Slawon1988
Доброго времени суток.

Один знакомый озадачил проблемой: как подобрать капиллярную трубку, да еще и на каскадную машину, на фреоне R-23
Говорит, так как холодопроизводительность всего 600 Вт, ТРВ подобрать проблема.
Стал искать в нете, там только программа данфосс, но с 23-м фреоном она не дружит.
Из литературы нашел только книжку Якобсона "Малые холодильные установки", но там тоже мутно как-то.
Подскажите еще какую-нить литературу, или еще что-нить посоветуйте.

Заранее спасибо)
LordN
см. Польманн, там должно быть..
vadim999
Надеюсь, "каскадная машина" в классическом понимании, а не на современном "новорусском новоязе".

На второй каскад, капиллярка не реально - задолбает режим выхода из отепленного состояния (от температуры окружающей (20 гр.) до рабочей (минус 50...80)). У капиллярок узкий диапазон рабочих температур.

Общая схема примерна такая: предварительный расчет (+/- 200%); экспериментальная отработка - длина/диаметр, на режимах "из отепленного состояния до рабочей температуры".
Работа тупая и продолжительная.

PS. А смесионника не проходит.
Slawon1988
Цитата(vadim999 @ 25.5.2009, 10:22) [snapback]391779[/snapback]
На второй каскад, капиллярка не реально - задолбает режим выхода из отепленного состояния (от температуры окружающей (20 гр.) до рабочей (минус 50...80)). У капиллярок узкий диапазон рабочих температур.


Вы конечно правы, но речь идет как раз о нижнем каскаде...

После всего прочтенного и услышанного, я понял одно, подобрать капиллярку можно только методом антинаучного тыка... А уж на такую экзотику, как нижний каскад, вообще мало реально.
В любом случае, всем спасибо)
vadim999


В дополнение к мому вопросу, с дополнением. Речь шла о смеси хладагентов для низких температур (минус 50 ... 70гр.) на одноступенчатом компре.