Татьяна_
Ставлю наружные блоки на кровлю, фреонопровод при проходе через кровлю прокладываем в гильзе. Герметичность кровля-гильза обеспечивают допустим при монтаже по месту. А что сделать чтобы внутрь гильзы осадки не попадали и мусор всякий? Сталкиваюсь впервые, ниче придумать не могу unsure.gif
kord
Гильза должна выступать над кровлей на 100..150мм, возле гильзы устанавливается неподвижная опора. Пространство медже трубами заделывается специальной противопожарной мастикой. Она герметизирует гильзу и получается аккуратный холмик. Иногда над гильзой из оцинковки грибок устанавливают.
Михаил
ArFey
А я бы поднял повыше: 300-400 мм. Не раз видел кровли с полузабитыми ливневками во время большого дождя. Вода стоит над кровлей как раз на 100-200 мм. Аркадий
tuguzak
Рекомендую заглянуть на dwg.ru, всего четыре файла, а практически все решения уже готовы для разных кровель...