Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: замыкающий участок (З.у.)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
gorproekt
Здравствуйте подскажите пожалуйста в однотрубной горизонтальной с.о. подводка к прибору всегда должна быть по диаметру пробки и меньше, а замыкающий участок на калибр меньше стояка или бывают исключения? Вопрос возник при расчете в программе стояка Ду. 32 гориз. однотр. с.о. где выдало З.у. Ду.=20мм и подводки Ду.=20мм с подводками я соглашусь т.к. прибор отопл. макс. по подсоединению Ду.20мм а вот зачем З.у. Ду.=20мм можно же З.у. Ду.=25 взять или я ошибаюсь. Я читал статью в АВОК где говорили о З.у. что он должен быть на калибр меньше стояка.
Kult_Ra
статью в АВОК где говорили о З.у. что он должен быть на калибр меньше стояка
Никто никому ничего не должен. Тем более "з.у.". Вы что-то не "всё" внимательно "читали"
Нзу=Нприбора+Нподводки (да ещё плюс-минус Не за счёт разности объёмных весов в приборе и ЗУ).

Кто-то принимает сочетание "конструктивно" при наличии "нюха" (назначает), кто-то доверяет (определить расчетом) программам.
Кто-то не анализирует результат расчета, воспринимает "на веру", кто-то управляет работой программ и имеет "классный" результат её работы.

Сочетание диаметров узла обвязки ОП диктует ситуация:
  • число приборов, соединенных последовательно
  • параметры теплоносителя (расход теплоносителя по стояку)
  • тип прибора (его конструкция и перепад давления в нём)
  • располагаемый напор по стояку
  • арматура регулировочная у прибора
yastreb
Конструктивно, по опыту всё зависит от того, какая у вас протяжённость контура и кол-ва приборов отопления на этом контуре и ещё немаловажный аспект в том, какая у вас система отопления (центральная или независимая). Напишите, попробую ответить. Желаю удачи.
gorproekt
Протяженность 30м по одной трубе. 10 приборов. зависимая без смешения. Заранее спасибо yastreb.
yastreb
Зауживание замыкающего участка делают для того, чтобы сохранить давление в последних приборах. В вашем случае достаточно применить для трассы трубу ду25, а между входом и выходом в прибор сделать заужение 10-15см трубой ду20, либо сплюснуть наполовину. И ещё для равномерного распределения нагрева приборов на вход прибора устанавливают обычный полнопроходной кран и регулируют от ближнего к дальнему прибору. Желаю удачи!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.