Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Получили от другой компании незавершенный проект отопления высотного офисного здания. Принципиально устроено следующим образом:
Магистральные стояки по высоте примерно по 10 этажей, на каждый этаж выводятся коллекторы с четырьмя выводами. Каждый вывод направлен к группе приборов вдоль одного фасада. Приборы - встраиваемые в пол конвекторы Kampmann NK. При этом трубы, понятное дело запроектированы в толще пола, но система применена двухтрубная, и это требование заказчика!!! Кроме того, на каждой ветке из коллектора устроен двухходовой регулирующий клапан. Но самое неприятное - по требованию заказчика все оборудование должно быть 16 бар, а для нижней части здания - на 25.
В связи с этим несколько вопросов:
1. Система из труб ВГП. Можно ли твообще такие трубы прятать в пол? Ведь по-любому будут соединения. А если пластик или металлопласт, выдерживает ли он 16 бар?
2. Система двухтрубная. Соответственно, будут тройники. Причем, ветка от коллектора, доходит до наружной стены в ее центре, а далее - ветвится направо и налево. Значит, и в этом месте тройники, а трубам придется обходить друг друга. Опять таки, ее же невозможно прятать в пол. Или есть какие-то способы?
3. Есть еще вариант удовлетворить 1 и 2: проложить магистрали в корпусе приборов Kampmann, т.к. этот корпус значительно больше собственно теплообменника. Вроде, производитель допускает такую возможность. Делал ли это кто-нибудь в реальности?
4. Давлению в 16/25 бар, понятное дело, не удовлетворяет никакая приборная арматура.
5. Зачем может быть предусмотрен двухходовой клапан? Пояснений в проекте нет никаких. Играет роль термоклапана для целой ветки? Тогда для постоянства расхода я бы взял трехходовой на разделение. Тогда возможно ли обойтись без термоклапанов на приборах и удовлетоворить 4?