Цитата(@лексашка @ 26.5.2009, 9:42) [snapback]392172[/snapback]
Есть система холодоснабжения. Включает в себя три чиллера воздушного охлаждения внутренней установки и общий насос (один). Чиллеры завязаны по принципу ведущий-ведомый. На приточных и вытяжных воздуховодах установлены воздушные клапаны. Необходимо предусмотреть отключение чиллеров при снижении температуры наружнего воздуха ниже +10,5С.
При отключении чиллеров должны закрываться соответствующие воздушные клапаны. Как грамотно написать задание на автоматизацию данной системы?! Никогда не писал ничего подобного, если можно выложите примеры, необходимо нахвататься стандартных фраз

Чой-то не до понял про манипуляции с клапанами "На приточных и вытяжных воздуховодах ...": или выключайте И ветродуи, или оставьте их в схеме управления э.д. вентиляторов.
Градус стереотипности мысшления не позволяет моску афтара энтих строк воспринимать новаций в холодоснабжении. Токмо для понижения упомянутого градуса, схемку моно лукнуть. Спасибо.