Chara
Есть пролемка небольшая. В бассейне запроэктирован осушитель Dantherm CDP 75. На складе имеется CDP 165. Будет ли нормально работать большой осушитель для сети воздуховодов ращитанной под малый осушитель с дополнительной байпасной линией. Можно ли принудительно уменьшить расходвоздуха осушителя и снизить производительность компрессора для большого осушителя? Понимаю, вопрос странный, но кризис заставляет "выдумывать". А может кому нужен новенький Dantherm CDP 165 с водяным калорифером - отдам за 6000 Є
exelente
Думаю. что жить ему будет тяжело. Точность поддержания влажности снизится в двое точно.

Выложите техничку на девайс и схему байпса, подумаем что можно сделать.
Chara
схема такая:
exelente
Ну а техничку на осушитель предлагаете мне покопаться скачать?
Chara
Вот и вырезки из мануала:
Chara
еще раз

что-то не получается загрузить файл......

тттНажмите для просмотра прикрепленного файла
exelente
Ладно, понял уже, что ждать нечего.
Сам нашел. техничка: http://www.dantherm-air-handling.com/Produ..._125_-_165.aspx

И раз пошла такая пьянка, то во первых давай на ТЫ.
Теперь вещай:
1. какова площадь зеркала в бассейне, сколько народа купаются и на сколько активно предполагается купание Не знаешь и хрен с ним.
2. Температура воды в бассейне.
3. Площадь и высота всего бассейного помещения
4. Окна на плане укажи и их размеры.
5. Отопление есть? Мощность?
Chara
1. зеркало воды 4х4 м ( вся площадь под коробами), высота 4м
2. Т воды - не задана
3. Площадь всего помещения - 28 м.кв.
4. Окон - нету
5. Отопление водяное - наверно около 5 кВт
Chara
Вобщем принял такое решение (может кому интересно):

1. Увеличить мощьность вытяжки и количество подмешеваемого наружного воздуха
2. Добавить в стене между бассейном и венткамерой по две дополнительные решетки (2 на нагнетание, 2 на рециркуляцию)
3. Смонтировать байпасс с регулирующим клапаном
4. Поставить вместо малого осушителя - большой


exelente - можеш что-нибуть еще добавить? Извини что заставил тебя копаться. Но сам ничего хорошего не нашел. С сайта Дантерма прислали мануал - такой же что и вкомплекте с прибором, но все что там хорошего было - уже выложил.
Кому надо - могу выложить полную инструкцию Дантерма.

LordN
если сеть воздуховодов обеспечит потребный расход то скорей всего можно, хотя для очистки совести надо посчитать цикличность работы осушителя..
exelente
Чуть позже подробнее отпишусь. Зашился.
В кратце если, то забыл написать в прошлом посте, что по схеме с байпасом монтировать нельзя. Умрет тепловой смертью.
Энтропия не убывает и все такое biggrin.gif
exelente
Цитата
1. Увеличить мощьность вытяжки и количество подмешеваемого наружного воздуха
2. Добавить в стене между бассейном и венткамерой по две дополнительные решетки (2 на нагнетание, 2 на рециркуляцию)
3. Смонтировать байпасс с регулирующим клапаном
4. Поставить вместо малого осушителя - большой

Чего делать на самом деле:
1. Вытяжку сделать равную притоку наружного воздуха, приток в соответствии с требованием производителя, т.е. 500м3/ч
2. Решетки да, действительно добавить. Одну на забор воздуха осушителем, одну на выброс. На участки идущие к решеткам поставить дроссели для балансировки.
3. БАЙПАС МОНТИРОВАТЬ НЕЛЬЗЯ!!! Будет перегрев системы. Конденсатор выделяет теплпа больше чем поглощает испаритель wink.gif
4. В таком варианте большой осушитель ставить можно. Режим работы вентилятора осушителя всегда. Холодильный контур пусть включается по гигростату. Поддерживаемые параметры +28/60%.
5. К воздухонагревателю не забыть смесительный узел biggrin.gif
6. Отопление помещения бассейна посадить на управление по температуре в помещении. Иначе там может временами быть очень тепло.
Типа сколько потребляет осушитель электричества, пойдет на отопление этого маленького помещения.