Помогите пожалуйста! По какой методике расчитать теплопотребление на нужды отопления продуктового магазина. Магазин находится в подвале (цокольный этаж) в жилом многоэтажном здании. Имеются окна порядка 6-и.
Для оценки отопительной нагрузки можете посмотреть МДС 41-4.2000:
п.1.2...При наличии в здании отапливаемого подвала к полученному объему отапливаемого здания необходимо добавить 40% объема этого подвала. Строительный объем подземной части здания (подвал, цокольный этаж) определяется как произведение площади горизонтального сечения здания на уровне его I этажа на высоту подвала (цокольного этажа).
...
1.6. При отсутствии проектных данных и определении расчетной часовой тепловой нагрузки отопления производственных,
общественных и других нетиповых зданий (гаражей, подземных отапливаемых переходов, бассейнов, магазинов, киосков,
аптек и т.д.) по укрупненным показателям, уточнение значений этой нагрузки следует производить по площади поверхности
теплообмена установленных нагревательных приборов систем отопления в соответствии с методикой, приведенной в [5].