Цитата
1. Увеличить мощьность вытяжки и количество подмешеваемого наружного воздуха
2. Добавить в стене между бассейном и венткамерой по две дополнительные решетки (2 на нагнетание, 2 на рециркуляцию)
3. Смонтировать байпасс с регулирующим клапаном
4. Поставить вместо малого осушителя - большой
Чего делать на самом деле:
1. Вытяжку сделать равную притоку наружного воздуха, приток в соответствии с требованием производителя, т.е. 500м3/ч
2. Решетки да, действительно добавить. Одну на забор воздуха осушителем, одну на выброс. На участки идущие к решеткам поставить дроссели для балансировки.
3. БАЙПАС МОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Будет перегрев системы. Конденсатор выделяет теплпа больше чем поглощает испаритель
4. В таком варианте большой осушитель ставить можно. Режим работы вентилятора осушителя всегда. Холодильный контур пусть включается по гигростату. Поддерживаемые параметры +28/60%.
5. К воздухонагревателю не забыть смесительный узел

6. Отопление помещения бассейна посадить на управление по температуре в помещении. Иначе там может временами быть очень тепло.
Типа сколько потребляет осушитель электричества, пойдет на отопление этого маленького помещения.