@лексашка
Есть система холодоснабжения. Включает в себя три чиллера воздушного охлаждения внутренней установки и общий насос (один). Чиллеры завязаны по принципу ведущий-ведомый. На приточных и вытяжных воздуховодах установлены воздушные клапаны. Необходимо предусмотреть отключение чиллеров при снижении температуры наружнего воздуха ниже +10,5С. При отключении чиллеров должны закрываться соответствующие воздушные клапаны.
Как грамотно написать задание на автоматизацию данной системы?! Никогда не писал ничего подобного, если можно выложите примеры, необходимо нахвататься стандартных фраз rolleyes.gif
timmy
Наставление от мэтра surgeon'а Это что касается методики написания ТЗ по 34-й группе ГОСТ. А так, приводишь схему кондициционирования и прописываешь в тексте что-то наподобие: "При понижении температуры наружного воздуха ниже 10,5 °С последовательно производится отключение чиллеров ...(обозначения чилеров по схеме), закрытие воздушных клапанов ...(обозначение клапанов по схеме), отключение вспомогательного оборудования (если там что-нить еще нужно выключить). При повышении температуры выше приведенного значения включение оборудования и переключение арматуры проводится в обратном порядке".
vadim999
Цитата(@лексашка @ 26.5.2009, 9:42) [snapback]392172[/snapback]
Есть система холодоснабжения. Включает в себя три чиллера воздушного охлаждения внутренней установки и общий насос (один). Чиллеры завязаны по принципу ведущий-ведомый. На приточных и вытяжных воздуховодах установлены воздушные клапаны. Необходимо предусмотреть отключение чиллеров при снижении температуры наружнего воздуха ниже +10,5С. При отключении чиллеров должны закрываться соответствующие воздушные клапаны. Как грамотно написать задание на автоматизацию данной системы?! Никогда не писал ничего подобного, если можно выложите примеры, необходимо нахвататься стандартных фраз rolleyes.gif


Чой-то не до понял про манипуляции с клапанами "На приточных и вытяжных воздуховодах ...": или выключайте И ветродуи, или оставьте их в схеме управления э.д. вентиляторов.
Градус стереотипности мысшления не позволяет моску афтара энтих строк воспринимать новаций в холодоснабжении. Токмо для понижения упомянутого градуса, схемку моно лукнуть. Спасибо.

vadim999
А-а-а-а. Допонял! Ваш чиллерман вместе с конденасторами смонтирован в помещении, и "приточно-вытяжные воздуховоды" вместе с "воздушными клапанами" относятся токмо для охлаждения конденсаторов. Предыдущий пост, - отменяется.
@лексашка
Да, да, чиллеры внутренней установки с центробежными вентиляторами.
Вот, наваял заданьице, выкладываю для критики.
timmy
это не задание, это просто бумажка. названия нету, описания работы системы нету, внятных требований по обеспечению работоспособности системы нету. Вот скажите на милость какого сечения кабель должны прокинуть к вашим электродвигателям электрики? Сколько конденсата должно отводится от фанкойлов? При каких условиях должно проводится включение/выключение чиллера К2? Вы ничего этого не написали, значит вам придется все это проговаривать много-много раз. Вам себя не жалко? Как вы будете принимать работу групп по разделам АТХ, ЭМ и ВК?