Подскажите кто-нибудь, на каком расстоянии допускается пересечение кабеля, проложенного в земле (6кВ), с кабелем контрольным, используемым для телефонной связи?
Expert72
Тебе сюда - серия А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях", А5-92-29-пересечение двух кабельных линий. При этом кабель связи должен быть выше силовых кабеле. В серии указаны минимальные расстояния. Минимальное расстояние между кабельными линиями -150мм.
Yoхан
премного благодарен!