимости систем дымоудаления) не распространяются:
б) на помещения, оборудованные установками автоматического газового, аэрозольного или по-
рошкового пожаротушения (кроме автостоянок).
Та же запись есть и в СНиП 41-01-2003.
СП 7.13130.2009 7.1 Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной
противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается.
В СНиП 41-01-2003 подобного нет.
Т.е получается что в помещениях подвала дымоудаление не делаю так как есть АУПТ (порошок), а подпор в тамбур лифта в подвале делаю, и как это увязать с п.п. 7.1 СП 7.13130.2009 (приведен выше)?
Системы СПДВ и АУПТ при пожаре выполняют различные функции, обеспечивая тушение очага пожара (АУПТ) и безопасную эвакуацию людей, возможность доступа личного состава пожарных подразделений, подачи средств пожаротушения к очагу пожара (СПДВ), соответственно.
При выборе типа АУПТ необходимо определять возможность совместной работы указанной системы с другими инженерными системами, поэтому оборудование помещений порошковыми АУПТ, руководствуясь при этом положениями п. 8.2 СНиП 41-01-2003 или п. 7.3 СП 7.13130.2009 с целью исключения систем вытяжной противодымной вентиляции считаю не допустимым. Здесь происходит подмена понятий, поймите, что порошок или газ не является альтернативой СПДВ.
Ваш путь - водяная АУПТ, ДУ+ПД
С Уважением ББ...