Цитата(Анюта vk @ 6.7.2009, 22:50) [snapback]408436[/snapback]
....Впервые делаю водопровод коттеджного поселка-92 дома (вдальнейшем -250 домов)
Так это поселок городского типа или село? Если п.г.т - то Qпож.=10л/с.
Цитата(andrey R @ 7.7.2009, 10:50) [snapback]408593[/snapback]
А на 250 да с пожаротушением надо нормальные РЧВ ставить и НС2
Да - это лучшее решение, при условии, что к ним будет служба эксплуатации.
Цитата(Анюта vk @ 7.7.2009, 11:03) [snapback]408609[/snapback]
На пожар (з часа)-54 куб.м........
В пожарный объем воды включается также объем воды на обеспечение максимальных хозяйственно-питьевых нужд поселка (тоже 3 часа!) - п.9.4 СНиП 2.04.02-84.
Система водоснабжения ІІІ категории, отсюда, согласно примечанию к п.9.4 СНиП 2.04.02-84, не допускается учитывать пополнение пожарного объема от скважины во время пожара.
Тогда пожарный объем (даже при Qпож=5л/с) будет приблизительно равен 120 куб.м. И не забываем про регулирующий объем - как минимум 50куб.м.
Так что слабо представляю, как Вы собираетесь при помощи ВБ тушить пожар, а также обеспечивать в них водообмен (согласно прим. к п. 9.10 СНиП 2.04.02-84). И это все при условии,что для этих ВБ вы предусмотрите мероприятия от замерзания.
У Вас на такие объекты гражданская оборона и пожарники выдают технические условия?
Судя из вопросов, наверное не выдают.