sergey-k-pkbdgts
Ув. коллеги, приглашаю, Вас, притять участие в этом вопросе, поделиться "козой" и технической информ.,

Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України ...-- скачал, изучаю.

--Есть ТУ.
--Водомеры типа, 1) Meistream Plus 2) Meijet
--выход для дистационного сьёма показаний по каналам GSM (сотовой мобильной) связи
--соответствие метрологическому классу "С"
--Фирмы
--мин расход воды 3 м3/ч
--макс расход воды 45 м3/ч

Спасибо.
sergey-k-pkbdgts
--Водомеры типа, 1) Meistream Plus 2) Meijet
sergey-k-pkbdgts
Ув. коллеги, остановился на 2) Meijet Ду100
Вопрос с "Общими данными" и "Пояснительной запиской" по прежнему актуальны....
БДИ
Чё хотите то? Какая "коза" Вам нужна? Я своей козой делиться не хочу - она мне молко даёт и шерсть у неё больно пушистая biggrin.gif
Сантехник
Я не ставил такие , но не понимаю в чем разница. Сравните габариты с данными типового альбома. Узел то будет типовой я думаю. Или какой.
Я пишу в записке " Водомерный узел на вводе диаметр такой то принят по альбому ... стр. такая н то диаметр счетчика на основной линии такой то на пожарно-резервной такой то и можно указать марку счетчика , а чаще вообще не указываю. Для наружного водомерного узла указывают вроде бы габариты колодца и описывают в общем интерфейсы.
sergey-k-pkbdgts
узел учета будет не типовой, Согл. паспорта на 2) Meijet Ду100
3 DN перед сч. воды
1 DN после сч. воды
где - DN диаметр сч. воды.
+Передатчик импульсов REED RD 022 к нему

И тогда всё не только с "молоком" и "пушистой шерстью" -- но и с маслом буду.

БДИ
3Д до 1Д после - это минимальные размеры. Максимальные не регламентируются. Отчего ж не типовой то?
sergey-k-pkbdgts
Отчего ж не типовой то? -да типовой я в глаза не видел есть какие-то серия в эл. виде буду смотреть --
Номер типового, номер листа куда см. скажи, пожалуйста, -- ссылка на типовой есть? это то, о чем я думаю....? Учел ---учета необходимо сюда присобачить, или прикозлить smile.gif
OlgaO
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:09) [snapback]386173[/snapback]
Отчего ж не типовой то? -да типовой я в глаза не видел есть какие-то серия в эл. виде буду смотреть --
Номер типового, номер листа куда см. скажи, пожалуйста, -- ссылка на типовой есть?

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
в сообщении 5
Vict
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 13:09) [snapback]386173[/snapback]
Учел ---учета необходимо сюда присобачить, или прикозлить smile.gif
дык счетчик у вас там и стоит...
И чего вы выбрали вышеназванные приборы? blink.gif
И чего вы вообще за это взялись? smile.gif
БДИ
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:09) [snapback]386173[/snapback]
Учел ---учета необходимо сюда присобачить, или прикозлить smile.gif

Ну так главное - чтобы костюмчик сидел smile.gif В смысле - влезала по размерам водомерная вставка и отвечала требованиям поставщика воды. А типовой он будет или не типовой - вопрос второстепенный. Это ж не новое строительство. Уточните у поставщика, примет ли он к установке такой в/счётчик, просчитайте размеры водомерной вставки с учётом запорной арматуры, прикиньте, куда она поместится, рисуйте и согласовывайте у поставщика. Делов то! Про противопожарные расходы не забудьте (в смысле - где пойдут и какую запроную арматуру там поставить). Я недавно столкнулся с более тяжёлым вариантом tongue.gif
sergey-k-pkbdgts
Ответ, Ув. Vict.
На этой котельной Существ СТВ-150 занатта (--то нездврава) большой для минимального часового расхода, 3м3/час не проходит по каким-то параметрам (это только водоканал знает по каким -- rolleyes.gif ) опечатали ввод, дали предписение на замену, и получении технич. Условий , котельная их (ТУ) получила, см. #1.

И чего вы вообще за это взялись? smile.gif -- молодому бойцу Красной Армии -- на всех фронтах сражаться, больше некому ... biggrin.gif

И чего вы выбрали вышеназванные приборы? ---В водоканал позвонил, там сказали что и что, вернее как -- это внутренняя политика предприятия водоснабжения моего региона.
Vict
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 13:37) [snapback]386192[/snapback]
В водоканал позвонил, там сказали что и что, вернее как -- это внутренняя политика предприятия водоснабжения моего региона.
тады мучайтесь дальше... smile.gif
но данные приборы я бы не рекомендовал(не из-за фирмы)...
Вот вам пример российских под ваши параметры.. http://www.ruskom-nn.ru/production/2008-11...4-06-44-50.html
sergey-k-pkbdgts
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 13:36) [snapback]386191[/snapback]
Ну так главное - чтобы костюмчик сидел smile.gif

--я типа по этому делу главный закройщик, точнее исполнитель, вот незнаю пугавицы на какую сторону пришивать -- думать буду tongue.gif
БДИ
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:41) [snapback]386194[/snapback]
тады мучайтесь дальше... smile.gif

Тю-ю-ю! Це разве ж мытарьства! biggrin.gif
OlgaO
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:41) [snapback]386194[/snapback]
но данные приборы я бы не рекомендовал(не из-за фирмы)...

Vict, насколько я поняла именно эти приборы прописаны в ТУ Водоканала. В таком случае, разве есть смысл устанавливать другие?
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:41) [snapback]386194[/snapback]
тады мучайтесь дальше... smile.gif

---Спасобочки, терпение точнее "мычение" и труд все пере/труд smile.gif
Vict
Цитата(OlgaO @ 8.5.2009, 13:47) [snapback]386203[/snapback]
Vict, насколько я поняла именно эти приборы прописаны в ТУ Водоканала. В таком случае, разве есть смысл устанавливать другие?
По идее, водоканал должен предписать тип а не марку прибора...я уж об этом писал в другой теме smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(OlgaO @ 8.5.2009, 13:47) [snapback]386203[/snapback]
Vict, насколько я поняла именно эти приборы прописаны в ТУ Водоканала. В таком случае, разве есть смысл устанавливать другие?

-- спасибо OlgaO, иначе не согласуют, там все......(комм. тайна) biggrin.gif
-- только эти clap.gif
БДИ
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:43) [snapback]386196[/snapback]
--я типа по этому делу главный закройщик, точнее исполнитель, вот незнаю пугавицы на какую сторону пришивать -- думать буду tongue.gif

Ну тады Вам в водоканал ещё не раз сходить придётся. Кто поставщик - тот и заказывает музыку (пардон, - костюмчик). Бороться с монополиями нужно, но не всегда это целесообразно. smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:49) [snapback]386206[/snapback]
По идее, водоканал должен предписать тип smile.gif

Тип он прописал --- механического принципа действия ....

Цитата(Vict @ 8.5.2009, 13:49) [snapback]386206[/snapback]
а не марку прибора... smile.gif

-- а марку ---усно, .....посоветывал спасибо, отоб не знал, что ставить бы..-- все намази будет.
OlgaO
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:49) [snapback]386206[/snapback]
По идее, водоканал должен предписать тип а не марку прибора...я уж об этом писал в другой теме smile.gif

ну да, по идее Водоканал должен предписать тип.... и писали - вспомнила smile.gif

sergey-k-pkbdgts, а Вам только эти уже придется smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 13:51) [snapback]386208[/snapback]
Кто поставщик - smile.gif

-- пардон не понял личный "проектант" котельной -- на проводе...

Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 13:51) [snapback]386208[/snapback]
Ну тады Вам в водоканал ещё не раз сходить придётся. Кт

-- точно, согласовывать это все, 2 экз. нести и магарыч biggrin.gif
Vict
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 13:54) [snapback]386209[/snapback]
Тип он прописал --- механического принципа действия ....

-- а марку ---усно, .....посоветывал спасибо, отоб не знал, что ставить бы..-- все намази будет.
вот в спецификацию и заложите - турбинный счетчик Ду-хх Qn-уу...
все остальные трудности( от усно) только из-за того что вы не владеете темой, и вас потом, ваш же водоканал и будет постоянно усно и письменным уведомлением заставлять менять приборы...
Какой у вас межповерочный интервал?
Вот с таким интервалом и будут вас иметь ввиду... biggrin.gif
sergey-k-pkbdgts
Прошу прощения, короткий день,.. детей забирать....
спасибо, за поддержку, типовой скачал, активное обсуждение этой темы, за ОБЩ, Д И ПЗ, придумаю что нибуть, прошаюсь со всеми... clap.gif
Подравляю с Днем победы, ПОБЕДЫ наших дедов прадедов, Попним... о их подвигах, доблести, и славе.., и помянем,, но старому русскому обычаю,
До встречи...
OlgaO
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 15:03) [snapback]386213[/snapback]
Какой у вас межповерочный интервал?
Вот с таким интервалом и будут вас иметь ввиду... biggrin.gif

biggrin.gif
это стоит запомнить smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 14:03) [snapback]386213[/snapback]
Вот с таким интервалом и будут вас иметь ввиду... biggrin.gif


см мой # 2 (первый по ходу) --- Меж поверочный интервал-4 года.
Vict
Цитата(OlgaO @ 8.5.2009, 14:10) [snapback]386218[/snapback]
biggrin.gif
это стоит запомнить smile.gif
smile.gif
Да так оно и есть к сожалению на большинсте пространстве СНГ, особенно когда водоканал не за свой счет устанавливает приборы smile.gif

Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 8.5.2009, 14:12) [snapback]386220[/snapback]
см мой # 2 (первый по ходу) --- Меж поверочный интервал-4 года.
не спешите радоваться... уточните в водоканале smile.gif
sergey-k-pkbdgts
Цитата(OlgaO @ 8.5.2009, 14:10) [snapback]386218[/snapback]
biggrin.gif
это стоит запомнить smile.gif

-- эту цитату в ОБЩ, Д И ПЗ -- обязательно bestbook.gif вобью и всем советую smile.gif
БДИ
Цитата(Vict @ 8.5.2009, 15:03) [snapback]386213[/snapback]
Вот с таким интервалом и будут вас иметь ввиду... biggrin.gif

Ну это ж копейки по сравнению с теми убытками, которые могут принести споры с водоканалом и оттягивание в связи с этим возобновления водоснабжения. smile.gif
Vict
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 14:17) [snapback]386223[/snapback]
Ну это ж копейки по сравнению с теми убытками, которые могут принести споры с водоканалом
почему споры?
Есть ТУ, есть спецификация...а то что устно к бумаге не пришьешь smile.gif

sergey-k-pkbdgts, вы бы еще один нюанс уточнили - счетчик введен в реестр в 2006 году, обычно вводиться на 3 года, счаз 2009 год, к моменту когда вы решитесь он может быть вне реестра и вам усно порекомендуют шо то другое....
И еще интересное условие в описании о недопущении запорной арматуры после счетчика blink.gif

БДИ
Vict, к стати, коль речь зашла о реестре, подскажите пожалуйста, есть ли к нему общий доступ? Например - через интернет?
А то у меня есть спорный счётчик, который (по заявлению водоканала и поверяющей организации при водоканале) туда не занесён. Хотелось бы убедиться в этом. Так, для общего развития. smile.gif
Vict
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 14:33) [snapback]386234[/snapback]
Vict, к стати, коль речь зашла о реестре, подскажите пожалуйста, есть ли к нему общий доступ? Например - через интернет?
доступ есть в вашем местном ЦСМ(стандарт), в интернете редко...
Обычно в паспортах счетчика написан номер в госреестре...
Попробуйте забить в поисковике конкретный счетчик - возможно что то вылезет...
БДИ
Спасибо, попробую. rolleyes.gif С праздником.
Vict
Цитата(БДИ @ 8.5.2009, 14:42) [snapback]386240[/snapback]
С праздником.
Спасибо!
И Вас, и всех коллег тоже поздравляю с наступающим светлым праздником!
Об этом(что было) надо помнить всегда.