Здравствуйте!
Один маленький вопросик:
Имеется модульная котельная на солярке (0,8МВт). Температура воздуха в закрытой котельной круглый год не опускается ниже +60гр. Выше-бывает, ниже-нет. В котельной имеется такое оборудование, которое не может нормально работать при данной температуре окружающей среды. Например: фильтр-умягчитель. По паспорту: Токр. = от +5до+40, вода в соляной ёмкости просто выпаривается.
Вопрос: можно-ли изолировать фланцевые соединения и водо-водяные теплообменники, изоляцией из вспененного полиэтилена без твёрдых кожухов? И можно-ли вообще изолировать фланцы?
Заводская изоляция трубопроводов - вспененный каучук в полимерных кожухах.
Спасибо.
К.Д.
Изолировать то можно, теплообменник обклеить изоляцией на передней и задней плите, а боковины уже к ним крепить, но я бы лучше подумал о том чтобы кратность вентиляции увеличить. Дополнительный дефлектор и приточный клапан с ручным приводом. И еще загляните на срез изоляции, может там 9мм. на подачу и обратку задвинули, при этом теплопотери с трубопроводов сильно растут. Наверняка в котельной система отопления есть - ее задавите до кучи.
serj569
[quote name='alsem' date='10.7.2009, 4:33' post='410125']
Вопрос: можно-ли изолировать фланцевые соединения без твёрдых кожухов? И можно-ли вообще изолировать фланцы?

Изолировать можно!!! Посмотрите серию 5.904.9-78.08 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов с применением изделий «Энергофлекс»», там есть:
-изоляция фланцевого соединения,
-изоляция вентиля запорного,
-изоляция пробкового крана,
-изоляция трубопроводов и резервуаров
В нем представлены различные варианты для каждого из вышеперечисленного списка.
В электронном виде у меня этой серии нет sad.gif , заказывал у производителя «Энергофлекс», при необходимости могу отсканировать пару листочков. rolleyes.gif

alsem
Спасибо за отзывы!
"Копаем" по указанным направлениям . Вот только, кратность вентиляции увеличивать не хочется (почему-то smile.gif ).
alsem
Вотэто вроде, или это только часть (демка)?
serj569
смысл тот, у меня ток немного по подробнее, каждый узел на отдельном листе и снизу что то типа спецификации
alsem
Понятно. Значит заказываем печатный вариант. Пока обойдёмся монтажной инструкцией smile.gif .
Тут ещё по отоплению есть такой момент:
В котельном отделении установлены три электроконвектора, по два киловатта (регулторы поставили на снежинку), в топливохранилище установлен один электроконвектор, на 1,8кВт и никаких регуляторов или датчиков, уходящих на контроллер нет (то-есть: вкл/выкл вручную). Конвектор в топливохранилище, даже зимой включать особо не требуется, так-как солярка приходит по обратке в тёплом виде, нагреваясь в перегретом котельном отделении. Получается что отопление котельной, практически всегда выключено.

По тепловой схеме: первичный контур теплообменников ГВС, подключен к вторичному контуру главных теплообменников. Выходит, что даже при отключеных тепловых сетях, главные теплообменники всё равно остаются в работе... Вот такие ОП, плюс неизолированные резьбовые соединения и фланцы (коих не мало), плюс всякие тепловые мосты по крепежу, = перетоп.
Повышать кратность воздухообмена? Можно конечно, но ведь и теплосъём с перегретых поверхностей тоже увеличится. Есть подозрение, что эффект будет не прямо-пропорционален ожиданиям, да расход топлива...

Толщину изоляции завтра посмотрим (на это не обращал внимания sad.gif ).

В любом случае - большое спасибо за помощь smile.gif ! Теперь знаем - куда двигаться.
NorthWolf
Ребят, а самой серии 5.904.9-78.08 в электронном виде ни у кого нет? а то очень надо.
игорь.с
а можно положить теплоизоляцию на пластинчатые теплообменники и что посоветуете, а то в итп где они стоят температура за 60 градусов, хоть веники бери, но тепловая защита насосов не выдерживает...
Константин Игоревич
а нормальную приточно-вытяжную вентиляцию смонтировать религия не позволяет?
игорь.с
Цитата(Константин Игоревич @ 4.1.2010, 13:09) *
а нормальную приточно-вытяжную вентиляцию смонтировать религия не позволяет?

если вы это мне, то позволяет и даже стоит и крутится, но вентилятор бытовой чтобы не шумел, а проектный сняли из-за уровня шума...
jota
Тепловую изоляцию можно и нужно делать. Практически изолируется всё, только ручки вентилей наружу. Изолировать трубы лучше всего скорлупами каменной ваты с покровным слоем - алюминиевая фольга, арматура и фланцы - матами с бандажом.
Толщина изоляции просчитывается технико-экономической оценкой или по тепловыделениям. Программа бесплатная Kaicalc (поисковиком ищите)
испытатель
Посмотрите здесь www.nano34.ru, может это для Вас будет лучше, как вариант.
Гена
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ «ISOVER»
МАРОК KK-ALC, KT-11-TWIN, KIM-AL, KVM-50, KLS-K
В КОНСТРУКЦИЯХ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ С АЛЬБОМОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.